|
  |
Паропровод, кто из нас прав я или ГИП |
|
|
|
16.9.2010, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Помогите разобраться в расчетах!
ГИП выдал задание на паропровод (такую низкую температуру и давление обосновал неподнадзорностью органов) T=115 C Pизб=0,7бар нагрузка 1,1Гкал/час (0,8+0,3)-2 абонента
по расчетам у меня получилось подающий участок- Длина 10метров, расход 2,08т/час, Ду 150, температура в конце участка=114,6С давление=0,673бар (вроде все ОК) на0,3=0,57т/час - Ду 80, Длина 250 метров, температура в конце участка 80С (может такое быть или ГИП тупит, утверждает что сейчас объект топится с такими же параметрами) на0,8=1,51т/час - Ду 125 Длиной 200 метров (считать не стал)
Труба взята с ППУ изоляцией 89/180 Прокладка надземная T наружного воздуха -26
Подскажите может ошибка в расчетах!
|
|
|
|
|
17.9.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
По вашим расчетам в конце участка вода с температурой 80 гр., т.е. весь пар сконденсировался и охладился. Расчет в программе делали или по формулам на калькуляторе? Рекомендую открыть букварь, например Теплоснабжение А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов, 1982 и посмотреть как выполняется гидравлический расчет паропроводов насыщенного пара.
|
|
|
|
|
17.9.2010, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Да, 80 и получилось, расчет дела вручную и видимо не ошибся! А почему именно насыщенный пар берут, а не перегретый???Я щитал по параметрам перегретого пара!!!
|
|
|
|
|
18.9.2010, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(grigoriy198525 @ 17.9.2010, 18:20)  Да, 80 и получилось, расчет дела вручную и видимо не ошибся! А почему именно насыщенный пар берут, а не перегретый???Я щитал по параметрам перегретого пара!!! Потому что пар с параметрами t=115 гр. и p=0,7 бар насыщенный. Вы разницу между перегретым паром и насыщенным знаете, у вас какое образование? При движении по паропроводу у перегретого пара снижается температура, а у насыщенного образуется конденсат.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Разницу не знаю, раньше сталкиваться не приходилось поэтому не вникал, образование- высшее!
Параметры пара считаю по программе, она выдает что насыщенный пар строго при температуре 115 С и давленнии 1,6918 бар СТРОГО!!! т к потери по-давлению и температуре не прямопропорциональны, забиваю получившиеся параметры и прога выдает именно параметры перегретого пара, поэтому и возник резонный вопрос!
|
|
|
|
|
21.9.2010, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(grigoriy198525 @ 20.9.2010, 12:04)  ....... поэтому не вникал, образование- высшее! Уважаемый не сочтите за насмеку но именно это ваше качество поможет Вам решить эту задачу
|
|
|
|
|
21.9.2010, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(grigoriy198525 @ 20.9.2010, 15:04)  Разницу не знаю, раньше сталкиваться не приходилось поэтому не вникал, образование- высшее!
Параметры пара считаю по программе, она выдает что насыщенный пар строго при температуре 115 С и давленнии 1,6918 бар СТРОГО!!! т к потери по-давлению и температуре не прямопропорциональны, забиваю получившиеся параметры и прога выдает именно параметры перегретого пара, поэтому и возник резонный вопрос! Да выдает, но вы должны оценить адекватность результата. Я вашу задачку тоже в проге просчитал Гидросистема 3.0 она такой же бред выдала 80 гр. вода. Эти проги реально не умеют делать гидравлический расчет паропровода насыщенного пара. Найдите "Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям" Сафонов А.П. 1985 там есть примеры расчета паропроводов и про Ионина не забывайте.
|
|
|
|
|
21.9.2010, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Я еще раз повторяю, считал вручную по Сафонову причем по 2 разным формулам, результат практически одинаковый разница в 1 С! В проге я считал только параметры и т.к опыт проектирования пара небольшой, а точнее никакой, верил тому что выдает программа! Если есть специалисты, которые могут адекватно проверить результат 80С в конце участка, буду благодарен! Почему Вы так уверены что 80С это бред, что тогда не бред???
|
|
|
|
|
21.9.2010, 15:49
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Потому что 80 градусов - это конденсат. По пути в трубопроводе весь ваш пар сконденсировался и пришел к потребителю в виде конденсата. При том, что весь смысл, вся соль подачи пара куда бы то ни было - это донести до потребителя теплоту парообразования/конденсации. А если её по пути потерять на нагрев трубы и окружающего её воздуха - не бред ли ? Бред.
|
|
|
|
|
21.9.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Не нужно писать простые истины, прочитайте лучше тему внимательно, я не спорю что подавать абоненту конденсат вместо пара- бред, я спрашиваю: ПОЧЕМУ Вы считаете, что при таких параметрах, исходных данных, в конце участка получившийся конденсат с температурой 80 С - Это Бред, что тогда там будет и с какими параметрами и почему? Может я считаю неправильно и действительно там будет ПАР!!! Кстати все параметры и диаметры существующие!
|
|
|
|
|
22.9.2010, 5:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
ребята! 80С и 0,6 бара - это влажный пар или Вукалович был не прав!!!.....ну и конечно бегущий в трубе постоянный конденсат)))) с темеперат. примерно 75-77С по поводу точности расчёта: то что прога выдаёт, что 115С и 1,6918 бара это перегретый пар конечно это правельно....... в трубе будет насыщенный пар......ну мож проскоками и перегретый)))))))))))....ИМХО: такие параметры необходимо считать как насыщенный пар. потери по давлению и температуре вам необходимы только для определения состояния пара в конце, а вообще параметры такого трубопровода принимаются по источнику!!! см ПБ на горячую воду! или ПБ на технологич трубопров.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Что я и хотел услышать, значит методика моего расчета верна! Спасибо!
|
|
|
|
|
22.9.2010, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Такого не может быть, хотя бы потому, что в паропроводе не должно быть конденсата. Весь конденсат длолжен собираться в стаканах и сбрасываться в конденсатопровод. До потребителя должен доходить пар. То, что методика по Сафронову верна я никаким образом не сомневаюсь, все таки 1985 года выпуска, я сомневаюсь, что ее правильно применили.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Да, видимо люди проетирующие этот паропровод что-то недоприменили или недосчитали, или так и задумали по тем или иным причинам! Паропроводу лет 15 по-виду, не меньше, проржавевший почти насквозь, изоляция разбитая и диаметр не Ду80, а Ду65 и все вроде работает никто не жалуется, пар должен поступать в казарменную столовую для приготовления пищи, что на 80С можно приготовить я с трудом представляю, видимо туда приходит не только конденсат но и необходимое количество пара, каким-то образом!
Кстати у меня сомнения по поводу использования материала трубопроводов, пар идет на приготовление пищи и в прачечную на сушильные барабаны вроде материал труб должен быть из нержавейки, хотяб от МК до столовой, но гип утверждает что прямого контакта пара и пищи нет, поэтому решил класть обычную черную трубу, может кто нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал grigoriy198525 - 22.9.2010, 9:49
|
|
|
|
|
22.9.2010, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Разнится в расчете в том, что для насыщенного пара нужно посчитать падение давления на участке и теплопотери через изоляцию (по теплопотерям определить объем образующегося конденсата см. Сафонова стр. 74 вторая формула сверху). Перепад температуры на участке определяется только для перегретого пара.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(grigoriy198525 @ 22.9.2010, 12:44)  Да, видимо люди проетирующие этот паропровод что-то недоприменили или недосчитали, или так и задумали по тем или иным причинам! Паропроводу лет 15 по-виду, не меньше, проржавевший почти насквозь, изоляция разбитая и диаметр не Ду80, а Ду65 и все вроде работает никто не жалуется, пар должен поступать в казарменную столовую для приготовления пищи, что на 80С можно приготовить я с трудом представляю, видимо туда приходит не только конденсат но и необходимое количество пара, каким-то образом!
Кстати у меня сомнения по поводу использования материала трубопроводов, пар идет на приготовление пищи и в прачечную на сушильные барабаны вроде материал труб должен быть из нержавейки, хотяб от МК до столовой, но гип утверждает что прямого контакта пара и пищи нет, поэтому решил класть обычную черную трубу, может кто нибудь сталкивался? Если контакта с пищей нет, то можно черную ст.3 по ГОСТ 10704-91. По идее в паропроводе внутренней коррозии быть не должно при надлежащей водоподготовке.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Есть ещё такая программа: http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...sting-pipes.aspНо она для Вашего случая отказывается считать если расход больше 0,52 т/час, до этой величины считает и давление в конце трубы выдаёт больше атмосферного (абсолютное 1,357 бар, что соответствует 108 оС)
|
|
|
|
|
22.9.2010, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Цитата Разнится в расчете в том, что для насыщенного пара нужно посчитать падение давления на участке и теплопотери через изоляцию (по теплопотерям определить объем образующегося конденсата см. Сафонова стр. 74 вторая формула сверху). Перепад температуры на участке определяется только для перегретого пара. Т.е суть в том что к абоненту придет какое-то количество конденсата(расчитанное по этой формуле) и количество пара,вроде логично, осталось только просчитать! Единственное всегда был уверен в том, что конденсат должен образовываться в том или ином оборудовании у абонента, а пар отдавать максимальное количество тепла в нем же, но уж никак не по пути, в трубопроводах! Соответственно параметры должны быть для этого соответствующие! Видимо ошибался!
|
|
|
|
|
22.9.2010, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Конечно ошибались. Насыщенный пар будет переходить в конденсат при малейших теплопотерях. Но плюс пара в том, то его температура при этом падать не будет. Необходимо сделать расчет теплопотери одного погонного метра паропровода при расчетной температуре 115°С и уже станет понятно через сколько метров у нас сконденсируется весь пар.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
на мой взгляд ну получают они реально 2/3 куба конденсата и 1/3 пара их это устраивало вы положите ППУ и у них будет к примеру 1/3 конденсата и 2/3 пара......и они вам скажут спасибо (только изоляцию считатайте на параметры по источнику)
|
|
|
|
|
22.9.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128

|
Всем спасибо, все логично и понятно!Крутится еще вопрос в голове, куда выгодней уклон делать есть какие нибудь подводные камни? возврата конденсата нет, по профилю земли получается к абоненту, если к абоненту-нужно при потере давления учитывать разность отметок начала и конца труб? если уклон в котельную нужно при потере давления учитывать заполняемость трубы конденсатом? Или все проще?
|
|
|
|
|
22.9.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
по технологическим допусккается и так и так см. п.5.1 по пару и гор воде не реглаламентируется уклон работали с итальянцами они говорят у них только по ходу пара.... мож в СНиПе на котельные указанно..... я бы сделал к абоненту (тоесть по ходу) ну и надо смотреть куда был уклон.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
1. Уклон можно делать по ходу движения пара или против движения пара, разница в расстояниях между дренажами. При уклоне против движения пара нужно чаще дренажи предусматривать. Посмотрите по этому вопросу СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети" и вездесущий Справочник проектировщика под.ред. Николаева. Возможно обойдетесь одним дренажем в конце участка.
2. Перепад высот учитывается в трубопроводах где давление сравнимо с атмосферным, например в газопроводах низкого давления Ризб=5 кПа
3. Заполняемость конденсатом не учитывают. Вообще его нужно отводить чтобы он не скапливался и не вызывал гидравлических ударов.
3. Если по нормированной плотности теплового потока прикинуть 35 Вт/м то на участке 200 м теплопотери составят 35*200=7000 Вт и тогда объем конденсата 7000/2100*1000=0,0033 кг/с=12 кг/ч
|
|
|
|
|
23.9.2010, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(shadow @ 22.9.2010, 18:47)  .......вездесущий Справочник проектировщика под.ред. Николаева...... умом мне это непонять.... аршином общим не измерить!!!! его особенная стать..... в него я должен просто верить!!!!!!!!!!! извиняюсь за отступление от темы!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|