Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> система ДУ в подвале, как можно ее избежать либо минимизировать?
Гость_Нов_Дар_Ан_*
сообщение 16.9.2010, 15:00
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, новичку. В подвале торгового центра планируется открытие компьютерного клуба. Площадь помещения - 500 кв. м. Естественное освещение через небольшие окна в приямках. Обязательна ли система ДУ? Если да, то как ее минимизировать?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 16.9.2010, 16:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Цитата(Нов_Дар_Ан @ 16.9.2010, 16:00) *
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, новичку. В подвале торгового центра планируется открытие компьютерного клуба. Площадь помещения - 500 кв. м. Естественное освещение через небольшие окна в приямках. Обязательна ли система ДУ? Если да, то как ее минимизировать?
С уважением.


Сколько человек будет в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нов_Дар_Ан_*
сообщение 19.9.2010, 14:55
Сообщение #3





Guest Forum






В клубе предполагается одновременное нахождение не более 200 человек. Да, необходимо отметить, что окна глухие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 23.9.2010, 4:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Однозначно надо делать дымоудаление. Согласно СП 7.13130.2009 по П.7.2. и) :

"Из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей "

Ну даже если сделать окна не глухими и поставить на них приводы, то все равно нужно делать расчет чтобы узнать, достаточно ли этих окон для удаления необходимого кол-ва дыма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRINCO
сообщение 13.11.2010, 13:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3078



А как же....
"СП 7.13130.2009 п.3.13. Помещение с массовым пребыванием людей: помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 кв. м площади помещения."
Тут вроде бы 200/500=0,4 чел на 1м2.
Получается что 200 человек на 500м2 - это не массовое пребывание huh.gif

Сообщение отредактировал PRINCO - 13.11.2010, 13:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 16.11.2010, 22:27
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



надеюсь вы не окажитесь в числе этих 200, когда начнется пожар!
Четко написано же в СП черным по белому
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, администра-
тивно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из
помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей
в этих помещениях)
;

Сейчас начнутся разговоры типа это не постоянные места и тд. работник клуба есть ?? обязательно есть, а то и не один. значит делать и точка. Расход определяется по расчету

Сообщение отредактировал MMM - 16.11.2010, 22:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PRINCO
сообщение 18.11.2010, 12:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3078



Коллеги, а вот в этом определении

"СП 7.13130.2009 п.3.13. Помещение с массовым пребыванием людей: помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 кв. м площади помещения."

что нужно понимать под "аварийной ситуацией" ?
Пожар? Прорыв канализации? smile.gif

А то что же, и дымоудаление чтоли не делать из обеденного зала к примеру, если в нём менее 1 человека на 1 кв.м. площади ?
В противодымке не силён smile.gif
Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал PRINCO - 18.11.2010, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.11.2010, 11:02
Сообщение #8





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(PRINCO @ 18.11.2010, 12:21) *
А то что же, и дымоудаление чтоли не делать из обеденного зала...?

из коридора делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Opul_Elk
сообщение 3.12.2010, 10:17
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83585



Подскажите пожалуйста!

Допустим 10 помещений, защищаемые системой водяного пожаротушения, имеют выход в один коридор без естественного освещения. Все помещения категории В3 и площадью 30-50 м2, по СП7 п. 7.3а в них не нужно предусматривать дымоудаление.

Необходимо ли в таком случае делать дымоудаление из коридора?

Заранее благодарен.



Сообщение отредактировал Opul_Elk - 3.12.2010, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fedor
сообщение 3.12.2010, 15:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 18387



если из всех примыкающих помещений сделано дымоудаление то из коридора можно не делать.
вольная трактовка СНиП 41-01-2003 пп8.3 в)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 3.12.2010, 22:15
Сообщение #11


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Opul_Elk @ 3.12.2010, 10:17) *
Подскажите пожалуйста!

Допустим 10 помещений, защищаемые системой водяного пожаротушения



Цитата(Fedor @ 3.12.2010, 15:45) *
если из всех примыкающих помещений сделано дымоудаление то из коридора можно не делать.


Вы что, в бирюльки играете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных