> Выбор системы диспетчеризации Siemens Desigo или Sauter novaProOpen
Гость_greendel_*
сообщение 16.9.2010, 21:39
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте господа профессионалы!
В нашей компании встал вопрос о выборе оболочки системы диспетчеризации на довольно большом объекте. Выбор стоит между Саутером и Сименсом.
Вся физика выполнена на контроллерах Сиеменс, но подрядчики склоняют на оболочку Саутер. Лично мне после демонстрации Саутер понравился больше. Раньше сталкивался с сименсом...не нравилась система отчетов( как то геморройно выудить тренды было), а здесь все понятно и доступно. Пугает сервисное обслуживание....так как с саутером мало кто работает в Москве. Да и есть сомнения в качественной реализации оболочки desigo этими спецами. Что посоветуете? Подводные камни Саутера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 17.9.2010, 6:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Если не хотите танцев с бубном, то делайте Desigo. Зачем скрещивать ужа с ежом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 17.9.2010, 6:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Scada Siemens Desigo Insight изначально заточена на работу с контроллерами Siemens по протоколу Bacnet. Можно поставить и другую систему, но качество получения информации будет уже не то.
Вы говорите что Desige отчеты и тренды плохо настраиваются - это бред, настраивать просто нужно уметь. Жаль что с этим приходится самому разбираться, так как тех. поддержка Вам здесь не поможет. Не забывайте еще, что Desigo построена на базе Citect, а в Citect можно реализовать и тренды и отчеты на любой вкус!!!
И еще один плюс Desigo - она полностью переведена на русский язык.

Выбор нужно делать не между SCADA системами, а между специалистами которые могут реализовать требуемые функции!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_greendel_*
сообщение 17.9.2010, 10:59
Сообщение #4





Guest Forum






Да в том то и дело что выбрать уже не из кого, тендер выиграла эта компания и по проекту они должны реализовать Дезигу. Странно то, что эти ребята всегда делали Саутер)) и выиграли тендер! Поэтому то и настораживает качество реализации( я именно про оболочку Сиеменс).

Сообщение отредактировал greendel - 17.9.2010, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 17.9.2010, 14:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Тогда вы получите простой набор картинок, а функционал Desigo Вам не настроят. Довольствуйтесь тем что будет)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_greendel_*
сообщение 17.9.2010, 14:15
Сообщение #6





Guest Forum






ну а если такой вариант, после реализации этого проекта пригласить спецов для настройки функционала?....дико дорого?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 17.9.2010, 14:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



В линейке Siemens диспетчеризация выполняется на стадии программирования контроллеров.
Что бы получить качественную систему нужно учитывать заранее все факторы. Даже если вам настроить систему верхнего уровня, нижний уровень так и останется не тронутым. Поэтому то Siemens и стоит дороже чем все остальные контроллеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.9.2010, 13:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Странно то, что эти ребята всегда делали Саутер))


Унисервис перешел на Сименс?

P.S. Если у Вас смонтирован Siemens, делайте все на Siemens. Если все еще в стадии тендера, готов их предложение порвать и сделать все на Beckhoff.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 20.9.2010, 6:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Abysmo @ 19.9.2010, 17:07) *
Если все еще в стадии тендера, готов их предложение порвать и сделать все на Beckhoff.


Неужели на Beckhoff Вы сможете предложить тот же функционал что есть в Siemens.
И на Beckhoff будет единый пульт с регистрацией и хранением аварий и трендов???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.9.2010, 21:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
И на Beckhoff будет единый пульт с регистрацией и хранением аварий и трендов???


Конечно. ПромПК называется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 20.9.2010, 23:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Смело. Может для объектов до 3-5т.м2 бэкхофф и порвёт кого угодно. Но когда мы говорим об объектах от 40000м2 на бэкхофе качественную систему могут сделать только влюблённые в своё дело люди. Можно ведь и на релюшках всю автоматику собрать, только зачем?
А родной SCADA системы - аналога Desigo Insight у Бэкхофф просто нет.
Как можно сравнивать совершенно разные весовые категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 21.9.2010, 7:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



Цитата(Hatoy @ 21.9.2010, 0:06) *
А родной SCADA системы - аналога Desigo Insight у Бэкхофф просто нет.

Какой ужас laugh.gif
Зато SCADA систем других производителей - вагон и маленькая тележка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.9.2010, 8:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А родной SCADA системы - аналога Desigo Insight у Бэкхофф просто нет.


Слушайте, тем, кто платит за автоматизацию 40.000 м2, глубоко пох*ру на отсутствие или присутствие у того или другого производителя "уникальной гламурной SCADA системы для блондинок". Эти люди считают бабки. А когда они читают бабки то вместо Desigo Insight на объекте появляется ее донор - CITECT.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 21.9.2010, 9:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



Друзья, здесь обязательно сейчас будет скандал. Давайте его осознанно остановим.
Уверяю вас, между Citect и Insight пропасть. Но это совсем другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 21.9.2010, 11:29
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Hatoy, для моего собственного развития, в чью сторону пропасть, в смысле что более продвинуто Citect или Insight?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 21.9.2010, 13:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(Abysmo @ 21.9.2010, 1:40) *
Конечно. ПромПК называется.


ПромПК - это ведь не переносная панель оператора которая подходит ко всем контроллерам.

Или вы будете спорить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 23.9.2010, 6:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Кулибины в нашей стране не переведутся! Всё готовы собрать из подручных материалов. Это и хорошо и плохо одновременно.
А вот насквозь прогнившая система тендеров - однозначно плохо. Есть 2 основных способа выиграть тендер (возможны варианты и миксы):
1. Откат (плохо с юридической точки зрения, но не всегда от этого страдает техническая сторона дела)
2. Минимальная (демпинговая) цена. В этом случае говорить о качестве выполненных работ уже не приходится, т.к. минимальная цена достигается за счет экономии на всем - от применяемых материалов до квалификации специалистов.

P.S. Поэтому и дороги у нас такие.

P.P.S. Поэтому вероятность пойти по инновационному пути развития у нас стремится к нулю, т.к. инновационные технологии всегда требуют денег
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bram67
сообщение 23.2.2016, 12:24
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 289965



Ищу организацию для доведения до ума системы диспетчеризации на базе контроллеров Siemens. Объект большой (более 50000 кв. м). Все смонтировано. Но происходят ежедневные глюки. Требуется устранить причину сбоев, наладить и обучить персонал. Предложения в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 24.2.2016, 16:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Раз город не указан, значит Москва столица Москвы? =)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 25.2.2016, 1:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"Ищу организацию для доведения до ума системы диспетчеризации на базе контроллеров Siemens"
"Объект большой (более 50000 кв. м)"
"Все смонтировано"
"устранить причину сбоев, наладить и обучить персонал"

..тут как бэ 2 вопроса напрашиваецца, 1 "а что случилось с предыдущим админом"(ц):))
и 2 выходящий из 1, ключи/лицензии/исходники_проектов остались от тех кто монтировал?, а то в своеобразно подготовленном проекте(когда исполнитель страхуецца что его кинут) концы можно долго искать, особенно на SIEMENS SBT & DESIGO, а можно и вообще не найти:))..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey_M
сообщение 26.2.2016, 11:28
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.2.2016
Пользователь №: 290923



Знаю примеры крупных объектов, где собственники предпочли купить себе лицензию Desigo xWorks и обучить инженеров-программистов и/или привлекать подрядные организации, но с использованием своей лицензии. Этот вариант как раз решает проблему "ушёл, ключи забрал".. Ну и денег стоит, конечно: покупка самой лицензии Desigo xworks - артикул 2000096640 (S55802-Y114) - 6 тыс. евро, плюс продление каждый год около 1,5 тыс. евро. Конечно, это зависит от специфики объекта, если изначально подходили с умом и есть запас времени на решение возникающих проблем, то выгоднее "искать организации".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных