> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Nocav
сообщение 27.2.2005, 7:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
39 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Открыть тему
Ответов (150 - 179)
vladun
сообщение 12.12.2006, 11:15
Сообщение #151





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Игорь Борисов
не вижу противоречий в данном контексте..
зато по предыдущему вопросу они есть sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карам_*
сообщение 13.12.2006, 15:24
Сообщение #152





Guest Forum






ohmy.gif А вот, например, Веспер 8300. У него встроенный контроллер, который удобно программировать из эмулятора. И там же отладить программу. Например, написал прогу для лабораторной установки смешивания красок.
Крутит в одну сторону полчаса, с определенной частотой, потом в другую сторону полчаса с определенной частотой. Делает паузу на 10 мин, чтобы добавили компоненты, крутит попеременно в обе стороны с меньшей частотой и через несколько повторений останов.
Мне кажется, встроенным контроллером можно решать несложные функции, раз уж он есть, сэкономить на комплектухе. Как думаете? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.12.2006, 15:28
Сообщение #153





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
А вот, например, Веспер 8300. У него встроенный контроллер, который удобно программировать

блин а это не Lenz8300 Vector ? чет очень напоминает и контроллер тоже ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карам_*
сообщение 14.12.2006, 14:03
Сообщение #154





Guest Forum






Не знаю. Возможно, заказывают в Китае у одного производителя под разными марками, но с одинаковыми сериями. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.12.2006, 14:12
Сообщение #155





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(vladun @ Dec 13 2006, 15:28 )
Цитата
А вот, например, Веспер 8300. У него встроенный контроллер, который удобно программировать

блин а это не Lenz8300 Vector ? чет очень напоминает и контроллер тоже ? smile.gif

Совсем разные вещи. И к тому-же у Lenze нет серии 8300, а есть только 8200 и 9300, ошиблись Вы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ua4naj
сообщение 19.12.2006, 13:44
Сообщение #156





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.5.2006
Пользователь №: 3003



Продолжая вашу тему хотелось бы сказать о таких ЧП как Fuji, неплохой интерфейс и простые и понятные настройки. Есть ли у кого опыт их эксплуатации. По работе вроде бы нареканий нет. cool.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.12.2006, 15:11
Сообщение #157





Guest Forum






не сталкивался, но познакомиться хотелось... все-таки 2-ое место в мире по продажам....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.12.2006, 16:21
Сообщение #158





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



А первое у кого? И третье. Просто интересно. Я всегда думал, что превую десятку держать такие гиганты как Штайдер, АБ, Сименс, АББ и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.12.2006, 16:41
Сообщение #159





Guest Forum






Точных цифр не помню, но где-то так:

1. Шнайдер - Тошиба - 22% рынка... и только после слияния, да и за счет его.
2. Фуджи - 15% рынка - что меня сильно удивило, даже можно сказать - шокировало... не ожидал...

дальше не помню, но, естественно присутствуют Данфос, Сименс, АББ, Мицубиши и 40% рынка разделили между собой "остальные производители"...

Данные показывал профессор Ромашко, на семинаре по частотникам... Качественные показатели не обсуждались, затронулась только тема, что практически еденичные частотники обладают ПИД-управлением, в основной массе - ПИ-управление, но на сегодняшний день многие (к примеру - Шнайдер в 61\71 альтиварах) реализовывают полноценный ПИД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valeriy
сообщение 19.12.2006, 16:50
Сообщение #160





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 25.10.2006
Пользователь №: 4447



Цитата(ua4naj @ Dec 19 2006, 13:44 )
Продолжая вашу тему хотелось бы сказать о таких ЧП как Fuji,

Есть ещё VC75D. Работают с 1990 года. Редко встречается такой тип ЧП, но не отметить достойную работу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 19.12.2006, 16:59
Сообщение #161





Guest Forum






производитель SECO. ни разу не сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 20.12.2006, 5:50
Сообщение #162





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Игорь Борисов @ Dec 19 2006, 16:41 )
Данные показывал профессор Ромашко, на семинаре по частотникам... Качественные показатели не обсуждались, затронулась только тема, что практически еденичные частотники обладают ПИД-управлением, в основной массе - ПИ-управление, но на сегодняшний день многие (к примеру - Шнайдер в 61\71 альтиварах) реализовывают полноценный ПИД.

Устаревшие данные, Уже можно сказать редкие случаи когда частотники не обладают ПИД. Даже в том же Веспере 8300 (кто-то где упомянал его) есть ПИД. А теоритические лекции никогда меня не интересовали, слишком всё идеализировано и повернуто в сторону "удобную" лектору или его стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Данфосовец_*
сообщение 21.12.2006, 9:37
Сообщение #163





Guest Forum






Цитата(Сергей Бондаренко @ Dec 20 2006, 05:50 )
Устаревшие данные, Уже можно сказать редкие случаи когда частотники не обладают ПИД. Даже в том же Веспере 8300 (кто-то где упомянал его) есть ПИД. А теоритические лекции никогда меня не интересовали, слишком всё идеализировано и повернуто в сторону "удобную" лектору или его стороне.

Полностью согласен.....И еще хочу добавить....Правильнее было б если бы профессор статистику лидеров представлял по сегментам до 1.1 кВт, 1.1-37. 37- 250 ну т.п. А то как то некоректно сравнивать количество ПЧ малых мощностей (просто перечисленные фирмы именно в этом сегменте и позиционируются) . Тогда правильней по объемам продаж
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.1.2007, 15:53
Сообщение #164





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Коллеги по Lenze 8200V конкретно кто-нить может "нарулить в нужное русло" ? Фишка в том, что есть отклики, что они горят при пробое на землю, очч часто. Мож это неправда ? Читал, что УЗО должно быть непременно универсального типа (импульс, переменка, постоянка), а как с этим у других ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vagan_*
сообщение 1.2.2007, 8:09
Сообщение #165





Guest Forum






Во многих известных мне частотниках ведется хронология аварий. А вот в мануале по Altivar 31 я этого не нашел. Может просто нет в документации. Подскажите, можно ли посмотреть последнюю аварию, если Altivar 31 после аварии был отключен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.2.2007, 9:09
Сообщение #166





Guest Forum






Цитата(Vagan @ Feb 1 2007, 08:09 )
Во многих известных мне частотниках ведется хронология аварий. А вот в мануале по Altivar 31 я этого не нашел. Может просто нет в документации. Подскажите, можно ли посмотреть последнюю аварию, если Altivar 31 после аварии был отключен?

SUP- -> LFt
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 1.2.2007, 12:35
Сообщение #167





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ Jan 22 2007, 15:53 )
Коллеги по Lenze 8200V конкретно кто-нить может "нарулить в нужное русло" ? Фишка в том, что есть отклики, что они горят при пробое на землю, очч часто.

Я работаю с Линзами, но ничего подобного не встречал. Может есть какие то индивидуальные черты при монтаже и разработке у каждого, которые приводят к подобным вещам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.2.2007, 14:36
Сообщение #168





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



ок, приму к сведению...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sanya_*
сообщение 1.2.2007, 18:59
Сообщение #169





Guest Forum






Господа, есть ли у кого документация по обмену Lenze и Siemens (разные там слово состояния, слово данных, параметры ,функции и т.д.) Очень надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 2.2.2007, 10:28
Сообщение #170





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Sanya
а что на сайте Ленза нет ?
http://www.lenze.com/downloadbereich/en/A1...1-0_1102_EN.pdf - в этом районе например...? Там обширная библиотека есть ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pashtet_*
сообщение 7.5.2007, 8:53
Сообщение #171





Guest Forum






Нас тоже мучает один T-verter model N2 - 203-H... выдаёт что-то вроде Err1. Может подскажите где можно достать хоть какую-нибудь инструкцию к нему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 15.5.2007, 15:23
Сообщение #172





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(vladun @ 22.1.2007, 16:53) *
Коллеги по Lenze 8200V конкретно кто-нить может "нарулить в нужное русло" ? Фишка в том, что есть отклики, что они горят при пробое на землю, очч часто. Мож это неправда ? Читал, что УЗО должно быть непременно универсального типа (импульс, переменка, постоянка), а как с этим у других ?


Я непомню конкретно модели (до 1.5кВт) но дело было так:
два ленца установленны в разных местах вышли из строя по причине
1) перебили кабель двигателя (к.з. по трем фазам на выходе частотника). В частотнике развалилась на куски плата похожая на проволочный резистор, только залитая какимто сотавом.
2) перетерся кабель двигателя и замкнул на корпус станка. Итог-частотник не работает. Не разбирал, не видел что там произошло.

Вот такая ситуация. Делайте выводы.





Цитата(Pashtet @ 7.5.2007, 9:53) *
Нас тоже мучает один T-verter model N2 - 203-H... выдаёт что-то вроде Err1. Может подскажите где можно достать хоть какую-нибудь инструкцию к нему?


http://www.privod-news.ru/october_02/18-5.htm
может напишете им письмо и они пришлют вам мануал rolleyes.gif Контакты там эсть

Сообщение отредактировал HasBolla - 15.5.2007, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 29.6.2007, 20:04
Сообщение #173





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Pashtet @ 7.5.2007, 8:53) *
Нас тоже мучает один T-verter model N2 - 203-H... выдаёт что-то вроде Err1. Может подскажите где можно достать хоть какую-нибудь инструкцию к нему?


Если всё ещё не нашли руководство на T-verter пишите на sergbond75 (собака)mail.ru вышлю... нашел в запасниках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINGPONG
сообщение 30.7.2007, 12:07
Сообщение #174





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10337



Подскажите, пожалуйста, кто знает какой протокол обмена у частоника Mitsubishi FR-A540 или подобного при обмене через встроенный интерфейс PU (RS-485/422)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.7.2007, 14:36
Сообщение #175





Guest Forum






Цитата(PINGPONG @ 30.7.2007, 13:07) [snapback]150818[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, кто знает какой протокол обмена у частоника Mitsubishi FR-A540 или подобного при обмене через встроенный интерфейс PU (RS-485/422)?

по идее modbus, в мануале не написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 31.7.2007, 4:38
Сообщение #176





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(Игорь Борисов @ 30.7.2007, 14:36) [snapback]150907[/snapback]
по идее modbus, в мануале не написано?


В серии FR-A серийно встроен разъем USB и соединение для RTU Modbus. Так же возможно подключение с помощью плат расширения Profibus DP, CC-Link, Modbus Plus, CANopen, DeviceNet и сети управления движением SSCNET III.
Кроме того если модель стандартная то имеется розеточка RJ45 с интерфейсом RS485 (под пультом, пульт работает сам по RS485) Вот сам пульт можно относить или использовать это гнездо для соединения с ПК c помощью кабеля 10BASE-T (сетевой). Протокол обмена, распиновка и команды расписаны в мануале.

А вообще сам просто тащусь от этой модели, её функциональности, надежности, и долговечности....

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 31.7.2007, 4:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
COSM
сообщение 31.7.2007, 8:34
Сообщение #177





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 17.2.2007
Из: Н---к
Пользователь №: 6117



Здраствуйте, ПРОблема состоит в следующем:

1 Двигатель, подключенный через ALTIVAR31 нормально работает, но через 10, 15 минут останавливается.

2 частотник выдает сообщение SCF.

3 выключаю вводной автомат, после его включения все повторяется с пункта 1.

ЧТо за проблема не понимаю, но думаю что Где-то пробивает на землю, но ничего не смог найти.

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 31.7.2007, 9:00
Сообщение #178


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To COSM
А точно SCF, может SLF ?
В мануале что написано ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Павел К._*
сообщение 31.7.2007, 11:48
Сообщение #179





Guest Forum






Добрый день! Последнее время руководство интенсивно пропихивают ПЧ DELTA! Хотелось услышать мнение, кто-нибудь сталкивался???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINGPONG
сообщение 31.7.2007, 12:42
Сообщение #180





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10337



Спасибо за ответы.
Нашёл в мануале описание протокола для подключения через соединитель "PU" (RJ45 / RS485) - это не modbus, там не стандартный протокол, но для реализации всё описано. Как я понял, через него же работает пульт, следовательно, мой внешний PLC и пульт подключенные одновременно будут конфликтовать. А вот про USB в мануале не нашёл ни полслова - подскажите пожалуйста в каком документе то хоть искать про USB.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

39 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных