Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Сергей Бондаренк...
сообщение 31.7.2007, 13:24
Сообщение #181





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(PINGPONG @ 31.7.2007, 12:42) [snapback]151368[/snapback]
Спасибо за ответы.
Нашёл в мануале описание протокола для подключения через соединитель "PU" (RJ45 / RS485) - это не modbus, там не стандартный протокол, но для реализации всё описано. Как я понял, через него же работает пульт, следовательно, мой внешний PLC и пульт подключенные одновременно будут конфликтовать. А вот про USB в мануале не нашёл ни полслова - подскажите пожалуйста в каком документе то хоть искать про USB.



Извеняюсь думал речь идет о вновь приобретенном изделии. tomato.gif
Посмотрите, Modbus и USB есть в серии последней (FR-A740) которая сейчас идёт! А у Вас значит серия предшествующая - FR-A540 здесь всё верно используйте разъем панельки для подключения, естественно либо ПК либо панелька. К прошлой серии (FR-A540) можно прикупить плату расширения для Modbus Plus и только!!! иного не дано из Modbus-ов thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINGPONG
сообщение 31.7.2007, 14:01
Сообщение #182





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10337



Да, у меня, а точнее у заказчика FR-A540.
По modbusу - я так и понял.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.7.2007, 18:29
Сообщение #183





Guest Forum






Цитата(COSM @ 31.7.2007, 9:34) [snapback]151139[/snapback]
Здраствуйте, ПРОблема состоит в следующем:
1 Двигатель, подключенный через ALTIVAR31 нормально работает, но через 10, 15 минут останавливается.
2 частотник выдает сообщение SCF.
3 выключаю вводной автомат, после его включения все повторяется с пункта 1.
ЧТо за проблема не понимаю, но думаю что Где-то пробивает на землю, но ничего не смог найти.
Заранее спасибо!


Может быть преславутое перенапряжение на клеммах двигателя... если кабель длинный - ставьте дроссель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 31.7.2007, 22:12
Сообщение #184





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(Игорь Борисов @ 31.7.2007, 18:29) [snapback]151590[/snapback]
Может быть преславутое перенапряжение на клеммах двигателя... если кабель длинный - ставьте дроссель.

поддерживаю !
так какой все-таки кабель ? Тип, сечение, длина ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 7.8.2007, 18:42
Сообщение #185





Guest Forum






У меня тут заказ подвернулся на установку ЧРП, а мы с ними никогда не работали
посоветуйте с чего начать изучение, на что следует обратить внимание, какие подводные камни?
Если можно посоветуйте конкретного производителя или поставщика.
Двигатель 11 КВт трехфазный, качает воду из резервуара в сеть водоснабжения поселка, необходимто рационализировать расход электроэнергии и поддерживать постоянное давление.
Заренее спасибо.

Сообщение отредактировал Lavr - 7.8.2007, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.8.2007, 18:44
Сообщение #186





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 7.8.2007, 21:42) [snapback]154081[/snapback]
У меня тут заказ подвернулся на установку ЧРП, а мы с ними никогда не работали
посоветуйте с чего начать изучение, на что следует обратить внимание, какие подводные камни?
Если можно посоветуйте конкретного производителя или поставщика.
Заренее спасибо.

Чтоб спать спокойно я бы поставил ATV31 от Шнайдера. Ни "подводных", ни "надводных" камней не будет.

Сообщение отредактировал Slavik - 7.8.2007, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 7.8.2007, 18:54
Сообщение #187





Guest Forum






Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.8.2007, 18:58
Сообщение #188





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 7.8.2007, 21:54) [snapback]154089[/snapback]
Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.

Да, на прилагаемом диске (версия, если не ошибаюсь, А06) идёт исчерпывающая документация.
Поставщик - любой диллер Шнайдера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.8.2007, 19:39
Сообщение #189





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 7.8.2007, 19:54) [snapback]154089[/snapback]
Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.


Если с частотниками не работали - немного затруднительно... Но за день, проштудировав мануал - можно, если хоть какое-то представление имеете о промышленной автоматике. Не забывайте, что тот же Альтивар 31 необходимо "обвязать" - вентиляция (все-таки 11 квт), защита (автомат), переменный резистор, лампа аварии, кнопка сброса, все это воткнуть в ящик... Не проще купить готовый шкаф?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 7.8.2007, 20:33
Сообщение #190





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 7.8.2007, 22:39) [snapback]154106[/snapback]
Не проще купить готовый шкаф?

wink.gif
Я так понимаю, парни сами хотят на этом научиться зарабатывать.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 7.8.2007, 22:05
Сообщение #191





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 7.8.2007, 21:33) [snapback]154124[/snapback]
wink.gif
Я так понимаю, парни сами хотят на этом научиться зарабатывать.
smile.gif


Хе! тогда берется один мааахонький насос\вентилятор, к нему цепляется маааахонький частотник, из безпроблемных - тот-же 31-й альтивар и все это хозяйство образовывает стенд... на нем эксперементируют и в хвост и в гриву... и уже исходя из накопленного опыта можно занятся подбором бренда для дальнейшей работы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.8.2007, 8:15
Сообщение #192





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Возьмите Danfoss VLT 8000 AQUA спецально заточенный под воду. Есть карта для работы с несколькими насосами . Или VLT5000.
Или Danfoss FC 302 , он вааще под все подходит biggrin.gif
Прикрепленный файл  Photo_0002.jpg ( 104 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89


Сообщение отредактировал HasBolla - 8.8.2007, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 8.8.2007, 9:47
Сообщение #193





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Да, Danfoss в этом плане рулит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 8.8.2007, 10:39
Сообщение #194





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Чем ПЧ Дельта не устраивает? Серия VFD-F или VFD-E... Давление с датчика 4-20 мА заводите на частотник, настраиваете задание уставки с потенциометра на панели..... и все wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PINGPONG
сообщение 8.8.2007, 13:20
Сообщение #195





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.7.2007
Пользователь №: 10337



Подскажите какой коэффициент мощности у частотников без корректора или фильтра на входе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 10.8.2007, 16:30
Сообщение #196





Guest Forum






Начал изучать альтивар 31, возникли вопросы:
У меня двигатель Прикрепленный файл  PICT5416.jpg ( 144,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29

мне нужно ставить ATV31HD11N4 или будет достаточно ATV31HU75N4?
поделитесь пожалуйста схемой щита управления таким двигателем?
как подсчитать выгоду от установки такого регулятора для заказчика?
я так понимаю надо поддерживать постоянное давнение на выходе в сеть водоснабжения, или оптимизация заключается в чем то другом?
какая примерно стоимость проектирования и пусконаладочных работ такого оборудования на один двигатель?

Сообщение отредактировал Lavr - 10.8.2007, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.8.2007, 16:43
Сообщение #197





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 17:30) [snapback]155634[/snapback]
Начал изучать альтивар 31, возникли вопросы:
У меня двигатель 11 kW
мне нужно ставить ATV31HD11N4 или будет достаточно ATV31HU75N4
поделитесь пожалуйста схемой щита управления таким двигателем
как подсчитать выгоду от установки такого регулятора для заказчика
я так понимаю надо поддерживать постоянное давнение на выходе в сеть водоснабжения, или оптимизация заключается в чем то другом?
какая примерно стоимость проектирования и пусконаладочных работ такого оборудования на один двигатель?


1. ATV31HD11N4
2. Для Вашего случая достаточно схемы в мануале.
3. На этой мощности при пониженном водоразборе экономия эл. будет достаточно ощутимой. На сайте шнайдера есть програмка "ЭКО", считающая экономию.
4. правильно понимаете. + работа насоса при пониженном\повышенном напряжении, ассиметрии фаз, обрыве одной фазы.
5. Х.З. За пусконаладку я б взял сотку евро... типа халтура... там 10-15 мин работы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 10.8.2007, 17:35
Сообщение #198





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(PINGPONG @ 8.8.2007, 13:20) [snapback]154369[/snapback]
Подскажите какой коэффициент мощности у частотников без корректора или фильтра на входе

0.98 - 0.99 практически 1-ца !
как влияет дроссель (имеется ввиду на входе ЧП ?) не изучал - не было необходимости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 10.8.2007, 20:17
Сообщение #199





Guest Forum






Если с железом в альтиваре относительно всё понятно, то открыв мануал немного в растеренности, столько всяких настроек, сразу всё и не запомнить.
Я так понимаю мне надо повесить датчик давления на аналоговый входи и использовать ПИ-регулятор.
Нам тут советовали купить маломощный для начала и на нем потренироваться, а нельзя ли взять сразу то что надо на 11 КВт и подрубить к нему слабый движок, потренироваться на этом, думаю за пару дней можно разобраться. Или можно спалить альтивар по неосторожности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.8.2007, 20:31
Сообщение #200





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 21:17) [snapback]155678[/snapback]
Если с железом в альтиваре относительно всё понятно, то открыв мануал немного в растеренности, столько всяких настроек, сразу всё и не запомнить.
Я так понимаю мне надо повесить датчик давления на аналоговый входи и использовать ПИ-регулятор.
Нам тут советовали купить маломощный для начала и на нем потренироваться, а нельзя ли взять сразу то что надо на 11 КВт и подрубить к нему слабый движок, потренироваться на этом, думаю за пару дней можно разобраться. Или можно спалить альтивар по неосторожности?


Все верно... тренируйтесь на меншем двигателе, только отключите аварию по обрыву нагрузки (OPL). А ваще Вам потребуются только эти параметры: OPL, SA2, tCC, tCt, PS4, PS2, PIF, Atr, rSF, LFL, FLr, ItH и параметры меню drC... особенное внимание обратите на таблицу совместимости параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 10.8.2007, 21:40
Сообщение #201





Guest Forum






А кто нибудь может выложить фотку установленного альтивара? происто интересно посмотреть как положено монтаж делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.8.2007, 21:47
Сообщение #202





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 22:40) [snapback]155686[/snapback]
А кто нибудь может выложить фотку установленного альтивара? происто интересно посмотреть как положено монтаж делать.

Вот 61-й на скваженник... разницы в монтаже практически никакой, тока у 31-го дисплей на морду лица не надо тащить...
Прикрепленный файл  61_v_rabote.jpg ( 77,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 10.8.2007, 22:23
Сообщение #203





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Lavr @ 10.8.2007, 20:17) [snapback]155678[/snapback]
Или можно спалить альтивар по неосторожности?


Это довольно трудно, но возможно. В нашей практике был сожженный токовый вход и попытка выяснить насколько Альтивары устойчивы к КЗ на выходе. (Выяснили что защита успевает сработать, но не всегда blink.gif )

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 13.8.2007, 5:52
Сообщение #204





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 11.8.2007, 1:23) [snapback]155691[/snapback]
В нашей практике был сожженный токовый вход и попытка выяснить насколько Альтивары устойчивы к КЗ на выходе. (Выяснили что защита успевает сработать, но не всегда blink.gif )


Вы СПЕЦИАЛЬНО коротили выход "раскрученного" частотника? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 13.8.2007, 7:27
Сообщение #205





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Да, это было сделано специально, чтобы отладить работу программы управления насосной станцией при аварии частотника. (у того, кто это делал сложилось ошибочное впечатление, что частотник абсолютно надежен и от всего защищен) Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.

PS: это был на первый частотник, совсем маломощный, купленный специально для экспериментов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 13.8.2007, 7:42
Сообщение #206





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Забавно.... а просто подать на ПЧ сигнал внешней аварии и по сути отработать ту же ситуацию??? Зачем же жечь-то newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 13.8.2007, 8:20
Сообщение #207





Guest Forum






Цитата(AlexG @ 13.8.2007, 10:27) [snapback]155884[/snapback]
Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.

А какие-нибудь внешние защиты, типа автоматов или пердохранителей, в цепи питания были?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 13.8.2007, 10:11
Сообщение #208





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Автомат был. Вообще, это все давно было и написал я об этом эпизоде только как пример того, что частотник можно угробить по неосторожности или понадеявшись на защиту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.8.2007, 5:32
Сообщение #209





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(AlexG @ 13.8.2007, 7:27) [snapback]155884[/snapback]
Да, это было сделано специально, чтобы отладить работу программы управления насосной станцией при аварии частотника. (у того, кто это делал сложилось ошибочное впечатление, что частотник абсолютно надежен и от всего защищен) Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.

PS: это был на первый частотник, совсем маломощный, купленный специально для экспериментов.


Если бы был дроссель на выходе думаю выжил бы на 100%. Из опыта удачно коротил только ПЧ Delta серии VFD-M без дросслея и даже автомата, года 2 назад, не специально конечно, просто был выезд к клиенту у которого в шкафу случайно иногода внешним хомутом от дверцы шкафа коротили выходной клемник ПЧ, ну срабатывал ПЧ на 100% по защите, раз 5 клиент такой подвиг делал два раза мне продемонстрировал -мол вон жмем "пуск" оно работает а потом бац в ошибку.... Но сам бы таким экстремалом я заниматься не решился.

Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 14.8.2007, 5:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 14.8.2007, 6:45
Сообщение #210





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Я имел ввиду входной дроссель, хотя выходной тоже ограничит ток КЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных