Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Гость_Lavr_*
сообщение 22.8.2007, 7:10
Сообщение #271





Guest Forum






В каких случаях требуется использование тормозного сопротивления для частотника? Если мне просто надо поддерживать давление с помощью ПИ - регулятора, он нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.8.2007, 8:28
Сообщение #272





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 22.8.2007, 8:10) [snapback]158926[/snapback]
В каких случаях требуется использование тормозного сопротивления для частотника? Если мне просто надо поддерживать давление с помощью ПИ - регулятора, он нужен?


Уууу.... ыыыыы.... bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif Тормозное сопротивление необходимо при принудительном торможении... типа "тележка с рудой с горочки спускается" и надо что б она остановилась... а у насосов (как правило) остановка выбегом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.8.2007, 9:46
Сообщение #273





Guest Forum






Еще так называемое ЭКСТРЕННОЕ торможение и двигатель с постоянным подмагничиванием (кстати, применяются и в насосах biggrin.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 23.8.2007, 12:54
Сообщение #274





Guest Forum






Нужна ли высокая точнось датчика давления при использование ПИ-регулятора, давление 3 бар максимум, есть датчик с верхним пределом 6 бар повращнось 1%, он подойдет? Или нужно заказывать датчик с более высокой точностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 23.8.2007, 15:14
Сообщение #275





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



достаточно АДНАЗНАЧНА !!! ДАже 16 и 25 Бар пойдут... при 1 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 27.8.2007, 19:32
Сообщение #276





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 20.8.2007, 23:24) [snapback]158386[/snapback]
Шнайдер дросселя не делает... они идут какой-то другой фирмы, завтра могу сфоткать...

Сфоткайте! Очень интересно, что Шнайдер за сотни евров толкает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_FE front runner_*
сообщение 5.9.2007, 14:13
Сообщение #277





Guest Forum






Возвращаясь к вопросу о ПЧ Fuji Electric...
Может быть стоит их погонять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 5.9.2007, 15:02
Сообщение #278





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(FE front runner @ 5.9.2007, 14:13) [snapback]163303[/snapback]
Возвращаясь к вопросу о ПЧ Fuji Electric...
Может быть стоит их погонять?


Чувствую манагер пришел, скоро пойдет реклама.. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 6.9.2007, 9:25
Сообщение #279





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Честно говоря реклама Fuji бы не повредила. rolleyes.gif Хорошие ПЧ, мы их в шкафы управления насосами ставим, каскадные функции и расширенный ПИД-регулятор довольно грамотно организованы, хоть и поначалу фиг разберешься. Почти все функции (каскадный-контроль, выравнивание наработки, защита по давлению и.тд.) на ПЧ переложили. Остальное на ПЛК Alpha XL скинули (авт. ввод резерва, изменние давления по графику, индикация состояния насосов).
Кроме этого в ПЧ все необходимые функции для настройки работы вынесли в отдельное пользовательское меню. В результате заказчику для ввода станции в работу инструкция на ПЧ не нужна, он работает только с пользовательским меню которое описано в нашей документации. Благо у Fuji есть 4-х-строчный ЖК-дисплей. В общем заказчики довольны и другим наши шкафы рекомендуют rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 6.9.2007, 10:43
Сообщение #280





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



о, понеслась smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 7.9.2007, 14:04
Сообщение #281





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Slavik @ 20.8.2007, 21:07) [snapback]158347[/snapback]
Ещё о каком-то польском производителе фильтров и дросселей где-то читал. Но счас не вспомню.


Elhand есть такие польские дроссели. Мне нравятся, недорогие и выглядят хорошо. Стоик ЛТД в Москве торгует.
А вообще практически для тех же задач служит дроссель звена постоянного тока. Главное чтобы у частотника были клеммы для его подключения. По ним у Fuji очень хорошие цены, раза в полтора дешевле сетевых и ток сглаживает хорошо. Сетевые дроссели тоже недорогие, но индуктивность как правило ниже, чем у польских.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 7.9.2007, 23:32
Сообщение #282





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, как реализуется переключение между двигателями при использование одного частотного регулятора. Как сделать безопасное для преобразоавателя ручное переключение, и как автоматическое с заданной периодичностью? Два двигателя.

Сообщение отредактировал Lavr - 7.9.2007, 23:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Бондаренк...
сообщение 8.9.2007, 6:25
Сообщение #283





Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379



Цитата(fuel @ 7.9.2007, 14:04) [snapback]164103[/snapback]
...А вообще практически для тех же задач служит дроссель звена постоянного тока. ...


ничего сказанул newconfus.gif для тех же задач. Каким чудом он Вам например защитит входной выпрямитель от бросков напряжения??? как он Вам поможет в защите выпрямителей при низком импедансе ввода? как он Вам поможет снизить емкостную нагрузку при длинных трассах кабеля? и ещё много чего как????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 8.9.2007, 7:36
Сообщение #284





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 2:32) [snapback]164237[/snapback]
Подскажите пожалуйста, как реализуется переключение между двигателями при использование одного частотного регулятора. Как сделать безопасное для преобразоавателя ручное переключение, и как автоматическое с заданной периодичностью? Два двигателя.

Два контактора ИЭК КМИ на соответствующий ток с механической и электрической блокировкой - на выходе ПЧ. Суточный (недельный) таймер ИЭК ТЭ-15. Пара переключателей. Всё.

Сообщение отредактировал Slavik - 8.9.2007, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 8.9.2007, 9:25
Сообщение #285





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Сергей Бондаренко @ 8.9.2007, 9:25) [snapback]164245[/snapback]
ничего сказанул newconfus.gif для тех же задач. Каким чудом он Вам например защитит входной выпрямитель от бросков напряжения??? как он Вам поможет в защите выпрямителей при низком импедансе ввода? как он Вам поможет снизить емкостную нагрузку при длинных трассах кабеля? и ещё много чего как????


Дроссель звена постоянного тока как раз и спасает выпрямитель от бросков входного тока, который тем больше, чем меньше импеданс сети. Может вам показать результаты моделирования в Workbench? Я с 2004-го года ни на один ПЧ не ставил сетевого, только дроссели постоянного тока. Ни одного отказа не было. Сетевой дроссель работает лучше дросселя постоянного тока при больших перекосах напряжения это факт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 8.9.2007, 9:47
Сообщение #286





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 2:32) [snapback]164237[/snapback]
Подскажите пожалуйста, как реализуется переключение между двигателями при использование одного частотного регулятора. Как сделать безопасное для преобразоавателя ручное переключение, и как автоматическое с заданной периодичностью? Два двигателя.


Лучше взять ПЧ с каскадным управлением. Порекомендую Frenic Eco от Fuji Electric. Включается режим каскадного управления 2-мя насосами и запрещается включение 2-го насоса. На 2 цифровых входа ПЧ подключаются 2 переключателя (Насос1: Готов/Откл, Насос2: Готов/Откл) а на 2 транзисторных выхода ПЧ катушки пускателей (через промежуточные реле). Для ручного режима вы просто включаете один из переключателей и подаете сигнал запуска на ПЧ. А для автоматического включаете оба переключателя. В ПЧ настраивается период переключения, а также ведется наработка часов для каждого насоса.
Никаких дополнительных карт для Frenic Eco не требуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 8.9.2007, 10:50
Сообщение #287





Guest Forum






Мы уже купили альтивар 31, а заказчик вдруг вспомнил что насоса два и надо между ними переключаться.
Как реализовать переключение в ручную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 8.9.2007, 12:26
Сообщение #288





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 13:50) [snapback]164265[/snapback]
Как реализовать переключение в ручную?

Ещё раз. Ставите ДВА переключателя. Один переключает управляющую фазу катушек контакторов обоих насосов с перекидного реле таймера на второй переключатель. Вторым переключателем переключаете насосы.
Первый переключатель - на три положения: Ручной - Отключено - Автоматический, Второй - на два: Насос №1 - Насос №2. Вообще, при такой схеме мы применяем блокировку включения пускателя, если ПЧ "крутится". Сделали это типовым решением, когда ещё применяли Весперы, при подключении к "раскрученному" Весперу остановленного движка, ПЧ мог выйти из строя. Насколько это оправдано в ATV31, я не знаю, но поскольку дополнительных затрат такое решение не требует (используется встроенное в ПЧ реле), делаем так и со Шнайдером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.9.2007, 18:09
Сообщение #289





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 8.9.2007, 13:26) [snapback]164271[/snapback]
Ещё раз. Ставите ДВА переключателя. Один переключает управляющую фазу катушек контакторов обоих насосов с перекидного реле таймера на второй переключатель. Вторым переключателем переключаете насосы.
Первый переключатель - на три положения: Ручной - Отключено - Автоматический, Второй - на два: Насос №1 - Насос №2. Вообще, при такой схеме мы применяем блокировку включения пускателя, если ПЧ "крутится". Сделали это типовым решением, когда ещё применяли Весперы, при подключении к "раскрученному" Весперу остановленного движка, ПЧ мог выйти из строя. Насколько это оправдано в ATV31, я не знаю, но поскольку дополнительных затрат такое решение не требует (используется встроенное в ПЧ реле), делаем так и со Шнайдером.


Альтиварам пофигу... просто надо активизировать "подхват на ходу".... Можно переключать хоть контакторы ручным управлением, можно задействовать мелкий контроллер - тогда можно реализовать переключение насосов при выходе одного в аварию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lavr_*
сообщение 8.9.2007, 20:04
Сообщение #290





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 15:09) [snapback]164332[/snapback]
Альтиварам пофигу... просто надо активизировать "подхват на ходу".... Можно переключать хоть контакторы ручным управлением, можно задействовать мелкий контроллер - тогда можно реализовать переключение насосов при выходе одного в аварию...

Тоесть мне можно не подавая команду стоп переключиться на другой двигатель и ничего страшного не произойдет?
Посоветуйте контакторы какого производителя лучше использовать, и какой выбрать рабочий ток если номинальный ток двигателя 23 А.
Для датчика с выходом 4-20мА нужен отдельный источник питания?
Каким образом погасить колебания давления, или это не мешает работе ПИ-регулятора?

Сообщение отредактировал Lavr - 8.9.2007, 20:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 8.9.2007, 20:42
Сообщение #291





Guest Forum






Цитата(Lavr @ 8.9.2007, 21:04) [snapback]164358[/snapback]
Тоесть мне можно не подавая команду стоп переключиться на другой двигатель и ничего страшного не произойдет?
Посоветуйте контакторы какого производителя лучше использовать, и какой выбрать рабочий ток если номинальный ток двигателя 23 А.
Для датчика с выходом 4-20мА нужен отдельный источник питания?
Каким образом погасить колебания давления, или это не мешает работе ПИ-регулятора?


1.Можно. Активизировав FLr в YES.
2. LC2D25M7
3. Можно использовать 24в от встроенного БП частотника
4. Не мешает. Там и особенных колебаний нет, а если что - можно поиграть с параметрами ПИД - регулятора, но в 31-ом в большинстве случаев подходят заводские (в отличии от 61\71)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 8.9.2007, 21:30
Сообщение #292





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Дроссель звена постоянного тока как раз и спасает выпрямитель от бросков входного тока, который тем больше, чем меньше импеданс сети. Может вам показать результаты моделирования в Workbench? Я с 2004-го года ни на один ПЧ не ставил сетевого, только дроссели постоянного тока. Ни одного отказа не было. Сетевой дроссель работает лучше дросселя постоянного тока при больших перекосах напряжения это факт

по ходу уровень знаний "матчасти" в области частотного привода у менеджера ФУДЖИ на НЕДОСЯГАЕМОЙ ВЫСОТЕ и превосходит все "РАЗУМНЫЕ" пределы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сорри, wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 9.9.2007, 11:45
Сообщение #293





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(vladun @ 9.9.2007, 0:30) [snapback]164372[/snapback]
по ходу уровень знаний "матчасти" в области частотного привода у менеджера ФУДЖИ на НЕДОСЯГАЕМОЙ ВЫСОТЕ и превосходит все "РАЗУМНЫЕ" пределы biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сорри, wink.gif


Не торопились бы Вы с выводами, уважаемый, такими ответами Вы дискредетируете себя в первую очередь. wink.gif Если не согласны с моими утверждениями, парируйте, я готов вести конструктивный диалог. Только хочу предупредить, что я далеко не менеджер, и не вам судить о моих знаниях матчасти ПЧ. dry.gif
Кстати напомню что дроссель постоянного тока включается между выпрямителем и конденсаторами, а не между конденсаторами и выходным IGBT-мостом. У некоторых бывают заблуждения по этому поводу. Еще раз повторю свою позицию по этому вопросу, защиту от du/dt (и как следствия бросков тока в конденсаторах) выполняет как сетевой дроссель, так и дроссель звена постоянного тока. В данном аспекте я не рассматриваю перенапряжения выше 1200 В, когда без сетевого дросселя просто пробивает диоды выпрямителя по напряжению.
Хочу напомнить, что многие производители ПЧ встраивают дроссели постоянного тока в ПЧ и такой опции как сетевые дроссели они в принципе не предлагают.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 9.9.2007, 17:32
Сообщение #294





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 23:42) [snapback]164361[/snapback]
2. LC2D25M7

Я, конечно, не стану утверждать, что КМИ22510 ИЭК, лучше Шнайдеровских контакторов, но, учитывая, что переключения в данном случае будут осуществляться при нулевом токе, разницы не вижу вообще. При этом они дешевле в несколько раз.
ЗЫ. Если Заказчику похеру на деньги, ставьте, конечно, Шнайдер. ИЭК-это если нужно деньги сэкономить. Без ярко выраженных последствий.

Сообщение отредактировал Slavik - 9.9.2007, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.9.2007, 20:17
Сообщение #295





Guest Forum






Цитата(Slavik @ 9.9.2007, 18:32) [snapback]164457[/snapback]
Я, конечно, не стану утверждать, что КМИ22510 ИЭК, лучше Шнайдеровских контакторов, но, учитывая, что переключения в данном случае будут осуществляться при нулевом токе, разницы не вижу вообще. При этом они дешевле в несколько раз.
ЗЫ. Если Заказчику похеру на деньги, ставьте, конечно, Шнайдер. ИЭК-это если нужно деньги сэкономить. Без ярко выраженных последствий.


23 ампера... это 11-13 кВт двигатель... соответственно - частотник или ATV31HD11N4 по цене 1000 евро, или ATV31HD15N4 по цене 1150 евро... контактор реверсивный LC2D25M7 в сборе стоит 100 евро. ИЭК скоко? 50 евров? Экономия 50 евров при такой цене актуальна? За шкаф люди возьмут.... ну... 4-5 тысяч евро, ежели с автоматическим АВР... Пускай 3 штуки... Пускай 2000-2200 с ручным переключением... 50 евро... хе, токо позорится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 10.9.2007, 15:35
Сообщение #296





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 23:42) [snapback]164361[/snapback]
1.Можно. Активизировав FLr в YES.


Не только. Нужно еще обязательно установить в функцию OPL значение OAC вместо YES.

Сообщение отредактировал fuel - 10.9.2007, 19:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 10.9.2007, 15:46
Сообщение #297





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Не торопились бы Вы с выводами, уважаемый, такими ответами Вы дискредетируете себя в первую очередь

да ладно Вам коллега, яж комплимент Вам сделал, а Вы вот так... smile.gif
Вообще эту тему тут проездили и заездили "до дыр" что называется, потому я даже не стану утруждать себя поиском инфы для Вашего внимания.
Извиняйте если ШО,
удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 10.9.2007, 19:58
Сообщение #298





Guest Forum






Цитата(fuel @ 10.9.2007, 16:35) [snapback]164635[/snapback]
Не только. Нужно еще обязательно установить в функцию OPL значение OAC вместо YES.

Сорри... из головы вылетело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 11.9.2007, 9:04
Сообщение #299





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ 9.9.2007, 23:17) [snapback]164474[/snapback]
ИЭК скоко? 50 евров?

Максимум - 20. У самых жадных продавцов. Итого экономия составит 80 евро. Как раз на зарплату сборщика, т.е. получается, что шкаф собрали бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 11.9.2007, 14:20
Сообщение #300





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(vladun @ 10.9.2007, 18:46) [snapback]164637[/snapback]
да ладно Вам коллега, яж комплимент Вам сделал, а Вы вот так... smile.gif
Вообще эту тему тут проездили и заездили "до дыр" что называется, потому я даже не стану утруждать себя поиском инфы для Вашего внимания.
Извиняйте если ШО,
удачи


Проехали. Недопонимания на форумах вещь обычная. rolleyes.gif Вам тоже удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

39 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных