|
  |
Преобразователи частоты., Обсуждения за и против. |
|
|
|
14.9.2007, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 14.9.2007
Пользователь №: 11297

|
Люди добрые помогите!!!!! Нужен частотник с функциям: 1. регулировка насоса по разности перепада давления системы отопления в ЦТП. 2. автоматическое переключение с одного насоса на другой через заданный промежуток времени. 3. автоматическое переключение с одного насоса на другой при аварии одного из насосов. 4. сигнализация аварии и режима работы частотника. 5. защита двигателя насоса.
желательно чтобы выдерживалось соотношение цена/качество
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
|
|
|
|
|
14.9.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Вам просто нужен щит автоматики с контроллером и двумя частотниками. Выложите ТЗ и вам предложат.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
15.9.2007, 9:12
|
Guest Forum

|
Цитата(lepy @ 14.9.2007, 13:47) [snapback]165991[/snapback] Люди добрые помогите!!!!! Нужен частотник с функциям: 61-й альтивар с насосной картой Вам поможет, но шкаф все равно делать прийдется... куда контакторы ставить?
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
20.9.2007, 9:40
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 9.9.2007, 17:17) [snapback]164474[/snapback] 4-5 тысяч евро, ежели с автоматическим АВР... Пускай 3 штуки... Пускай 2000-2200 с ручным переключением... 50 евро... хе, токо позорится. А 4-5 тысяч евро за шкаф это нормально? Потому что мы первый шкаф собираем за работу берем 450 евро, в конечном счете всё вместе будет стоить 1850, получается мы вобще продешевили
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
20.9.2007, 9:59
|
Guest Forum

|
Как лучше организовать вентиляцию щита на альтиваре 31, щит 650*800, хочу поставить 120 миллиметровый ветнилятор в нижней части боковой стенки щита на приток, а на свенху в тойже стенке отверстие 120*120, этого будет достаточно? Как правильно выбрать производительность вентилятора?
Обязательно ли ставить дросели на входе? Они указаны на типовой схеме включения.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
В такой щит я бы безо всякой вентиляции ставил 5.5 (7.5-11кВт если нету другого чувствительного к теплу оборудования). Теплопередачи через стенки хватит. На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт...
|
|
|
|
|
20.9.2007, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Игорь Борисов @ 8.9.2007, 18:09) [snapback]164332[/snapback] Альтиварам пофигу... просто надо активизировать "подхват на ходу".... Можно переключать хоть контакторы ручным управлением, можно задействовать мелкий контроллер - тогда можно реализовать переключение насосов при выходе одного в аварию... Да нет не пофигу, совсем не пофигу.... горят только в путь. Именно из за того что на выходе ставят пускатели и "челкают" ими как хотят и с какой угодно частотой. Потому обязательно включение функции "поиск скорости (подхват)" иначе как повезет. А вот функция эта есть практически у всех марок ПЧ и при её включении любому ПЧ пофигу!
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
20.9.2007, 10:25
|
Guest Forum

|
Цитата(vladun @ 20.9.2007, 7:09) [snapback]167547[/snapback] В такой щит я бы безо всякой вентиляции ставил 5.5 (7.5-11кВт если нету другого чувствительного к теплу оборудования). Теплопередачи через стенки хватит. На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт... В щите только контактор ещё будет и всё. Даже отверстий не надо делать? А если надо, то где? Щит для насосной станции с двумя насососами по 11 кВт , они работают попеременно, поблизости ЛЭП высоковольтная в 100м, больше ничего поблизости нету. Я так думаю скачков там особо не будет, или как это можно проверить?
Сообщение отредактировал Lavr - 20.9.2007, 11:42
|
|
|
|
|
20.9.2007, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(vladun @ 20.9.2007, 10:09) [snapback]167547[/snapback] В такой щит я бы безо всякой вентиляции ставил 5.5 (7.5-11кВт если нету другого чувствительного к теплу оборудования). Теплопередачи через стенки хватит. На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт... Нет так делать не стоит! говорю как сервисник. Вам просто везло что температура в месте установки шкафа была небольшая, а нагрузка на ПЧ не номинальная. У каждого ПЧ есть допустимая температура использования, каждый ПЧ выделяет тепло и не малое, в ПЧ есть конденсаторы которые быстро сдохнут если будет постоянный перегрев. Все зависит от внешней температуры где стоит шкаф, чем больше разница максимальной допускаемой рабочей температуры ПЧ и внешней температуры тем меньший шкаф необходим для обеспечения нормального рассеивания тепла. Наприме для ПЧ 5.5кВт из расчета что установку ПЧ делаем в глухой шкаф хорошей степени защиты -IP66, нормальной стали толщиной более 1.5мм и отсутствии внешней вентиляции данные будут такие (согласно тепловому расчету): - 1 при минимальной разнице -дельте в 20град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1000х600х320
- 2 при минимальной разнице -дельте в 10град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1600х800х400
поэтому если в месте установки температура не превысит 30град, то достаточно будет взять шкаф 1000х600х320. На насосах номинальный режим работы ПЧ (полная мощность) как правило недлительный потому можно взять шкаф поменьше на типоразмер-два, но не более..
|
|
|
|
|
20.9.2007, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Lavr @ 20.9.2007, 9:59) [snapback]167546[/snapback] Как лучше организовать вентиляцию щита на альтиваре 31, щит 650*800, хочу поставить 120 миллиметровый ветнилятор в нижней части боковой стенки щита на приток, а на свенху в тойже стенке отверстие 120*120, этого будет достаточно? Как правильно выбрать производительность вентилятора?
Обязательно ли ставить дросели на входе? Они указаны на типовой схеме включения. Если использовать вентиляторы то выбирать шкаф можно в соотвествии с рекомендацией в паспорте ПЧ по минимальным расстояниям. Выбор вентилятора так же зависит от мощности ПЧ и выбирать его необходимо по документации производителя вентилятора, как правило приведены характеристики тепловые, ибо производительности разных вентиляторов очень разняться, только по размеру здесь подобрать нельзя. Посмотрите например вентиляторы фирмы Pfannenberg. Цитата(vladun @ 20.9.2007, 10:09) [snapback]167547[/snapback] ...На счет дросселей - мною этот вопрос "провентилирован" на 100% - если есть сомнения в сети (скачки, реактивности (мощные моторы поблизости) и пр..) то я ставить их настойчиво рекомендую. Есть горький опыт... Именно так! плюс если несколько ПЧ на одном вводе в одном шкафу
|
|
|
|
|
20.9.2007, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
не "ЛЭП поблизости" страшна  . а выбросы реактивной мощности, т.е. как написано в инструкци . Если к примеру на ТП 400кВА подключена только Ваша насосная, то линия имеет большую нагрузку в РЕАКТИВНОЙ мощности и очень мало активной (соотношение , при котором можно не учитывать этот фактор примерно в 10 раз активной должно быть больше - так я разумел из кучи мануалов), а поскольку во входных цепях ЧП есть нелинейные элементы, то они будут в плохих условиях работы. Или к примеру на той же ТП "висит" Ваш ЧП на 11кВт и асинхронный двигатель рядом на одной линии или поблизости мощностью, ну 110 кВт... Какой привод ? ATV31 ? В ветке по поводу Наших творений есть где-то фото , там два 11 кВт (или 7.5) в аналогичном шкафу да еще и контроллеры и реле и коммутация... Стоит конечно немного "перебдеть" в некоторых мануалах есть раздел об определении объема шкафа, щас не помню. 99.9 все будет ок. ИМХО разумеется. Но Я б не ставил вентиляцию.. нафига АЙПИ шкафа портить ? ЗЫ: есть определенные "хитрости" монтажа: 1) заднюю стенку ЧП можно пастой КТП намазать "чуток" (так я делаю когда есть сомнения  ); 2) щит выбирать с фальшпанелью вентилируемой (бывают "глухие" с загнутыми назад кромками), т.е. тепло с панели омывается восходящими потоками воздуха внутри шкафа; 3) шкаф вешать не вплотную на стену, а через специальные "уши", которые есть на некоторых, и которые обеспечивают зазор между шкафом и стеной для увеличения площади поверхности, с которой идет съем тепла.
Сообщение отредактировал vladun - 20.9.2007, 10:50
|
|
|
|
|
20.9.2007, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Slavik @ 9.9.2007, 17:32) [snapback]164457[/snapback] Я, конечно, не стану утверждать, что КМИ22510 ИЭК, лучше Шнайдеровских контакторов, но, учитывая, что переключения в данном случае будут осуществляться при нулевом токе, разницы не вижу вообще. При этом они дешевле в несколько раз. ЗЫ. Если Заказчику похеру на деньги, ставьте, конечно, Шнайдер. ИЭК-это если нужно деньги сэкономить. Без ярко выраженных последствий. ЗЫ! справедливо насчет ИЭК-а наверное отчасти только к контакторам, при условии регулярной протяжки контактов, дабы не подгореть и сплавиться. А вот автоматы ИЭК я лично для себя решил использовать только как "выключатели нагрузки" -ибо функции автомата он невыполняет вообще (ложные сработки при заниженном токе, уставка сработки пляшет от случая к случаю, какая уж там характеристика блин! при затяжке силовых проводов может вообще рассыпаться.) Сам тоже раньше наивно до последнего пытался найти в них хоть какое-то оправдание, но нет геморой создаваемый потом ставит их цену отнють не дешевле брендовых автоматов.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 10:32) [snapback]167550[/snapback] Нет так делать не стоит! говорю как сервисник. Вам просто везло что температура в месте установки шкафа была небольшая, а нагрузка на ПЧ не номинальная. У каждого ПЧ есть допустимая температура использования, каждый ПЧ выделяет тепло и не малое, в ПЧ есть конденсаторы которые быстро сдохнут если будет постоянный перегрев. Все зависит от внешней температуры где стоит шкаф, чем больше разница максимальной допускаемой рабочей температуры ПЧ и внешней температуры тем меньший шкаф необходим для обеспечения нормального рассеивания тепла. Наприме для ПЧ 5.5кВт из расчета что установку ПЧ делаем в глухой шкаф хорошей степени защиты -IP66, нормальной стали толщиной более 1.5мм и отсутствии внешней вентиляции данные будут такие (согласно тепловому расчету): - 1 при минимальной разнице -дельте в 20град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1000х600х320
- 2 при минимальной разнице -дельте в 10град. -между максимальной допускаемой температуре работы ПЧ (которая обычно около 50град.) и температуры в помещении (снаружи шкафа) размеры шкафа достаточного для нормального процесса охлаждения должны быть не менее 1600х800х400
поэтому если в месте установки температура не превысит 30град, то достаточно будет взять шкаф 1000х600х320. На насосах номинальный режим работы ПЧ (полная мощность) как правило недлительный потому можно взять шкаф поменьше на типоразмер-два, но не более.. КОллега, не вдаваясь в детали, сообщу, что этот опыт появился как раз на основании подборов размеров шкафа по рекомендациям производителя. Ну а если учесть, что такие режимы (когда нагрев достигает номинала) крайне редки в практике эксплуатации ПНС, то и последствий при "подгонке" параметров шкафа "впритык" будет минимум. Я прав ? Само -собой разумеется в котельной (где температура редко опускается ниже 30-35 гр) я так не делаю, а ставлю вентилятор, но в насосной водоподъема обычно прохладно, по крайней мере там где идет вода с температурой 10-15 гр круглый год, нет такой опасности. И потом есть все же таблицы мощностей приводов в зависимости от температуры окр. среды, я и их проверяю. В конце концов пропилить дыру проще чем ее заделать  ЧП сообщит о недостатке охлаждения гораздо раньше, чем наступят последствия от него  Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 10:48) [snapback]167560[/snapback] ЗЫ! справедливо насчет ИЭК-а наверное отчасти только к контакторам, при условии регулярной протяжки контактов, дабы не подгореть и сплавиться. А вот автоматы ИЭК я лично для себя решил использовать только как "выключатели нагрузки" -ибо функции автомата он невыполняет вообще (ложные сработки при заниженном токе, уставка сработки пляшет от случая к случаю, какая уж там характеристика блин! при затяжке силовых проводов может вообще рассыпаться.) Сам тоже раньше наивно до последнего пытался найти в них хоть какое-то оправдание, но нет геморой создаваемый потом ставит их цену отнють не дешевле брендовых автоматов. золото а не слова... вот на калорифер мона их ставить а на электронику , АД... данунах
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(vladun @ 20.9.2007, 10:43) [snapback]167556[/snapback] ... В ветке по поводу Наших творений есть где-то фото , там два 11 кВт (или 7.5) в аналогичном шкафу да еще и контроллеры и реле и коммутация... Стоит конечно немного "перебдеть" в некоторых мануалах есть раздел об определении объема шкафа, щас не помню. 99.9 все будет ок. ИМХО разумеется. Но Я б не ставил вентиляцию.. нафига АЙПИ шкафа портить ? ЗЫ: есть определенные "хитрости" монтажа: 1) заднюю стенку ЧП можно пастой КТП намазать "чуток" (так я делаю когда есть сомнения  ); 2) щит выбирать с фальшпанелью вентилируемой (бывают "глухие" с загнутыми назад кромками), т.е. тепло с панели омывается восходящими потоками воздуха внутри шкафа; 3) шкаф вешать не вплотную на стену, а через специальные "уши", которые есть на некоторых, и которые обеспечивают зазор между шкафом и стеной для увеличения площади поверхности, с которой идет съем тепла. Во первых Да, метод крепления шкафа значение имеет. Во вторых Нет, площадь металла шкафа может рассеить определенной количество тепла, при естественной конвекции воздуха снаружи и если Вы её обдувать не собираетесь то такие варианты тесных шкафов неприемлемы. Я такие ПЧ с конденсаторами сдохшими уже в период гарантии пускаю по статье "платный" в виду несоблюдения правил эксплуатации. Ваша право нарушать -пожалуйста, но надежность и долговечность в данном случае отсутствуют как таковые. Т.е. в таких шкафах будет потенциальная возможность выхода ПЧ из строя. При повышенном температурном режиме работы возникает перегрев процессора, конденсаторов и IGBT и ничего хорошего это не приносит. Не убеждаю Вас, просто поясняю, без дискусии пожалуйста.
|
|
|
|
|
20.9.2007, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(vladun @ 20.9.2007, 11:01) [snapback]167566[/snapback] ЧП сообщит о недостатке охлаждения гораздо раньше, чем наступят последствия от него  К сожалению защита настроена только на критическую температуру, недопустимую для IGBT. А вот длительная работа на приближенной к этому значению температуре нежелательна. У некоторых ПЧ на платах процессора стоит стоит маленький вентилятор на охлаждение самого процессора, у других нет, у некоторых стоит защита по температуре жестко, а у некоторых показывается и может быть отключена вообще. Поэтому вопрос очень скользкий и индивидуальный. Ну а ежели как вы сказали у Вас 20гр. в помещении и не выше то даже при полной загрузке ПЧ на 5.5кВт по норме достаточна площать рассеивания 0.86м2 т.е. подойдет шкаф 600х500х260 что у Вас и имеет место быть. Я же специально указал что температура внешняя очень сильно влияет на размер шкафа.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 20.9.2007, 11:20
|
|
|
|
Гость_Lavr_*
|
20.9.2007, 11:43
|
Guest Forum

|
Не могу понять как в альтиваре 31 питать датчик 4-20мА от встроенного блока питания, скажите пожалуйста куда что подключать.
Как определить необходимую степень защиты (IP) шкафа для конкретного помещения?
|
|
|
|
|
20.9.2007, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата подойдет шкаф 600х500х260 что у Вас о, как раз сейчас уменя стоят 5.5 кВт-ки в шкафах 800х600х300 - "За глаза"  Цитата К сожалению защита настроена только на критическую температуру, недопустимую для IGBT. а вот тут немного конкретики непомешает : например 6000 имеет предел предупреждения при котором мощность снижается и/или выдается предупреждение или отключение, и предел отключения. То же самое имеет место в 31 альтиваре, но там безусловное снижение частоты коммутации, если не помогло, тогда только предупреждение и потом отключение. Не вопрос, что в простых ЧП как то 11 АТВ или СМД или 2800 сразу идет предупреждение (или отключение) Цитата Поэтому вопрос очень скользкий и индивидуальный. ну а такое наблюдается везде, если подходить так скурпулезно (я так и поступаю с подобной техникой )
Сообщение отредактировал vladun - 20.9.2007, 14:55
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(vladun @ 20.9.2007, 11:43) [snapback]167556[/snapback] 1) заднюю стенку ЧП можно пастой КТП намазать "чуток" (так я делаю когда есть сомнения  );  Класная шутка!
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Lavr @ 20.9.2007, 11:43) [snapback]167587[/snapback] Не могу понять как в альтиваре 31 питать датчик 4-20мА от встроенного блока питания, скажите пожалуйста куда что подключать.
Как определить необходимую степень защиты (IP) шкафа для конкретного помещения? а такие "рисунки" видели ??? 
Examples.jpg ( 27,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73
Examples1.jpg ( 33,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Kass @ 20.9.2007, 15:00) [snapback]167684[/snapback] ага, по крайней мере людей не смешу как Вы, придумывая "отсебятину" раз за разом 
Kass_education.pdf ( 553,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
Picture.jpg ( 11,57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69млин и чеже там такое паличиком "мажуть" по ХИТСИНКУ ЧП ??? какая боль... какая боль...
Сообщение отредактировал vladun - 20.9.2007, 15:15
|
|
|
|
|
20.9.2007, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Применяют всякое г*вно, вот г*вном и мажут, что бы хоть как то работало.
|
|
|
|
Гость_skiner1981_*
|
20.9.2007, 16:49
|
Guest Forum

|
Извините за оффтоп, но все же, кто знает, каким софтом можно настраивать и програмировать частотники АВВ?  Если мона, то ссылочку плз., оч нада!!!!
|
|
|
|
|
20.9.2007, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Данфосс - знаю, Шнайдер - знаю, а шпака.....шпака не брал
|
|
|
|
|
20.9.2007, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Извините за оффтоп, но все же, кто знает, каким софтом можно настраивать и програмировать частотники АВВ? Если мона, то ссылочку плз., оч нада!!!! DriveWindow Light http://www.abb.com/product/ru/9AAC113388.aspx?country=00
|
|
|
|
|
20.9.2007, 16:59
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ 20.9.2007, 16:22) [snapback]167701[/snapback] Применяют всякое г*вно, вот г*вном и мажут, что бы хоть как то работало.  Цитата(vladun @ 20.9.2007, 17:51) [snapback]167743[/snapback] Данфосс - знаю, Шнайдер - знаю, а шпака.....шпака не брал  По-моему - это уже клиника!!!
|
|
|
|
Гость_skiner1981_*
|
20.9.2007, 17:06
|
Guest Forum

|
2 Сергей Долганов
Спасиба, нашел!
|
|
|
|
|
20.9.2007, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
На здоровье. Забыл написать: стоит около 200евро и идет в комплекте с кабелем.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.9.2007, 19:24
|
Guest Forum

|
Цитата(Lavr @ 20.9.2007, 12:43) [snapback]167587[/snapback] Не могу понять как в альтиваре 31 питать датчик 4-20мА от встроенного блока питания, скажите пожалуйста куда что подключать. На + датчика + 24 в от Альтивара, выход датчика на соответствующий АI вход.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
21.9.2007, 19:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 13:48) [snapback]167560[/snapback] ЗЫ! справедливо насчет ИЭК-а наверное отчасти только к контакторам, при условии регулярной протяжки контактов, дабы не подгореть и сплавиться. В прошлом месяце был в командировке на объекте (городской Водоканал), оборудование для которого мы собирали на комплектующих ИЭК полтора года назад. Никто там ничо не протягивает, и всё исправно работает. Около пяти сотен контакторов КМИ, чуть меньше автоматов ВА47-29, кнопки, лампы... ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 13:48) [snapback]167560[/snapback] А вот автоматы ИЭК я лично для себя решил использовать только как "выключатели нагрузки" -ибо функции автомата он невыполняет вообще (ложные сработки при заниженном токе, уставка сработки пляшет от случая к случаю, какая уж там характеристика блин! Про ложную сработку какого из расцепителей Вы пишете? Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.9.2007, 13:48) [snapback]167560[/snapback] при затяжке силовых проводов может вообще рассыпаться.) А вот это уже ерунда точно...
|
|
|
|
|
22.9.2007, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата А вот это уже ерунда точно... вовсе не ерунда коллега, резьбы на ззажимах реле через десять штук срываются при том же усилии (на других брендах не замечал Релпол, Финдер и пр.),а автоматы однополюсники и правда открываются при затяжке ака "СИМ-СИМ"
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|