Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Регулирующая арматура на байпасе у чиллера, Что лучше ставить?
Vasiliy OV
сообщение 18.9.2010, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801





На схеме с chillers.ru на байпасе указан регулятор перепада давления.
Имеет ли смысл его ставить если к системе не будут добавляться потребители.
Думается если и ставить то только для того чтобы в случае изменения давления обратки регулятор выровнял давление.
То есть случае открытых 3-х ходовых у фанкойлов регулятор нормально закрыт.
В случае закрытых 3-х ходовых давление по обратке возрастает, необходимости гонять холодоноситель по большому контуру нет и клапан регулятора открывается стравливая подачу в обратку.
Таким образом мы обеспечиваем расходом гидромодуль, не крутим холодоноситель по большому контуру.
В данном случае регулятор перепада давления не подходит, а какой брать не уверен.
Судя по всему регулятор давления "до себя" типа AFA/VFG2 от Danfoss.
Подача у нас до байпаса условно всегда одна и та же, а вот обратка изменчива.
Клапан нормально закрыт, при увеличении давления обратки клапан открывается и стравливает часть холодоносителя с подачи.
Вопрос как подобрать в данном случае голову AFA? По диапазону изменения на самом удаленном потребителе или при условии всех закрытых 3-х ходовых?
И еще, кто нибудь делал такие системы?

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 18.9.2010, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.9.2010, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Он вообще достаточно спорен этот регулятор.
И весьма по разному рассматриваем в разных случаях.
Ну и гоняет через него насос расход, а зачем? В системе , допустим все потребители выключились, так люди выключили, насос прогнал большой круг , пришел хладоноситель с низкой Т, чиллеры отрубили свои компрессора и...а частотник чего на насосе? Спит? Так ведь не для насоса система существует, а для наличия возле фэна хладоносителя влюбой момент с подходящей Т. Вот в этом методологически и весь спор. В котором каждый добавляет свое видение аспектов.

И если можно, то лучше название ьемы подправить- это байпас на коллекторах системы,а не на чиллерах.

Сообщение отредактировал инж323 - 18.9.2010, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 18.9.2010, 12:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



частотника на насосе нет. а еще один момент, коллектор расположен от чиллера в 60 метрах, причем магистраль
проложена в земле(условия прокладки обеспечены). поэтому и не очень хочется крутить это кольцо получается около 280 метров.
а про байпас верно, ошибся

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 18.9.2010, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.9.2010, 16:50
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Таким образом мы обеспечиваем расходом гидромодуль, не крутим холодоноситель по большому контуру.
назначение этого регулятора - защита от дурака. и облегчение жизни эксплуатации. и спасение жизни чиллеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 18.9.2010, 17:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



тогда, регулятор давления "до себя" или регулятор перепада давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.9.2010, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LordN @ 18.9.2010, 17:50) *
назначение этого регулятора - защита от дурака. и облегчение жизни эксплуатации. и спасение жизни чиллеру.

Который порой сам сбивает с толку службу эксплуатации и делает их дураками. При абс. одинаковых схемах. Но и наоборот есть тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.9.2010, 20:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Само по себе соединение полезное, но не как регулятор, а в виде балансировочного крана - чтобы пропустить небольшой избыток воды который получается при грамотном проектировании .
Ну и при отсечке части потребителей на ремонт.

Сообщение отредактировал daddym - 18.9.2010, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.9.2010, 21:08
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Vasiliy OV @ 18.9.2010, 21:32) *
тогда, регулятор давления "до себя" или регулятор перепада давления?


перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 5:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных