Совместная прокладка К1, К2 и В1,Т3, Помогите разобратся и отбиться. |
|
|
|
18.9.2010, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Добрый вечер. Меня начальник заставляет (добровольно принудительно) скрытой прокладкой в полу в одной штрабе 200х200 проложить К1 и В1.Т3 и К2 от столовой и В1,Т3. Что посоветуете, или скажете, какие мысли, мне кажется это не правильно!!! Нельзя же так прокладывать вместе.  отбиться
|
|
|
|
|
18.9.2010, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Во-первых нельзя, снип внутрянки п.9.9., во-вторых как в 200х200 поместиться 6 труб?
|
|
|
|
|
18.9.2010, 22:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
да я тоже сказала что не поместится столько труб, на что он мне ответил расширим штрабу. Так что мне предложить расширить её до размеров проходного канала)))? Да и есть ли какая норма по высоте прокладки В1 от К1 в таких каналах. 0,4м???
и что делать если К1 это лежак от моек а В1,Т3 это подводки к этим мойкам? А зак хочет их замуровать в пол. долбить отдельные штрабы и на каком растоянии или как?
|
|
|
|
|
19.9.2010, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
так зак хочет замуровать коммуникации в пол или проложить их в полу в каналах с доступом? это разные вещи.
|
|
|
|
Гость_pala4_*
|
20.9.2010, 2:18
|
Guest Forum

|
я себе нервы с начальством не порчу. Сказал че думаю, выслушал начальника и сделал как хочет он. Потом переделываю. Мне платят за часы, а не за объем работы.) Так что "и волки сыты и овцы целы") По поводу штробы....во-первых так никто не делает. Всегда есть другой выход из таких ситуаций, например перепланировка. Зачастую архитекторы о нас с вами просто забывают. во-вторых: если же единственный путь штроба - каким образом Вы будете в такой перегруженной плотной штробе предусматривать уклоны хотя бы для канализации. Я так понимаю что столовая будет не маленькая.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Привет. Ездила на объект смотрела, сказала что в штрабу нельзя вместе К1 и В1. Прорабу пофигу. Говорит подписывай чертежи, а я отказалась. так зак хочет замуровать коммуникации в пол или проложить их в полу в каналах с доступом? это разные вещи. Я думаю хочет замуровать под плитку, сперва было что К1 в полу а В1,Т3 по полу, но зак хочет всё в пол...
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Вот если вместе в полу нельзя то как быть? Или что бы можно было, нужно делать штрабу со съёмной крышкой , как Янг намекал. ???
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
вместе в непроходном канале нельзя. Замонолитить в пол - можно. Только если на водопроводе неразъемные соединения. И то, я теперь опасаюсь закладывать каналью в пол - на предыдущей столовой, которую я запроектировал, трубы так уложили, что 30-40% выпусков под технологическое оборудование оказались смещены от проектного положения на 20-50 см.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
ОК Спасибо, скажу чтоб монолитили. А все разьемы выше пола, делали. Это единственный способ как я поняла их вместе проложить в штрабе.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Вот как напишу, в пояснении: Изначально замонолитить К1 в штрабе ниже В1,Т3., потом замонолитить В1,Т3 по верху замоноличеного К1. Как то так)
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(NezZayka @ 20.9.2010, 14:36)  Вот как напишу, в пояснении: Изначально замонолитить К1 в штрабе ниже В1,Т3., потом замонолитить В1,Т3 по верху замоноличеного К1. Как то так) поверху? а если вскрыть надо будет только К1? в сторонку никак В1 и Т3?
|
|
|
|
|
20.9.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Ну да согласна в сторонку можно.) Все равно 200 мм штрабу всю разворотят, Ок напишу просто замонолитить.
|
|
|
|
Гость_джордж_*
|
27.9.2010, 17:14
|
Guest Forum

|
Подскажите пожалуйста минимальные расстояния между трубопроводами К1,В1,КО,ВО(О-оборотное) в штробе,т.к. полы толщ. 30 см,поэтому заку,чем уже,тем лучше,нам соответственно наоборот. Канализация-чугунина d100,водопровод-ПНД d50.
|
|
|
|
|
28.9.2010, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Привет. По удобству монтажа а так посмотри СНиП 3.05.01-85, прил. 5.
|
|
|
|
|
28.9.2010, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, интересно для чего она и почему она не обозначается как оборотная вода (с индексом допустим если разные оборотки). Для чего оборотная канализация (для отбора теплоты для отопления может быть)? или это К0 а не КО.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
?
|
|
|
|
|
1.10.2010, 5:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
а вот есть такой документ, наверное поэтому так пишут ГОСТ 21.205-93 Таблица 8 а) общее обозначение К0 б) бытовая К1 в) дождевая К2 г) производственная: - общее обозначение К3
|
|
|
|
|
1.10.2010, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Цитата(джордж @ 27.9.2010, 18:14)  Подскажите пожалуйста минимальные расстояния между трубопроводами К1,В1,КО,ВО(О-оборотное) в штробе,т.к. полы толщ. 30 см,поэтому заку,чем уже,тем лучше,нам соответственно наоборот. Канализация-чугунина d100,водопровод-ПНД d50. Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 11:23)  И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, интересно для чего она и почему она не обозначается как оборотная вода (с индексом допустим если разные оборотки). Для чего оборотная канализация (для отбора теплоты для отопления может быть)? или это К0 а не КО.
|
|
|
|
Гость_джордж_*
|
7.10.2010, 6:41
|
Guest Forum

|
Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 11:23)  И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, интересно для чего она и почему она не обозначается как оборотная вода (с индексом допустим если разные оборотки). Для чего оборотная канализация (для отбора теплоты для отопления может быть)? или это К0 а не КО. Извините ,не ответил сразу, по поводу прокладки показал заку ПБ 03-585 -400 мм между трубопроводами,вопросов нет. КО-оборотная канализация ,используют для экономии воды на конвейере,где медные провода в изоляцию укутывают,как то так
|
|
|
|
|
7.10.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Привет. ПБ 03-585 какой пункт? 5.1.9? А почему бы не обозначить оборотную канализацию как оборотное водоснабжение №2 или №43?
|
|
|
|
Гость_джордж_*
|
7.10.2010, 17:04
|
Guest Forum

|
ПБ 03-85 п.5.1.32 Оборотное водоснабжение ВО,а КО именно канализация
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|