> Совместная прокладка К1, К2 и В1,Т3, Помогите разобратся и отбиться.
NezZayka
сообщение 18.9.2010, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Добрый вечер.
Меня начальник заставляет (добровольно принудительно) скрытой прокладкой в полу в одной штрабе 200х200 проложить К1 и В1.Т3 и К2 от столовой и В1,Т3.
Что посоветуете, или скажете, какие мысли, мне кажется это не правильно!!! Нельзя же так прокладывать вместе. helpsmilie.gif отбиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 18.9.2010, 22:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Во-первых нельзя, снип внутрянки п.9.9., во-вторых как в 200х200 поместиться 6 труб? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 18.9.2010, 22:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



да я тоже сказала что не поместится столько труб, на что он мне ответил расширим штрабу.
Так что мне предложить расширить её до размеров проходного канала)))?
Да и есть ли какая норма по высоте прокладки В1 от К1 в таких каналах.
0,4м???

и что делать если К1 это лежак от моек а В1,Т3 это подводки к этим мойкам? А зак хочет их замуровать в пол.
долбить отдельные штрабы и на каком растоянии или как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 19.9.2010, 9:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так зак хочет замуровать коммуникации в пол или проложить их в полу в каналах с доступом? это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pala4_*
сообщение 20.9.2010, 2:18
Сообщение #5





Guest Forum






я себе нервы с начальством не порчу. Сказал че думаю, выслушал начальника и сделал как хочет он. Потом переделываю. Мне платят за часы, а не за объем работы.) Так что "и волки сыты и овцы целы") По поводу штробы....во-первых так никто не делает. Всегда есть другой выход из таких ситуаций, например перепланировка. Зачастую архитекторы о нас с вами просто забывают. во-вторых: если же единственный путь штроба - каким образом Вы будете в такой перегруженной плотной штробе предусматривать уклоны хотя бы для канализации. Я так понимаю что столовая будет не маленькая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.9.2010, 12:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Привет. Ездила на объект смотрела, сказала что в штрабу нельзя вместе К1 и В1. Прорабу пофигу. Говорит подписывай чертежи, а я отказалась.

так зак хочет замуровать коммуникации в пол или проложить их в полу в каналах с доступом? это разные вещи.

Я думаю хочет замуровать под плитку, сперва было что К1 в полу а В1,Т3 по полу, но зак хочет всё в пол...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  А2_изм_кухня_A2_Столовая_В1Т3К1_Л12.pdf ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.9.2010, 13:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Вот если вместе в полу нельзя то как быть? Или что бы можно было, нужно делать штрабу со съёмной крышкой , как Янг намекал. ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.9.2010, 13:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



вместе в непроходном канале нельзя. Замонолитить в пол - можно. Только если на водопроводе неразъемные соединения. И то, я теперь опасаюсь закладывать каналью в пол - на предыдущей столовой, которую я запроектировал, трубы так уложили, что 30-40% выпусков под технологическое оборудование оказались смещены от проектного положения на 20-50 см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.9.2010, 13:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



ОК Спасибо, скажу чтоб монолитили. А все разьемы выше пола, делали. Это единственный способ как я поняла их вместе проложить в штрабе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.9.2010, 13:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Вот как напишу, в пояснении:
Изначально замонолитить К1 в штрабе ниже В1,Т3., потом замонолитить В1,Т3 по верху замоноличеного К1.
Как то так)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.9.2010, 13:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(NezZayka @ 20.9.2010, 14:36) *
Вот как напишу, в пояснении:
Изначально замонолитить К1 в штрабе ниже В1,Т3., потом замонолитить В1,Т3 по верху замоноличеного К1.
Как то так)

поверху? а если вскрыть надо будет только К1? в сторонку никак В1 и Т3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 20.9.2010, 14:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Ну да согласна в сторонку можно.) Все равно 200 мм штрабу всю разворотят, Ок напишу просто замонолитить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_джордж_*
сообщение 27.9.2010, 17:14
Сообщение #13





Guest Forum






Подскажите пожалуйста минимальные расстояния между трубопроводами К1,В1,КО,ВО(О-оборотное) в штробе,т.к. полы толщ. 30 см,поэтому заку,чем уже,тем лучше,нам соответственно наоборот. Канализация-чугунина d100,водопровод-ПНД d50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 10:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Привет. По удобству монтажа а так посмотри СНиП 3.05.01-85, прил. 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 28.9.2010, 10:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, интересно для чего она и почему она не обозначается как оборотная вода (с индексом допустим если разные оборотки). Для чего оборотная канализация (для отбора теплоты для отопления может быть)? или это К0 а не КО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 30.9.2010, 15:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANTEXNIK
сообщение 1.10.2010, 5:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796




а вот есть такой документ, наверное поэтому так пишут biggrin.gif
ГОСТ 21.205-93
Таблица 8
а) общее обозначение
К0
б) бытовая
К1
в) дождевая
К2
г) производственная:

- общее обозначение
К3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 1.10.2010, 8:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Цитата(джордж @ 27.9.2010, 18:14) *
Подскажите пожалуйста минимальные расстояния между трубопроводами К1,В1,КО,ВО(О-оборотное) в штробе,т.к. полы толщ. 30 см,поэтому заку,чем уже,тем лучше,нам соответственно наоборот. Канализация-чугунина d100,водопровод-ПНД d50.



Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 11:23) *
И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, интересно для чего она и почему она не обозначается как оборотная вода (с индексом допустим если разные оборотки). Для чего оборотная канализация (для отбора теплоты для отопления может быть)? или это К0 а не КО.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_джордж_*
сообщение 7.10.2010, 6:41
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 11:23) *
И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, интересно для чего она и почему она не обозначается как оборотная вода (с индексом допустим если разные оборотки). Для чего оборотная канализация (для отбора теплоты для отопления может быть)? или это К0 а не КО.

Извините ,не ответил сразу, по поводу прокладки показал заку ПБ 03-585 -400 мм между трубопроводами,вопросов нет.
КО-оборотная канализация ,используют для экономии воды на конвейере,где медные провода в изоляцию укутывают,как то так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 7.10.2010, 8:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Привет. ПБ 03-585 какой пункт? 5.1.9? А почему бы не обозначить оборотную канализацию как оборотное водоснабжение №2 или №43?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_джордж_*
сообщение 7.10.2010, 17:04
Сообщение #21





Guest Forum






ПБ 03-85 п.5.1.32
Оборотное водоснабжение ВО,а КО именно канализация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных