> Дождевая канализация промпредприятия, Нужна ли отстойная часть в дождеприёмниках?
V_A_S_I_L_I_C_H
сообщение 20.9.2010, 15:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 5.6.2009
Пользователь №: 34471



Hello колеги, возник дурацкий вопрос. На действующем предприятии планируется расширение. Сущ. дождевая сеть по площадке раздельная, сток от неё проходит местную очистку и после очистки объединяется с хоз-бытом и производственной канализацией и уже общесплавом прёт в городскую канализацию.
По рабочим профилям сущ. дождеприёмники с отстойной частью. По СНиП 2,04,03 п.4.34. "При раздельной системе канализации дождеприемники следует предусматривать с плавным очертанием дна без приямка для осадка".
Я теперь всю сеть перекладываю с учётом новых территорий и у меня вопрос, оставлять как и было дождеприёмники с отстойной частью или придерживаться пункта СНиП?
Система будет из пластиковых колодцев и лишние кольца будут влиять на цену. И как вообще система работает без отстойной части, не забиваются ли трубы всяким г...ом? Кто проектировал без отстойной части, поделитесь мнением!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 20.9.2010, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Скажем так - никогда не проектировал с отстойной частью.
Было одно время такое веяние - выдавать дождеприемные колодцы с отстойной частью за локальные очистные сооружения на дождевой канализации, чтоб Мосводосток отвязался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_poddubnaya_*
сообщение 21.9.2010, 7:56
Сообщение #3





Guest Forum






сама такого никогда не делала, как было выше сказано раньше так делали, слышала от старших коллег. но потом были проблемы с чисткой этих колодцев, собственно никто их толком и не чистил. в дождеприемниках с отстенной частью происходило загневание со всеми вытекающими... газами. ходила байка rolleyes.gif что эти газы однажды взорвались и тогда отменили отстенную часть у дождеприемников
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных