Электронный датчик на малое давление, ищу. подскажите. |
|
|
|
21.9.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Стоит задача за контролем целого ряда фильтров в промышленном производстве(более 100шт) на разрыв и засорение. Исходное сопротивление фильтра 500Па, конечное 2000Па. И вот стоит вопрос, какие датчики для этого применить. Нужен либо один датчик диф.давления или два датчика на разряжение . Кто может посоветывать датчик , который бы отследил давление менее 0.005Бар и поймал границу в 0.02Бар. Сигнал должен выдавать датчик унифицированный 4-20мА. Сколько смотрю датчиков. у нх обычно куда большие диапазоны. В других участках ТХ на данном предприятии применяем оборудование Йокогава, но оно жутко дорогое и для контроля за фильтрами считаю это избыточным, думаю есть более дешевые датчики для этих целей. Сам датчик должен быть в промышленном исполнении,желательно с резьбой М20х1.5 защищенный от вибраций и пыли. Показывающие функции не нужны,т.к. стоять будет в труднодоступных местах, ну и питание желательно DC 24В. Ну и конечно, чтобы этот датчик можно было бы купить в России
|
|
|
|
|
21.9.2010, 17:19
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2010
Из: Минск
Пользователь №: 71096

|
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
21.9.2010, 19:01
|
Guest Forum

|
Посмотрите продукцию завода Элемер (г. Москва) - например датчик АИР-30 http://www.elemer.ru/catalog_1397.html. Сенсоры у них эмерсоновские, электроника Йокогава. Минимальный диапазон 0...0,04 кПа (в строке заказа впрочем минимальный диапазон 0,63 кПа - наверно не успели обновить - но вам всё равно хватит). По функциям превосходит Rosemount (Emerson). В базовой комплектации стоит 15 - 18 тыров (цены совсем свежие, в конце августа им запрос делал). Если брать датчик в исполнении перепадчика - вроде 25-30. Отзывы про датчик хорошие.
|
|
|
|
|
21.9.2010, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944

|
|
|
|
|
|
21.9.2010, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Да в таком диапазоне(500-2000) кПа хватит и обычного дифманометра. Измерить 5-10 КилоПаскаль - вот тема!
|
|
|
|
|
22.9.2010, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 9.9.2010
Пользователь №: 71453

|
Возможно, на вашу задачу подойдёт BD Sensors RUS DMD 341 BD Sensors RUS DMD 341 -датчик дифференциального давления 0...20 мбар = 0...2000 Па, без дисплея питание 12...36 В, номинал 24 В выход 4…20 мA / 2-х пров. основная погрешность 0,35/1,0/2,0 %ВПИ температурная погрешность 0,25 % / 10 °C стабильность 0,2 % в год резьба G1/8" (внутр), G¼" (внутр), G½", 7/16" UNF, ниппель 6мм (М20х1,5 к сожалению, только через переходник) в комплекте кабель 2 м с кабельным вводом Pg7 (IP 67) Производство - РФ Межповерочный интервал - 5 лет. На такой диапазон, возможно исполнение только с погрешностью 2% ВПИ. Такой датчик будет дешевле чем указанный здесь датчик элемера на 2-5 тысячи. Именно в исполнении под вашу задачу, а не в базовом.
Сообщение отредактировал Michael_k - 22.9.2010, 10:43
|
|
|
|
|
22.9.2010, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Анатолий1 @ 21.9.2010, 23:59)  Да в таком диапазоне(500-2000) кПа хватит и обычного дифманометра. Измерить 5-10 КилоПаскаль - вот тема! Если бы кПА, то было бы проще, но речь идет о Па, и с этим все намного сложнее. Спасибо всем откликнувшимся,буду изучать.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Если бы кПА, то было бы проще, но речь идет о Па, и с этим все намного сложнее. Спасибо всем откликнувшимся,буду изучать. Huba Controls посмотри. Стоит пару сотен евро.
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
23.9.2010, 19:09
|
Guest Forum

|
Цитата Такой датчик будет дешевле чем указанный здесь датчик элемера на 2-5 тысячи. Именно в исполнении под вашу задачу, а не в базовом. Ну так если брать элемер попроще, типа того БД, без дисплея и без харта, то он тоже дешевле стоить будет. Только датчик с дисплеем удобнее.
|
|
|
|
|
24.9.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Ender @ 23.9.2010, 20:09)  Ну так если брать элемер попроще, типа того БД, без дисплея и без харта, то он тоже дешевле стоить будет. Только датчик с дисплеем удобнее. Только вот этот дисплей все-равно никто не увидит, или придется пройти курс йоги, чтобы протиснуться между кассетами фильтров.
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
24.9.2010, 17:43
|
Guest Forum

|
Цитата Только вот этот дисплей все-равно никто не увидит, или придется пройти курс йоги, чтобы протиснуться между кассетами фильтров. Ну я же не знаю какая у вас технологическая обвязка. А вообще-то датчик монтируется так, чтобы его можно было обслужить - поверить, например. Ставить что-либо в зоне, к которой у персоонала нет доступа мне кажется не самой хорошей идеей. Если совсем никак, то можно импульсную линию от точки замера отвести и повесить датчик там, где до него есть доступ.
|
|
|
|
|
27.9.2010, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Ender @ 24.9.2010, 18:43)  Ну я же не знаю какая у вас технологическая обвязка. А вообще-то датчик монтируется так, чтобы его можно было обслужить - поверить, например. Ставить что-либо в зоне, к которой у персоонала нет доступа мне кажется не самой хорошей идеей. Если совсем никак, то можно импульсную линию от точки замера отвести и повесить датчик там, где до него есть доступ. Доступ есть но затруднен. Да и не нужен он особо, если есть система диспетчеризации. Представляете такую стену сложенную из кирпичиков метр на метр по семь штук в длину и по три в высоту с зазором в 30см. Получается , что от верхних кирпичиков придется тянуть имульсную линию длинною в 4м. Но при желании каждый такой кирпичик можно отстегнуть и получить доступ к подводящим к нему воздуховодам. Каждый кирпичик - это кассета с фильтрующим элементом . Это ни какой-нибуть тепловой пункт, а химическое производство, там в помещениях и люди то без крайней надобности не находятся, а вы предлагаете показывающие датчики. Правда сейчас по заводу в общей сложности уже стоят 1200 таких кассет и перепад на них измеряют вручную переносной U-образной трубкой. Представяете скоько гадости вылетает в атмосферу, пока они найдут порванный фильтр. Цитата(mich_vk @ 27.9.2010, 0:40)  я думаю что вот это ваш клиент http://www.kb-agava.ru/products_adn_5.htmlи стоят в районе 5т.р. Не, не наш. Слишком хлипкими выглядят пластиковые штуцера. Боюсь в эсловиях промышленного производства им долго не протянуть. речь идет не о какой-нибудь небольшой приточке. а о пром.газоочистке. Одни вытяжные вентиляторы чего стоят - ВДН с мощностью двигателя 300кВт.
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
27.9.2010, 18:16
|
Guest Forum

|
Цитата а вы предлагаете показывающие датчики Вы описание датчика по ссылке читали? Выходной сигнал: 4-20 мА + HART, два сухих контакта. От Йокугавы отличается только отсутствием Foundation Fieldbus и ценой. Экран на датчике, как я писал в предыдущем посте, используется при поверке, а также при настройке (программировании) и т.п. - удобнее делать это с кнопок на датчике чем через HART-коммуникатор/HART-модем+АРМ. По крайней мере так монтажники говорят.
|
|
|
|
|
28.9.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Ender @ 27.9.2010, 19:16)  Вы описание датчика по ссылке читали?
Выходной сигнал: 4-20 мА + HART, два сухих контакта. От Йокугавы отличается только отсутствием Foundation Fieldbus и ценой. Экран на датчике, как я писал в предыдущем посте, используется при поверке, а также при настройке (программировании) и т.п. - удобнее делать это с кнопок на датчике чем через HART-коммуникатор/HART-модем+АРМ. По крайней мере так монтажники говорят. Я как понял,речь идет о съемном дисплее, который можно использовать один на все датчики и подключать только для настройки и колибровки. С таким решением вполне согласен. Только вот Элемер что-то не хочет общаться по эл.почте. Отослал им запрос на подбор оборудования и в отдел техподдержки и в отдел продаж. а в ответ тишина. Рассматривал датчики Wika и Aplisens . У первых на такое давление еть только датчики разряжения, т.е. получается, что мне нужно два датчика, у вторых есть диф. датчик. По цене получается одно и тоже, но у Aplisens датчик идет в комплекте с 3-х вентильным блоком и нипелями. В итоге склонился к диф.датчику. Все-же экономлю 56 аналоговых вводов и кучу кабеля.
|
|
|
|
Гость_Ender_*
|
28.9.2010, 18:40
|
Guest Forum

|
Цитата Только вот Элемер что-то не хочет общаться по эл.почте. Отослал им запрос на подбор оборудования и в отдел техподдержки и в отдел продаж. а в ответ тишина Странно, мне они всегда быстро отвечали; мне они в том числе и за это понравились. Наверно зависит от регионального представительства. Впрочем, я обычно звоню (так надёжнее; что с нашими производителями, что с торговыми представителями забугорных контор). Экран - на башке датчика (точно так же как и у Вики, Эмерсона, Юмы, Йокугавы итд. итп.). Вроде он у них всех условно съёмный. Условно - потому что я никогда не интересовался как там оно обстоит со взрывозащитой, если экранчик дёргать. У нас почти все площадки на объектах взрывоопасные идут (объекты - газоперерабатывающие заводы).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|