Поставили новую версию Desigo 4.00 у Заказчика вместо Desigo 3.00, функциональных изменений особо не видно, зато радуют новые глюки:
1. Desigo запускается только первый раз после загрузки компа, повторные запуски системы после корректного shutdown завершаются ошибкой типа "Cервис stopped". Однако если вручную убить пару процессов в имени которых фигурирует слово Desigo, то система запускается нормально (правда оч долго по сравнению с 3.00). Осталось обучить диспетчеров танцам с бубном.
2. В аларм вьеере русские сообщения об аварии (alarm message) отображаются кракозяброй. То есть налицо несоответствие кодировок. В Desigo 3.00 русские сообщения отображались нормально.
Грустно как-то, Desigo конечно большая и сложная система, но выпуск сырых версий на рынок пахнет шабашным подходом и не согласуется с репутацией Siemens. Может кто с подобным сталкивался? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 22.9.2010, 5:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(vguard @ 22.9.2010, 3:18) *
Поставили новую версию Desigo 4.00 у Заказчика вместо Desigo 3.00, функциональных изменений особо не видно, зато радуют новые глюки:
1. Desigo запускается только первый раз после загрузки компа, повторные запуски системы после корректного shutdown завершаются ошибкой типа "Cервис stopped". Однако если вручную убить пару процессов в имени которых фигурирует слово Desigo, то система запускается нормально (правда оч долго по сравнению с 3.00). Осталось обучить диспетчеров танцам с бубном.
2. В аларм вьеере русские сообщения об аварии (alarm message) отображаются кракозяброй. То есть налицо несоответствие кодировок. В Desigo 3.00 русские сообщения отображались нормально.
Грустно как-то, Desigo конечно большая и сложная система, но выпуск сырых версий на рынок пахнет шабашным подходом и не согласуется с репутацией Siemens. Может кто с подобным сталкивался? Заранее спасибо.


Там вышла куча сервис паков и новая версия. Я эти глюки ручками убирал.
Обновляй ПО чаще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 22.9.2010, 7:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(vguard @ 22.9.2010, 0:18) *
Поставили новую версию Desigo 4.00 у Заказчика вместо Desigo 3.00, функциональных изменений особо не видно, зато радуют новые глюки:
1. Desigo запускается только первый раз после загрузки компа, повторные запуски системы после корректного shutdown завершаются ошибкой типа "Cервис stopped". Однако если вручную убить пару процессов в имени которых фигурирует слово Desigo, то система запускается нормально (правда оч долго по сравнению с 3.00). Осталось обучить диспетчеров танцам с бубном.
2. В аларм вьеере русские сообщения об аварии (alarm message) отображаются кракозяброй. То есть налицо несоответствие кодировок. В Desigo 3.00 русские сообщения отображались нормально.
Грустно как-то, Desigo конечно большая и сложная система, но выпуск сырых версий на рынок пахнет шабашным подходом и не согласуется с репутацией Siemens. Может кто с подобным сталкивался? Заранее спасибо.


А у Вас версия ОС Windows лицензионная? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал SAB - 22.9.2010, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 22.9.2010, 8:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(SAB @ 22.9.2010, 11:55) *
А у Вас версия ОС Windows лицензионная? rolleyes.gif


Конечно, а разве Вы заказчикам пиратку продаете, купленную в переходе метро?
Господа это не серьезно!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 22.9.2010, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(alsz @ 22.9.2010, 9:26) *
Конечно, а разве Вы заказчикам пиратку продаете, купленную в переходе метро?
Господа это не серьезно!!!

Серьезно не серьезно, а случаи были! Сам заказчик покупал ПК и ставил левую ОС...

Сообщение отредактировал SAB - 22.9.2010, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 22.9.2010, 8:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(SAB @ 22.9.2010, 12:34) *
Серьезно не серьезно, а случаи были! Сам заказчик покупал ПК и ставил левую ОС...


А Вы не знаете куда нужно обращаться?
Срок до 3х лет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAB
сообщение 22.9.2010, 9:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 18.12.2007
Пользователь №: 13887



Цитата(alsz @ 22.9.2010, 9:49) *
А Вы не знаете куда нужно обращаться?
Срок до 3х лет


Там уже все хорошо... Я даже к компу не подхожу, если узнаю что Винда левая. mad.gif
Накой мне нужно париться и вылавливать баги... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 22.9.2010, 10:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(SAB @ 22.9.2010, 13:00) *
Накой мне нужно париться и вылавливать баги... bang.gif


А Вы видели хоть одну программу которая вышла и ВСЯ нормально работала???

Даже компьютерные игры с апдейтами выходят)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных