> Завод по производству лакокрасочных материалов, Нормы проетирования
ilyuha
сообщение 22.9.2010, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



Всем привет. Подскажите пожалуйста чем руководствоваться и какие особенности проектирования системы вентиляции Завода изготовления лакокрасочных материалов с пристроеной компрессорной и админ здание с лабораториями и мастерскими. Заранее благодарю..!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 28.9.2010, 20:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Исключительно заданием технологов. Требйте его.
Как получите, выписывайте вопросы, которые не можете решить сами, выходите на форум - поможем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyuha
сообщение 30.9.2010, 15:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



Есть ли у кого-то пример составления задания на технологию...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 30.9.2010, 15:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(ilyuha @ 30.9.2010, 15:13) *
Есть ли у кого-то пример составления задания на технологию...???

Можно дать задание технлогам в такой форме:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  технологам.doc ( 142 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyuha
сообщение 1.10.2010, 12:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



Спасибо большое..!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.10.2010, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Вот это еще гляньте.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 мая 2003 года N 42


Об утверждении Правил безопасности лакокрасочных производств
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyuha
сообщение 8.10.2010, 13:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста разобраться кто уже более опытный. Подскажите как далее быть..???? Наконец-то получил от технологов планировку с растановкой технологического оборудования для производства красок. Вопрос вот в чём: Дали много разного оборудования из которых нужно делать местный отсос к примеру: - Дисольвер стационарный V=1,5м3; N =22кВт; - Бисерная мельница V=140л; N =30кВт итд. больше никаких данных не получил так вот можно ли как-то расчитать количество воздуха которое нужно удалить соответственно от каждого оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.10.2010, 12:11
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



вы теперь документацию на это оборудование поднимайте на предмет количества отсасываемого воздуха. Знакомьтесь с оборудованием, как оно работает, что требуется удалить, есть ли предустановленные местные отсосы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 10.10.2010, 14:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(ilyuha @ 22.9.2010, 10:58) *
Всем привет. Подскажите пожалуйста чем руководствоваться и какие особенности проектирования системы вентиляции Завода изготовления лакокрасочных материалов с пристроеной компрессорной и админ здание с лабораториями и мастерскими. Заранее благодарю..!!!!

1. Вам потребуется планировка с расстановкой, мощностями технологического оборудования
2. Категории помещений по взрывопожароопасности.
3. Местные отсосы от технологического оборудования с количеством выделяющихся вредных веществ.
4. Класс опасности выделяющихся вредных веществ.
5. Наверняка будут помещения категорий А и Б, вдоль и поперек изучите СНиП 41-01-2003, поскольку потребуются резервные вентиляторы и различные блокировки с тех оборудованием, выделяющем взрывоопасные вещества.
6. Расчет ведите по приложению Л СНиП 41-01-2003 и принимаете максимальный из получившихся воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 11.10.2010, 10:13
Сообщение #10


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Лан-лан. Давайте хоть уточнимся, что у нас с площадями. А то вдруг это маленький-маленький разливочный цех... И так ведь все встроено/пристроено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ilyuha
сообщение 11.10.2010, 10:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.2.2009
Из: 777
Пользователь №: 29172



Площадь помещения 1428м2; Н=6.5м; V=9282м3. Планировку с растановкой оборудования дали. Дело в том что вот именно никаких паспортов и данных по этому оборудованию нету почему я и спрашиваю можно ли определить сколько кубов нужно вытянуть исходя из тех данных что у меня есть (V и N)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
welkf
сообщение 3.2.2013, 10:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 94049



Здравствуйте!
Подскажите есть ли нормативы по проектированию вентиляции склада лакокрасочных изделий? перерыла весь инет, пишут что нужна кратность 3-5. а вот из какой зоны удалять? и нужен ли приток?
хотя склад не отапливаемый, но в нем встроено помещение для кладовщика.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.2.2013, 11:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Норматив один - задание технологов.
вытяжку, думаю, из верхней и нижней зоны, местный отсос - из мест максимального скопления вредностей, воздушное душирование - на постоянное рабочее место + в помещение кладовщика - только приток.
Вытяжка взрывозащищенная, приток не обязательно взрывозащищенный. Вентиляционное оборудование должно находиться вне помещения.
Должна быть аварийная вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных