Блоки управления ACW220, настройка RLU220 (приточка LITENED) |
|
|
|
26.12.2012, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 23:18)  А Вы знаете какая подача обратка сейчас на входе теплобменник и какая Тпритока ? Да конечно. Сейчас подача на входе 80С, на выходе 60 и после него подача 50-55, обратка 40.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 23:17
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 27.12.2012, 0:43)  Да конечно. Сейчас подача на входе 80С, на выходе 60 и после него подача 50-55, обратка 40. Если есть лист подбора установки , скопируйте его на форум, посмотрим. Что то тут явно не то. На мой взгляд температуры высоки для -1*С наружной.
|
|
|
|
|
26.12.2012, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Цитата(Iroha @ 27.12.2012, 0:17)  Если есть лист подбора установки , скопируйте его на форум, посмотрим. Что то тут явно не то. На мой взгляд температуры высоки для -1*С наружной. Про Лист нужно сразу забыть... Могу только рассказать параметры расчета. 1. Установка все-таки Airned M7 у нас, а не М20. В ней калорифер рассчитанный на 220 кВт 2. Теплообменник рассчитывался под калорифер и у него мощность 229 кВт. 3. Суммарная мощность отопления 340 кВт. Три контура отопления и один притока. 4. Температура в здании до включения приточки была от 12 до 15 градусов. После включения поднялась до 18. Завтра утром будем смотреть. А что не так? Как обычно должно быть? А то я как директор уже почти все освоил. И отопление, и вентиляцию, и автоматику управления всю, плюс я еще и сисадмин, который все кинооборудование обслуживает. В общем, универсальный солдат. Вроде быстро все понимаю. Вон с Сименсом на раз-два разобрался, частотник настроил, котлы сконфигурил и теперь снимаю показания.
|
|
|
|
Гость_Iroha_*
|
26.12.2012, 23:55
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 27.12.2012, 1:38)  Ну ладно, работает и пусть работает. Успехов.
Сообщение отредактировал Iroha - 26.12.2012, 23:56
|
|
|
|
|
5.3.2013, 11:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
господа, есть ли у кого файл-список конфигурации для семена rlu220, по которой он корректно работает с ПВУ типа корфонед с водой и ротором? перепробовал все варианты, что нашел в сети, и что были прицеплены к докам в поставке, остановился на варианте тепло-холод. тепло на воду, холод инверсно зацеплен на ротор. варианты с HREC и DMP тупо не работали как ожидалось... какойто из вариантов, не помню точно, при ситуации вода = 100% тупо останавливал ротор на минимальное значение. т.е. пока вода < 100%, ротор = 100% ну или сколько надо. а как только вода = 100% ротор стоп. дурдом..
|
|
|
|
|
6.3.2013, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(LordN @ 5.3.2013, 12:53)  господа, есть ли у кого файл-список конфигурации для семена rlu220, по которой он корректно работает с ПВУ типа корфонед с водой и ротором? перепробовал все варианты, что нашел в сети, и что были прицеплены к докам в поставке, остановился на варианте тепло-холод. тепло на воду, холод инверсно зацеплен на ротор. варианты с HREC и DMP тупо не работали как ожидалось... какойто из вариантов, не помню точно, при ситуации вода = 100% тупо останавливал ротор на минимальное значение. т.е. пока вода < 100%, ротор = 100% ну или сколько надо. а как только вода = 100% ротор стоп. дурдом.. Так RLU 220 они еще и с ротором породнили? Мало того что защита от замерзания водяного калорфера с косяками так еще роторный рекуператор! От-жеж!
|
|
|
|
|
30.5.2016, 14:26
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
Всем доброго времени суток. Есть проблема с этим чудесным логическим модулем,шкаф автоматики фирмы Корф на контроллере RLU220.Уже второй раз сгорает этот модуль,документации на него нет,схемы тоже.Похоже горит в этом модуле регулятор напряжения MC33063. В первый раз вместе с модулем умер и контроллер. Ну все ,что мог проверил,вроде все в порядке ,трансформатор исправен.короткого нет.Но ставишь новый блок ,какое то время работает ,после чего сгорает.На этом объекте 4 одинаковых шкафа,подключены от одного распред щита ,проблемы только с одним. что делать хз надоело кататься каждый раз за 240 км в один конец.
Сообщение отредактировал torn44 - 30.5.2016, 14:29
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Цитата(torn44 @ 30.5.2016, 14:26)  Всем доброго времени суток. Есть проблема с этим чудесным логическим модулем,шкаф автоматики фирмы Корф на контроллере RLU220.Уже второй раз сгорает этот модуль,документации на него нет,схемы тоже.Похоже горит в этом модуле регулятор напряжения MC33063. В первый раз вместе с модулем умер и контроллер. Ну все ,что мог проверил,вроде все в порядке ,трансформатор исправен.короткого нет.Но ставишь новый блок ,какое то время работает ,после чего сгорает.На этом объекте 4 одинаковых шкафа,подключены от одного распред щита ,проблемы только с одним. что делать хз надоело кататься каждый раз за 240 км в один конец. А фаза одна и та же у щитов соседних?
|
|
|
|
|
30.5.2016, 15:26
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
Да, на трансформатор идет с той же фазы,что и в соседнем щите.Никак не могу понять от чего так происходит
|
|
|
|
|
30.5.2016, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 25.12.2012
Пользователь №: 175689

|
Цитата(torn44 @ 30.5.2016, 15:26)  Да, на трансформатор идет с той же фазы,что и в соседнем щите.Никак не могу понять от чего так происходит А если его отключить на время? Второй не сгорит вместо третьего? Похоже горит тот, кто в конце, либо самый слабый  Напряжение измеряли? Логи ведутся? После чего сгорает? Может стартует какой-нибудь трехфазник и перекашивает все напрочь? Проверить поочередно все устройства и включать их измеряя напряжение.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.5.2016, 16:44
|
Guest Forum

|
Цитата(october3d @ 30.5.2016, 14:13)  А если его отключить на время? Второй не сгорит вместо третьего? Похоже горит тот, кто в конце, либо самый слабый  Напряжение измеряли? Логи ведутся? После чего сгорает? Может стартует какой-нибудь трехфазник и перекашивает все напрочь? Проверить поочередно все устройства и включать их измеряя напряжение. А у вас по земле че нибудь не прилетает ?
|
|
|
|
|
30.5.2016, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
Напряжение измерял и входное и после трансформатора(в норме)и на этом и на других,остальные щиты работают ,как угодно,хоть один включай хоть все вместе,проблем нет.Перекосов тоже не обнаружил,хотя запускал все,что можно.По земле фиг знает но вроде все сделано довольно грамотно и заземление в том числе.Там все идет с одного распред щита,вентиляция,кондиционеры,автоматика в котельной,светотехника на дискотеке,сервера с той же дискотеки,причем без бесперебойников. Но все прекрасно работает кроме этого щита автоматики. Я даже не могу понять от чего проблемы по низкой стороне ,судя по описанию MC34063 (это та фигня что выгорает) входное от 3 до 40 вольт может быть,у меня единственная мысль ,что каким то образом на вторичную обмотку трансформатора залетает 220V ,как так может быть я хз.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.5.2016, 17:49
|
Guest Forum

|
Цитата(torn44 @ 30.5.2016, 15:42)  Напряжение измерял и входное и после трансформатора(в норме)и на этом и на других,остальные щиты работают ,как угодно,хоть один включай хоть все вместе,проблем нет.Перекосов тоже не обнаружил,хотя запускал все,что можно.По земле фиг знает но вроде все сделано довольно грамотно и заземление в том числе.Там все идет с одного распред щита,вентиляция,кондиционеры,автоматика в котельной,светотехника на дискотеке,сервера с той же дискотеки,причем без бесперебойников. Но все прекрасно работает кроме этого щита автоматики. Я даже не могу понять от чего проблемы по низкой стороне ,судя по описанию MC34063 (это та фигня что выгорает) входное от 3 до 40 вольт может быть,у меня единственная мысль ,что каким то образом на вторичную обмотку трансформатора залетает 220V ,как так может быть я хз. У этого трансформатра вторичка должна быть заземлена, т.е. может какая ибудь статика с не заземленного воздуховода. я бы померил все же.
|
|
|
|
|
30.5.2016, 18:02
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
Извиняюсь за глупый вопрос,а как проверить?.Эта нехорошая запчасть при мне сгорать не желает.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
30.5.2016, 18:12
|
Guest Forum

|
Померяйте цешкой напряжение между воздуховодом , землей, нулем и вторичкой трансформатора.
Можно еще померить сопротивление между датчиками/приводами и воздуховодом на случай если изоляция подкорачивает.
Проверьте заземление воздуховода, если его нет -заземлите.
Сообщение отредактировал Blade runner - 30.5.2016, 18:16
|
|
|
|
|
30.5.2016, 18:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
Спасибо при следующей поездке проверю.Но все равно странно это все.Сейчас не помню точно (давно это монтировалось) но вроде моторы на шину вешал и воздуховоды после гибкой вставки тоже.Попробую таки другой трансформатор подкинуть просто уж не знаю в чем еще может косяк быть.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|