Вопрос, таков- пришло замечание экспертизы по чугунным трубам нар.Водопровода, а именно на фасонину... пишут что нету запчастей , например тройника на 100х50, а есть только 100х65... и чтобы ставить 100х50 нужно применять не чугунные тройники, а стальные... по ГОСТ 5525-88... но в интернете куча обьявлений на тройники 100х50 для водопровода, не могу найти гост по каим они тогда... кто встречался с таким? кто знает гост, чугунных фассоных запчатсей с выходом на 50?
|
|
|
|
|
23.9.2010, 5:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Добрый день! Эксперты конечно правы. В вашем случае я бы взял переход стальной 65х50 по ГОСТ 17378 и к нему наварил фланцы 65 и 50 по ГОСТ 12820. А материал трубы Ду100 у вас какой, я просто последнее время ставлю фитинги от Hawle, экономят место в колодце и строчки в спецификации, правда ценник у них "кусается" не всегда заказчику нравится )))
|
|
|
|
|
23.9.2010, 5:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321

|
Цитата(SANTEXNIK @ 23.9.2010, 13:33)  Добрый день! Эксперты конечно правы. В вашем случае я бы взял переход стальной 65х50 по ГОСТ 17378 и к нему наварил фланцы 65 и 50 по ГОСТ 12820. А материал трубы Ду100 у вас какой, я просто последнее время ставлю фитинги от Hawle, экономят место в колодце и строчки в спецификации, правда ценник у них "кусается" не всегда заказчику нравится ))) матриал трубы-чугун:( я тоже уже думал поставить переход стальной, но как в топе я писал, в интрнете продают тройники, крестовины чугунные 150х50, 100Х50... или они пишут не правильно... или же какой то гост есть еще?
|
|
|
|
|
23.9.2010, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 15.4.2008
Из: красноярск
Пользователь №: 17796

|
Может у них есть технические условия на эти изделия, либо девочка какая-нибудь напечатала и не вдавалась в подробности. Напишите им вопрос на мейл, пусть ответят.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Дело наверно в том, что такие тройники являются сварными, а не литыми. В Москве, к примеру, водоканал требует ставить литую фасонину.
|
|
|
|
|
23.9.2010, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
На заборе тоже написано. ТУ сейчас, по крайней мере, в наших пенатах, не аргумент и вообще ересь - есть новый гост на вчшг.
|
|
|
|
Гость_шифер_*
|
23.9.2010, 14:55
|
Guest Forum

|
Цитата(ert_radiz @ 23.9.2010, 5:46)  тройники, крестовины чугунные 150х50, 100Х50 Скорее всего, это фасонина для канализационных труб по ГОСТ 6942
|
|
|
|
Гость_Vita-c_*
|
23.9.2010, 15:48
|
Guest Forum

|
Зачем же изобретать колесо... ?! ... По ГОСТу 5525-88 в т.ч. из материала ВЧШГ существуют в природе ТФ 50х50 , 100х50 . И не просто существую а очень активно применяются  !!!
|
|
|
|
|
23.9.2010, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Vita-c @ 23.9.2010, 16:48)  Зачем же изобретать колесо... ?! ... По ГОСТу 5525-88 в т.ч. из материала ВЧШГ существуют в природе ТФ 50х50 , 100х50 . И не просто существую а очень активно применяются  !!! Нынче ГОСТ есть вот такой ГОСТ Р ИСО 2531-2008, и фланцевые тройники там 100x40,..60, 80. А сварные тройники я нашел тут http://www.rosaquatoria.ru/downloads/katalog_RA_all.pdf
Сообщение отредактировал Frosty - 23.9.2010, 16:48
|
|
|
|
|
23.9.2010, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Vita-c @ 23.9.2010, 16:48)  По ГОСТу 5525-88 в т.ч. из материала ВЧШГ существуют в природе ТФ 50х50 , 100х50 . И не просто существую а очень активно применяются  !!! Что-то меньше 65 не могу найти там, Vita-c, не подкините листовку? По ГОСТ Р ИСО 2531-2008 диаметры от 40 есть-то есть, но сам гост выглядит как, простите, выкидыш, и принимать по нему изделия таких диаметров я не стану, а возьму за минимум... 80 мм.
|
|
|
|
|
  |