> Кабели для автоматизации, где нормируется тип и способ прокладки?
RUSлан
сообщение 23.9.2010, 9:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Как выбирать кабель для монтажа автоматики с учетом пожарной безопасности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM_1
сообщение 23.9.2010, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 21.8.2008
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694



Дайте больше инфы какя автоматика и какой уровень пожарной опасности или категорию помещения где всё это будет располагатся .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 23.9.2010, 15:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Автоматика HVAC в жилом многосекционном высотном здании с подземной двухуровневой автостоянкой. Конкретно интересует прокладка кабелей по венткамере от датчиков/приводов до щита управления, всё в одной венткамере. Надо ли использовать кабели нг-LS или можно обычными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.9.2010, 17:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Надо ли использовать кабели нг-LS или можно обычными?


Можно обычные в ОТДЕЛЬНОМ слаботочном лотке. Ну или каждый в отдельную гофру. Хотя обычно пожарным до кабелей автоматики нет никакого дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 24.9.2010, 9:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Abysmo @ 23.9.2010, 18:17) *
Можно обычные в ОТДЕЛЬНОМ слаботочном лотке. Ну или каждый в отдельную гофру. Хотя обычно пожарным до кабелей автоматики нет никакого дела.

А вот тут вы ошибаетесь. Материал кабелей - это пожарная нагрузка и есть ряд требований по оснащению тех или иных помещений системами АСПС и даже ПТ в зависимости от пожарной нагрузки. Есть также ГОСТ Р 53315-2009 , на стр.5 которого есть таблица о применяемости того или иного кабеля в конкретной ситуации.
Думаю, применяя в данном конкретном случае кабели нгLs вы не ошибетесь, можете сослаться на выше указанный ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных