> ТМ+ОВ теплый пол и радиаторы, единый независимый контур
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2010, 12:57
Сообщение #1


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Здание ДОУ, запроектирована двухтрубная стояковая СО 202кВт (80/60) через т/о ИТП к магистралям СО присоединены коллекторы с узлами подготовки теплоносителя для теплого пола 12кВт (40/30) 5шт. через рег. клапаны и смесительные насосы.
Замечание экспертизы сделать теплый пол отдельным контуром в ИТП, ссылок на нормы запрещающие объединять в замечании нет.
В СП 41-102-98 есть такое: "3.7 ... Применение напольных систем отопления из металлополимерных труб разрешается только от автономного источника теплоснабжения (на объект) или от центрального источника теплоснабжения по независимой схеме."
Т.е. не указано, что отдельно от независимой СО.
Пока мысль съезжать тока по ТЭО, в отношении гидравлической и тепловой устойчивости... гидравлическую рег. пост. давления, а тепловую в принципе такой маленький расход теплана общей обратке отразится максимум снижением в 1 градус.
Может кто еще какие нормы подскажет или мысли как отмазаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 23.9.2010, 16:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Запрета объединять насколько я знаю действительно нету. Похожие ситуации были и у меня, когда эксперт не отталкиваясь на нормативные документы делал замечания исходя только из своего личног мнения на то или иное решение. После неоднократного общения и попытками переубеждения эксперта только потерял время и нервы, а в итоге сделал как он хочет.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2010, 18:13
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



У меня это не проканает - время нет в ТСО ТМ согласован, можь их припрячь в помощь. Звонил грят схемы работают нормально и применяют, только с той разницей, что от ИТП идет отдельная труба, но один *** на тех же параметрах и без насосной группы. В принципе коллектор дорисовать и трубки прокинуть не проблема... устроит ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2010, 19:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Абсолютно нормально работают такие системы. При поквартирной разводке вообще никому в голову не приходит от ИТП тянуть 4 трубы.
Сошлитесь на мировую практику....хотя ......"у России свой глобус" (с) госэксперт Степанов - Россия.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2010, 21:28
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(jota @ 23.9.2010, 20:22) *
Сошлитесь на мировую практику

Уважаемый, jota.
Не найдется ли часом каких либо рекомендации по способу подключения СО и теплых полов в виде схемкоу от каких либо европейских производителей или еще лучше, если это будет какой-либо стандарт? (к сожалению в этом полный профан) "Рекомендации производителей котлов я видел, хотелось бы что-нибудь с ЦСТ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2010, 22:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите в каталоге 151стр - совмещённый коллектор отопления и ТП. У меня честно нет времени искать сегодня. Капитальная запарка с объектом. Завтра может в виде отдыха посмотрю ещё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных