Можно сделать все что угодно, и охлаждение через перфорированный трубопровод и пеногенераторы и лафетн стволы итд, все зависит от проектировщика и желания заказчика...
8.3. Для наземных резервуаров нефти и нефтепродуктов объемом 5000 м3 и более, а также зданий и помещений склада, указанных в п.8.5, следует предусматривать системы автоматического пожаротушения. На складах Ша категории при наличии не более двух наземных резервуаров объемом 5000 м3 допускается предусматривать тушение пожара этих резервуаров передвижной пожарной техникой при условии оборудования резервуаров стационарно установленными генераторами пены и сухими трубопроводами (с соединительными головками для при-соединения пожарной техники и заглушками), выведенными за обвалование.
8.7. Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть оборудованы стацио-нарными установками охлаждения. Для резервуаров с теплоизоляцией из негорючих материалов допускается не присоеди-нять стационарную установку охлаждения к противопожарному водопроводу, при этом сухие трубопроводы ее должны быть выведены за пределы обвалования и оборудованы соединительными головками и заглушками. Подача на охлаждение наземных резервуаров объемом менее 5000 м3, а также подзем-ных резервуаров объемом более 400 м3 предусматривается передвижной пожарной техни-кой.
Одним словом должно быть обволование, тушение, охлаждение, а способ выбирать Вам-)))
|