Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты |
|
|
|
12.7.2006, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
А в какой документации у Grundfos`a, можно узнать какой тип двигателя применяется для насоса. Точнее для модели JP6. Точнее можно ли с ним использовать частотник.
извиняюсь, что не совсем по теме.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.7.2006, 14:02
|
Guest Forum

|
если трех-фазный движок (а это видно даже в прайсе) - легко... только для JP6 зачем? разве только для снятия проблем с питанием...
а вообще - можно глянуть в сервис-мануале... бумажная версия стоит больше штуки евро, но вроде вышла в электронном виде... - не вникал, если надо - могу узнать... или сбросьте мне номер продукта - на самом насосе есть - я по нему весь расклад дам.
кстати - посмотрел... судя по маркировке - трехфазный движок 3х220... это нужен однофазный частотник. 1,1 или 1,5 kW - некритично.
|
|
|
|
|
12.7.2006, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Почему-то стало понятным что дискуссию ведут только одни и теже люди и обсуждают между собой практически свою продукцию, либо то с чем сами работать предпочитают.
Для людей которые не сталкивались с оборудованием и пытаються выяснить +/- Ваша дискуссия покажеться пугающей, да и от темы что-то ушли уже.
Наверное надо внести перевес и скажем заступится за Дельту, хотя лучше даже за Веспер.
Чем Вы гордитесь, например сторонники Emotron, Emotron AB никогда не собирали частотники и не будут, они так же как и большинство берут китайские и клют свой лэйбл. Даже сами эмотроновцы называют их братьями нашими меньшими (китай кому не ясно). И что в данном случае Вам интересно переплатить за них -пожалуйста, ибо берут их в виде так как они есть не переделывая ни каких параметров. А величавые брэнды не странно-ли подчас сравнивать преобразователи реально изготавливаемые на одном заводе для разных компаний и разных брэндов сравнивать, да и ещё и спорить кто лучше?
Да, а откуда Вы взяли что Дельта такой фуфловый китай. Вы на сайте-те хотя бы посмотрите где заводы и кем управляется (да в США огромная доля за ними), а например Вам известно что каждая третья LCD панель про-ва Дельта а каждый 4-й вентилятор охлаждения в ПК и разных устройствах тоже их. И почему-то 90% производимых комплектующих для ПК китайские и Вы за ними работаете и пишите сообщения здесь и Вас это почему-то не пугает. Эх Господа как же мы любим хаить то чего сами не желаем или увидели слово chaina, a Taiwan Вас уже почему-то не пугает, а ведь тоже китай. Да дествительно есть "крутые" модели с огромнейшим количеством параметров...только кому они нужны...ну нужны и используються кем-либо и это нужно не спорю но только ограниченному проценту клиентов. Мне кажется цель была обсудить "кусок пирога" и какой же кусок Вы господа делите, Вы пытаетесь делить своих же клиентов и свои работы в автоматизации по разным брэндам, ну разве здесь есть здравый смысл.
Например специально проводимый нами опрос, не части аудитории, например на сайте (т.е уже оставляя только тех кто общаеться в интернете) а в реальной промышленности смотря кто что использует и эксплуатирует. Так вот господа тот же ВЕСПЕР занимает не менее 40%.
А если Вы обсуждаете что Вам нравиться лично а что нет и чтобы хотели лично Вы использовать, то извените, это тема далека от "куска пирога", -ошибка большинства крупных брендов -забывают о простом люде, которому совершенно не нужен, например WEB-интерфейс от Алтивара 61. Вот именно что большинству применений не требуеться спец.функций, например тот же программный контроллер, хотя он даже у Веспер есть в последних сериях.
Сами занимаемся ремонтом ПЧ, приходит всё, и Веспера больше не спорю, но не потому что он такой плохой- а потому что его больше гораздо чем всего остального и потому что он попадает в руки менее квалифицированным специалистам в виду его более доступной цены. (средняя статистика: ~70% отказов -следствия-залили водой, неправильно подключили перпутали клеммы, постоянная перегрузка, когда стоит человек и давит пуск раз 20 подряд пока не закипит; ~12 непонятных чьей вины причин; оставшейся части неведомы параметры и несут исправный частотник в ремонт из-за например появившейся ошибки прегрузка)
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.7.2006, 15:10
|
Guest Forum

|
Да, применяем дорогие частотники. Да, с избыточными (хочу отметить - избыточными на сегодняшний день, но как говорит практика - обязательными в ближайшем будущем) функциями.
А причина ясна как Божий день. Я не могу себе позволить рекламации по моим объектам. Из-за любых отказов. Мне это просто дороже обойдется. Даже за счет бензина. А время? За чужие деньги создавать СЕБЕ проблемы?!? Увольте. Тем более, что разница в цене между разными производителями исчезающе мала по сравнению с ценой объекта в целом.
Я в редких случаях, когда заказчик никак не хочет соглашаться с ценой на шкаф и клянчит еще 100-200 евро скидки иду на уменьшение моих доходов (лишь бы не в убыток), но ни в коем случае не ухудшаю качество комплектации - это ж самому себе рыть могилу.
PS. Для конечного заказчика что Шнайдер, что Дельта, что Веспер обходится в одни и те-же деньги. Так что разница в их закупочной цене влияет только на прибыль производителя щитов автоматики. Так кто более честен перед заказчиком?
|
|
|
|
|
12.7.2006, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 17.2.2005
Пользователь №: 467

|
Да сейчас почти всё производится в Китае. Микросхемы так все повально китайские. Что теперь?
На самом деле, в 95% приложениях не нужны специальные функции и можно обходиться стандартными возможностями частотников, будь то ВЕСПЕР,VACON, Emotron, Siemens, Omron и т.д. Но бывает так, что стандартными функциями нельзя обойтись и нужно в функционал частотника добавить какую-либо мелочь, но которая при добавлении другого оборудования выльется в огромные деньги.
Для этой части приложений (5%) и нужны эти особые функции: WebServer для Altivar, пакет программирования для Vacon и др.
Очень важно знать рынок и нестандартные возможности оборудования. Потому что, если вам понадобиться что-то специфичное, вы забегаете, а так, если будет необходимо Вам подключить частотник в Web, то Вы будете знать, что Altivar Вам подходит и просто напростов систему поставите его.
|
|
|
|
|
12.7.2006, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Игорь Борисов @ Jul 12 2006, 16:10 ) PS. Для конечного заказчика что Шнайдер, что Дельта, что Веспер обходится в одни и те-же деньги. Так что разница в их закупочной цене влияет только на прибыль производителя щитов автоматики. Так кто более честен перед заказчиком? Уточню, хотел всего навсего обратить внимание что разговор был не по теме, и пытался это показать. Ни кого ни в чем не обвиняю. И я не старался когото обвинять в нечестности, просто было несправедливо. Если обсуждать долю то долю, если функциональность и возможности -то их. Я не занимаю чью-то позицию.. Я же не говорю что не используйте какие-то модели, мы и сами с разным работаем ... Добавлено - 16:25 Цитата(vmcanard @ Jul 12 2006, 16:16 ) Да сейчас почти всё производится в Китае. Микросхемы так все повально китайские. Что теперь?
На самом деле, в 95% приложениях не нужны специальные функции и можно обходиться стандартными возможностями частотников, будь то ВЕСПЕР,VACON, Emotron, Siemens, Omron и т.д. Но бывает так, что стандартными функциями нельзя обойтись и нужно в функционал частотника добавить какую-либо мелочь, но которая при добавлении другого оборудования выльется в огромные деньги. Полностью согласен. Но во всём должна быть разумность. И иногда каждые 100$ для человека очень много и тогда никокой перспективы ему не нужно, а если клиент готов и понимает с задатком на будующее тогда конечно.
|
|
|
|
Гость_Данфосовец_*
|
12.7.2006, 15:30
|
Guest Forum

|
Ответ Сергею Бондаренко! Ну хорошо вот видите как вы все знаете про различные частотники, так почему бы не выложить свое так сказать профессиональное мнение?А то отошли от темы я согласен,но и вы же сами занимаетесь рекламой..... А вот по Весперу,так тут знаешь задел за живое.Что то 40% рынка с трудом верится  .В своем регионе четко знаю ситуацию-так вот Сименс,Омрон,Митсубиси ну и конечно Данфосс,почему так отметил Данфосс,да потому что есть к примеру ряд предприятий где частотников Данфосс от 500 до 700 штук(7.5-110 кВт). Ну где ваши 40% могут быть?Да вы(я имею ввиду Веспер и кто его продвигает) неплохо поработали с ЖКХ(видно административные рычаги,потому что выделенных денег хватило бы и на Вакон,АББ или Данфосс,выбор пал на Веспер - разницу поделили).Так осуществите сервисную и тех. поддержку там,а то часто слышишь-Да ну это частотное регулирование,одна головная боль. Реально оцените частотные преобразователи????
|
|
|
|
Гость_Данфосовец_*
|
12.7.2006, 15:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Данфосовец @ Jul 12 2006, 16:30 ) Полностью согласен. Но во всём должна быть разумность. И иногда каждые 100$ для человека очень много и тогда никокой перспективы ему не нужно А вы спрсите у этого человека,а сколько он понесет убытков за простой оборудования???Я думаю все таки он призадумается где экономить.....А насчет перспективы,то знаете на месте счас никто не топчется,время заставит задуматься о перспективах
|
|
|
|
|
12.7.2006, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата Ну хорошо вот видите как вы все знаете про различные частотники, так почему бы не выложить свое так сказать профессиональное мнение?А то отошли от темы я согласен,но и вы же сами занимаетесь рекламой..... нет рекламой мы не занимаемся, и мне совершенно неинтересно какие частотники кто будет использовать- это личное дело выбора, просто объективно нужно оценивать а не между представителями, а Ваше волнение понятно как представителя... Цитата А вот по Весперу,так тут знаешь задел за живое.Что то 40% рынка с трудом верится  .В своем регионе четко знаю ситуацию-так вот Сименс,Омрон,Митсубиси ну и конечно Данфосс,почему так отметил Данфосс,да потому что есть к примеру ряд предприятий где частотников Данфосс от 500 до 700 штук(7.5-110 кВт). Увы но Веспер, Данфос мне безразлично-нет заинтересованности. , отрасли ЖКХ, Пищевая пром-ть, Промзона -у нас так, я же не говорю европейский регион где значительные крупные предприятия и могут себе централизованно позволить закупку Данфоса. А предприятий где Данфосс 500-700 штук именно ряд, и навернека небольшой о котором Вы и знаете, а нужно быть ближе к народу, где большая чать оборудования например у пищевиков- китайское и вообще иной раз непоймешь что ремонтируешь. Цитата Ну где ваши 40% могут быть?Да вы(я имею ввиду Веспер и кто его продвигает) неплохо поработали с ЖКХ(видно административные рычаги,потому что выделенных денег хватило бы и на Вакон,АББ или Данфосс,выбор пал на Веспер - разницу поделили). Опять же говорите свысока и крутясь в верхних кругах, ниже опуститесь. Увы в этом (всмысле на что Вы намекаете) я даже знаю (всмысле рычаги, откаты) замечен и Данфоссовские представители. А я никого не защищаю и не продаю ничего, а спокойно себе осуществяю сервис ПЧ, разных, Ваших правда редко попадаются вблизи Ваш сервисный есть. Цитата Так осуществите сервисную и тех. поддержку там,а то часто слышишь-Да ну это частотное регулирование,одна головная боль. Вы мне предлагаете проталкивать ПЧ. Я руководитель сервисного центра- зачем мне оно. Цитата Реально оцените частотные преобразователи???? Что-то непойму Вас. Я их реально оцениваю. Цитата(Данфосовец @ Jul 12 2006, 16:56 ) А вы спрсите у этого человека,а сколько он понесет убытков за простой оборудования???Я думаю все таки он призадумается где экономить.....А насчет перспективы,то знаете на месте счас никто не топчется,время заставит задуматься о перспективах Когда настанет время, и частотники уже будут все другие, подстать тому временем. А платить за то что понадобиться в будующем стоит ли. Время жизни ПЧ до полно ТО (когда сдыхают вентиляторы, конденсаторы, и пр..) всего пять лет -стоит ли платить за то что будет нужно когда-то там потом, наверное нет. Например Вы всегда покупаете компьютер с самой новой Материнской платой и Процессором? или купите когда их возможности будут необходимы и стоить будут они раз в 7 дешевле?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
12.7.2006, 16:24
|
Guest Forum

|
Я уж запутался с кем спорить... но это не важно. Для меня частотники начались с работы в сервисе Грюндфос. Так вот - сервис - это посещения объектов. Так как Грюндфос плотно оседлал насосный рынок - объекты были очень разные, от "бюджетных" до "крутых". Но если насосы везде были соответственно Грюндфос - что естественно, исходя из места моей работы, то автоматика была от кого угодно, начиная от того-же Грюндфоса и заканчивая нонеймами собственного производства. Как человек любознательный я интересовался и ценами на оную. Результат - цены для ЗАКАЗЧИКА, тоесть - конечные цены. К примеру на 1 насос 11 kW, частотное регулирование (кто занимается - тот поймет):
Грюндфос - 10 000 евро. Нонейм - не менее 7 000 евро. Остальные - между этими цифрами.
Не буду озвучивать своих цен, дабы не заниматься саморекламой, но - во первых - при полностью Шнайдеровской базе - они в разы ниже + я стараюсь донести цену до конечного заказчика, так как считаю, что существующие положение в плане общего желания заработать за 3 месяца на квартиру возле Кремля ОЧЕНЬ СИЛЬНО вредит ситуации на рынке автоматики в целом, что и приводит к мнению что "частотник - это ОЧЕНЬ дорого". И очень бесит (чисто по людски) при таком завышении цен попытка нажить ЕЩЕ 50-100 евро на разнице в цене между "дешевыми" и "дорогими" производителями.
PS. По поводу - все оборудование одинаковое... На счет насосов Грюндфос, абсолютно не заинтересованно, так как уже ими не занимаюсь - 99% поломок - неправильный монтаж/эксплуатация. И это впечатляет. Если мне прийдется лично использовать где-либо насосы - это будут только Грюндфос.
|
|
|
|
|
13.7.2006, 9:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
немного не в тему:
не могу вспомнить где видел тему про работу двух движков через ПЧ на один вал. помогите вспомнить или подскажите где почитать чего-нить про это.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.7.2006, 9:27
|
Guest Forum

|
А в чем проблема? Или движки должны работать одновременно? А так - если по очереди - присутствует и подхват на ходу и даже движки могут немного отличаться - в частотнике 2 группы настроек...
Или частотник взять по сумме мощностей... правда, как тогда считать токи недогрузки...
|
|
|
|
Гость_Dr.NoA_*
|
13.7.2006, 9:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ Jul 13 2006, 10:27 ) А в чем проблема? Или движки должны работать одновременно? А так - если по очереди - присутствует и подхват на ходу и даже движки могут немного отличаться - в частотнике 2 группы настроек...
Или частотник взять по сумме мощностей... правда, как тогда считать токи недогрузки... Движки должны работать одновременно и с одной скоростью, т.к. механически жестко связаны. Двигатели асинхронные, а управление векторное. Возможно ли это? Сейчас я смог выяснить только то, что параллельное подключение нескольких движков к одному инвертору возможно при скалярном управлении V/Hz. А корректно ли такое соединение для векторного управления? Спасибо.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.7.2006, 9:58
|
Guest Forum

|
Не могу ответить, так как не сталкивался с такой задачей... А обратиться в хелпдеск производителя частотника?
|
|
|
|
|
13.7.2006, 11:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(Dr.NoA @ Jul 13 2006, 10:49 ) Движки должны работать одновременно и с одной скоростью, т.к. механически жестко связаны. Двигатели асинхронные, а управление векторное. Возможно ли это? Можете даже не запрашивать, подключение нескольких двигателей (именно нескольких ибо приходилось пускать и четыре от одного ПЧ) возможно только в воль-частотном (скалярном)режиме, ибо векторный режим подразумевает постоянный пересчет вектора тока, а это возможно только при правильной настройке ПЧ, вернее правильных параметров двигателя забитых при программировании в ПЧ. Как правило это выполняет ПЧ самостоятельно процедурой автонастройки при первоначальном внесении данных с шильдика двигателя. При этом вычисляются и записываються в память сопротивление обмоток, индуктивность, ток намагничивания.... Как сами понимаете одинаковых двух двигателей не бывает да и параметры эти как правило пересчитываються в процессе работы ПЧ, поэтому при одновременном подключении это произвести невозможно, ибо что в этом случае считать? При подключении нескольих двигателей учтите что в частотник нужно забить следующее: 1. Выберите максимальную из номинальных частот двигателей 2. Выберите минимальное из номинальных напряжений двигателя 3. Выберите минимальную из номинальных скоростей двигателей 4. В качестве номинального тока используйте суммарный номинальный ток 5. В качестве номинальной мощности используйте суммарную номинальную мощность И всё получиться..
|
|
|
|
|
13.7.2006, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
А кстате зачем вам именно "векторной режим". Наврядли параллельное включение двигателей требуется на оборудовании где имеет значение качественное регулирование (поддержание момента), скорее всего Вам не нужно такое.... В противном случае, например если у Вас оборудование станочное, где необходима доводка на низких скоростях, либо с тяжелыми перегрузками при пуске/торможении нужно ставить два ПЧ.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
13.7.2006, 15:30
|
Guest Forum

|
Двигатели будут подключаться идентичные, хотя, конечно, некоторый расброс характеристик будет иметь место. Пока точно неизвестно, возможно хватит и скалярного управления, но первоначально собираемся реализовать векторное управление, т.к. потребуется как доводка положения конструкции на малых скоростях, так и возможны случайные перегрузки при движении. В штатной ситуации будет один двигатель. Просто возможны большие конструкции, для вращения которых с разных концов вала будут подключаться два одинаковых двигателя. У каждого из них будет своя силовая часть, но на них будут подаваться идентичные управляющие воздействия. На сколько я понимаю, если двигатели одинаковые и жестко связаны, то реакция на одинаковые воздействия будет одна и та же. Соответственно, если перегрузки будут слишком большие, то это отразится на обоих двигателях одновременно, поэтому достаточно токи измерять только на одном двигателе. Хотя, конечно, более правильный вариант управлять каждым двигателем отдельно.
|
|
|
|
Гость_Dr.NoA_*
|
13.7.2006, 18:24
|
Guest Forum

|
Пардон, забыл залогиниться. Предыдущее сообщение мое.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.7.2006, 18:35
|
Guest Forum

|
Если у Вас два двигателя, причем один иногда стоит - то получается 2 частотника... а они сами померяют всякие перегрузки по току каждый на своем двигателе... к тому же легко провести испытания на месте сняв сигнал с аналогового выхода... Все равно практика от теории зачастую отличаются и только испытание покажет реальную картину...
Вон Грюндфос пишет - не смейте подавать менее 30 гц на наши насосы, в том числе и скваженные... а у меня на объекте (неправильно подобран насос - хозяину слишком мощный впарили и хозяин взял риски на себя) SP-шка работает в диапазоне 0-25 гц уже более 2-х лет... Хотя на сердце тревожно...
|
|
|
|
Гость_Dr.NoA_*
|
13.7.2006, 19:54
|
Guest Forum

|
Второй двигатель не будет иногда стоять. Просто конструкция изделия может иметь разные размеры, в зависимости от требований заказчика. В большинстве вариантов достаточно одного двигателя, поэтому только один и будет на объекте стоять. Но некоторым может потребоваться очень большая конструкция, для которой одного двигателя не будет хватать, поэтому будут устанавливать два движка и оба будут всегда работать.
Ну в общем-то понятно, что надо пробовать и только тогда все будет ясно, но все же хочется заранее оценить различные варианты исполнения. Сейчас решил закладываться на отдельные контроллеры для каждого движка, а там проверим.
В любом случае, спасибо Вам за ценные советы.
|
|
|
|
Гость_.hbq_*
|
26.7.2006, 14:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ Jun 13 2006, 16:34 ) Естественно - оценки субьективные, на основе моей неравномерной практики. Список будет отражать этапы ознакомления с данной продукцией.
6. Toshiba - оценка 4+ - все хорошо, но не понравились некоторые моменты типа всего 1 релейный выход и заморочки с ПИ-регулятором. 7. Schneider Altivar 31 - оценка 5 - все хорошо, но могло быть и лучше, на что надеюсь в 61 серии... если все как в мануале - оценка будет 5+ А почему вы решили, что у Toshiba всего один релейный выход, это далеко не так. Кроме того почему ПИ регулятор, а не ПИД?
|
|
|
|
Гость_Nicolas_*
|
23.3.2007, 22:44
|
Guest Forum

|
Привет всем. Помогите разобраться с такой проблемой.Как произвести автотюнинг частотника Алтивар 57.Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940

|
Немного отклонились от темы. Вы, Данфосовец, ее начали, хотели получить информацию. Потом спор зашел о надежности и функционале частотников. Каждый кулик хвалил свое. Предлагаю, чтобы перевести разговор в конструктивное русло, поделиться информацией о статистике отказов. Той внутренней статистике, которая официально принята у производителей. Вы, Данфосовец, тему начали, с Вас с первого и спрос. Похвастайте.
|
|
|
|
|
28.3.2007, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293

|
Цитата(vildanrf @ Mar 28 2007, 11:52 ) Немного отклонились от темы. Вы, Данфосовец, ее начали, хотели получить информацию. Потом спор зашел о надежности и функционале частотников. Каждый кулик хвалил свое. Предлагаю, чтобы перевести разговор в конструктивное русло, поделиться информацией о статистике отказов. Той внутренней статистике, которая официально принята у производителей. Вы, Данфосовец, тему начали, с Вас с первого и спрос. Похвастайте. Странное предложение.........Думаю вряд ли кто вообще ответит на такое. АвтоВаз говорит,что его машины надежны и "продолжают движение" и что???????Вот вы и пытаетесь увести из русла еще дальше
|
|
|
|
|
29.3.2007, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 8.2.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940

|
MaxDrive Почему же дальше? Речь зашла о надежности. Процент отказов как раз и является таким показателем. Что касается конфиденциальной информации, то Данфосовец первым затеял этот разговор, целью которого и было получить информацию. Цитирую: Цитата Хотелось бы увидеть реальную картину по продажам "частотников". Где, какие производители добились серьезных результатов. Получать, ничего не отдавая - некрасиво. Есть еще один момент. Чем больше процент возвратов, тем строже засекречивается эта цифра.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 25.7.2005
Пользователь №: 1005

|
Ставим частотники в свои щиты управления altivar31 c 2002 года, отказов не было, был заводской брак сразу два частотника, но нам их быстро заменили. Кто нибудь пользуется toshiba - очень интересно услышать отзыв.
|
|
|
|
|
29.3.2007, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Кто-нибудь использовал частотники ABB? как они в сравнении с Altivar?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
29.3.2007, 18:45
|
Guest Forum

|
Цитата(Евгений (N-ск) @ Mar 29 2007, 09:47 ) Ставим частотники в свои щиты управления altivar31 c 2002 года, отказов не было, был заводской брак сразу два частотника, но нам их быстро заменили. Кто нибудь пользуется toshiba - очень интересно услышать отзыв. Альтивар 31 - призводство Шнайдер-Тошиба, тошиба до 15 квт - точная копия альтивара, только немного отличаются выхода - (1 реле + 2дискретных транзисторных) и настройки
|
|
|
|
|
30.3.2007, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.12.2006
Пользователь №: 5293

|
Цитата(vildanrf @ Mar 29 2007, 08:49 ) MaxDrive Почему же дальше? Речь зашла о надежности. Процент отказов как раз и является таким показателем. Что касается конфиденциальной информации, то Данфосовец первым затеял этот разговор, целью которого и было получить информацию. Цитирую: Цитата Хотелось бы увидеть реальную картину по продажам "частотников". Где, какие производители добились серьезных результатов. Получать, ничего не отдавая - некрасиво. Есть еще один момент. Чем больше процент возвратов, тем строже засекречивается эта цифра. Был случай.... разговаривая с гл. энергетиком одного предприятия, я пытался выяснить почему (не буду указывать бренд ПЧ чтоб не делать рекламу) ПЧ(прослужили им верой и правдой 10-15 лет, серьезный буржуйский бренд), которые стояли у производителя линий вы меняете на ПЧ Веспер (это вообще сложно назвать ПЧ)???? Ответ: Мы поменяли только те которые находились "в тепличных условиях", а те которые в "жестких" будем менять на буржуйские такие же. Понять такое решение можно....Сам на свою иномарку ремень ГРМ- оригинальный за 100 баксов, а ремень на кондер за 300 р (оригинал 1300 р)....Так что любая статистика корректируется в нужное направление... Как я заметил у всех людей кто связан с отечеств. производством - импортное КАЧЕСТВЕННОЕ оборудование это красная тряпка....И поверьте у Вас совсем другой сегмент потребителей...Я не хочу наступать на те грабли, по которым прошлись тысячи....поэтому ценник у меня не на первом месте.
|
|
|
|
|
3.4.2007, 4:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(MaxDrive @ Mar 30 2007, 13:26 ) ....разговаривая с гл. энергетиком одного предприятия, я пытался выяснить почему (не буду указывать бренд ПЧ чтоб не делать рекламу) ПЧ(прослужили им верой и правдой 10-15 лет, серьезный буржуйский бренд), которые стояли у производителя линий вы меняете на ПЧ Веспер (это вообще сложно назвать ПЧ)????.... Рекламировать говорит небуду,...а антирекламу развею..... Вот уж действительно прикольные ребята...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)