|
  |
Преобразователи частоты, Обзор рынка преобразователей частоты |
|
|
|
19.9.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Не понимаю все-таки, как вы этого добиваетесь, мужики, с Ленце-то? У меня их свыше 150 в работе, все разработано, сделано, реконструировано своими руками. Ничего подобного не видел, если настроить правильно. Правда, последнее время был один фокус с Ленце вектором. Мучиться пришлось много, оказалось, что причина а горбе на характеристике ток/частота двигателя серии 5А в области около 4 Гц. Заменили на нормальный, и сразу полегчало...
|
|
|
|
|
19.9.2010, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Здравствуйте. Подскажите кто знает. у меня котёл КВЖ 2 115 Г жаротрубный, регулируеться двумя позициями малое горение большое. Имееться заслонка на воздуховоде, катушка простая дергает её.. Есть идея поставить на вентилятор частотник с двумя точками регулирования.. экономия регулирования и как я понимаю легкость настройки на частоты. Вопрос: 1 На сколько быстро в секундах может частотник переключить обороты у вентилируемой нагрузки 2. Есть ли такие частотники которые по замыканю контактов могли бы менять частоту с одной на другую и при размыкании снова на своё место возвращать вентилятор
мощьность двигателя 3 Квт. Дело в том что на газе стоит клапан большого горения.. я боюсь что заслонка она быстро как и газ добавляет воздуха при переключении на большое. Успеет ли частотник за пару секунд разогнать . И наооборот если переходит на малое .. газ закрыло ..а воздухом при тормажении может пламя отрывать. Переделывать клапан газовый на медленное открытие трудоёмко в плане проекта и модификаций котла . Частоник невидно)))
вообще оправдано ли ставить частотник на двигатель который молотит в одном режиме.. например сетевой насос у котельной
|
|
|
|
|
19.9.2010, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Не запаривайся на этой проблеме. Абсолютно ничего страшного не произойдет, если частотник будет отрабатывать медленнее, чем задвижка. Отрыва пламени-то не будет в любом случае. А что касается переключения производительности, так пожалуй абсолютно все частотники имеют функцию JOG.
Р.S. Хотя для гарантии 110% без контроллера обойтись трудно.
|
|
|
|
|
19.9.2010, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
что такое система JOG ? и мне бы временые параметры .. там три секунды или 20
|
|
|
|
|
20.9.2010, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
JOG - так называемые частоты толчка, т.е. заранее заданные фиксированные частоты из допустимого диапазона частот. Как правило, количество таких частот от 3-х и более, в зависимости от частотника. Время разгона также задается параметром, обычно от 0 и выще, естественно, за 0 никто не разгоняется, и время разгона будет определяться механической нагрузкой на валу двигателя и возможностями самого частотника. Для небольших двигателей могут быть и доли секунды.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
P.S. Частотник оправданно ставить в любом случае, если есть избыточная производительность (прикрытые задвижки). Только сроки окупаемости будут разные. Например у меня, после разработки системы управления на котел ДКВР-10 с нагрузкой от 20 - 40% и давлением пара 2.5 атм получили экономию по электроэнергии до 90 - 95 %. Никто не верит, а картина такая, из установленной мощности 55 + 45 + 11 кВт фактически потребляемая пиковая не превышала 4 кВт. Газ при этом экономия составляла до 30%. Ну здесь причина более прозаическая - технический и технологический бардак, ибо дедушки по своему разумению и цвету пламени устанавливали соотношение газ/воздух.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
вот и думаю поставить пока пробный первый мой частотник на котёл. на малом горении заслонка воздушная прикрыта и вентилятор крутит потребляя как и на большом а то и больше. И в будущем регулировать подачу воздуха будет легче изменяя частоту это при наладке на режимную карту
|
|
|
|
|
21.9.2010, 4:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата заслонка воздушная прикрыта и вентилятор крутит потребляя как и на большом а то и больше так не бывает, либо где-то чето не так.
|
|
|
|
|
21.9.2010, 6:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(LordN @ 21.9.2010, 4:50)  так не бывает, либо где-то чето не так. согласен, при прикрытие заслонки потребление падает, но не значительно, до 5-10%, а вот частотник может дать и 95...
|
|
|
|
|
21.9.2010, 7:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата но не значительно, до 5-10% это зависит много от чего. если заслонка такая что закрывая один ход открывает другой то никакой экономии не будет, а если все достаточно герметично, то разница м.б. высокой.. хотя частотник даст большую выгоду, бесспорно, но и кап.затраты несоизмеримы
|
|
|
|
|
21.9.2010, 7:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
А если поставить ЧП с датчиком отходящих газов, то можно в автомате держать подачу воздуха, а еще и на дымосос ЧП с датчиком разряжения в топке... Цитата(LordN @ 21.9.2010, 7:12)  но и кап.затраты несоизмеримы  но так и окупаемость просчитывается в миг... за сезон окупит, а дальше - экономия, причем значительная..
|
|
|
|
|
21.9.2010, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Заслонка в двух положениях БОЛЬШЕ воздуха -Меньше воздуха. На малом горении котла она закрыта при большом включаеться катушка на заслонке. Котёл мощьностью 2 МВт, дымососа нет и разряжение нет. Котёл жаротрубный с естественным удалением газов.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 2:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Alexander_I @ 19.9.2010, 15:42)  "Хммм... а какой мощности привода на волочильных-то станах? "
22 кВт
"Не факт: если, к примеру, машинку посолиднее (E82EV903) переключить с вектора на скаляр на дымососе ДН25, начинается пульсация скорости с амплитудой примерно до 8 Гц"
На дымососе ничего подобного не замечал с приводом 45 кВт и двигателем 55 кВт. Работало все, как часы. И уж совсем непонятно, для чего там было включать векторный режим? Для того, чтобы 90-киловаттником на ДН-25 в динамике удержать "выдох" котла при розжиге за 6 секунд; то есть раскрутить ДН-25-й до 12 Гц, за 2 секунды скомпенсировать "выдох" (37...40 Гц), а потом за 4 секунды затормозить сколько там, 4,7 тонны? до 14...18 Гц... А потом - оперативненько "выглаживать" пульсацию пламени двух вихревых горелок... на скаляре без сетевых дросселей и тормозных модулей в течении 1-й секунды торможения напряжение превышает 825В, и привод вырубает инвертор до полного выбега; за это время котел успеет 50 раз взорваться... В векторе привод в динамике удерживает разрежние в топке котла при полностью открытых направляющих в любых режимах. Котёл маленький такой, 50 Гкал... Расчетная мощность двигателя на такую динамику - 843кВт... двигатель - 10 полюсный, тихоходный, 90 кВт... это 5 таких котлов; на "30-ках" стоят 8-плюсные двигатели по 132 кВт и Данфоссы 6000-й серии, там требования к динамике не такие жесткие, 8 секунд, и данфоссы с этим справляются...
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.9.2010, 3:03
|
|
|
|
|
22.9.2010, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Да это все понятно, если на больших котлах поддержание разрежения так критично. Я имел дело с ДКВР-10 и меньше, на них никаких хлопот выдох не доставляет, если пламя горелок на месте - чего суетиться, разгонять, тормозить? Просто в течение секунд 10 давление в топке избыточное, вместо разрежения. Абсолютно некритично...
|
|
|
|
|
22.9.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Alexander_I @ 22.9.2010, 11:33)  Да это все понятно, если на больших котлах поддержание разрежения так критично. Я имел дело с ДКВР-10 и меньше, на них никаких хлопот выдох не доставляет, если пламя горелок на месте - чего суетиться, разгонять, тормозить? Просто в течение секунд 10 давление в топке избыточное, вместо разрежения. Абсолютно некритично...  10 секунд, как говорят девки операторы "в плюсах"??? Неее... на старых котлах с подовыми горелками, и то не допускалось "нулевое" разрежение в течении более 6 секунд, на реконструированных "восьмерках" и даже на НИИСТУ-5М с горелками СНГ не допускается даже "уход на ноль" более, чем на 6 секунд; при "плюсе" защита мгновенно отсекает котел... Поэтому на маленьких котлах с дымсосами ДН15 - ВДН12 ставим не Лензы, а исключительно Данфоссы 202-й серии, те самые, с квазирекуперацией, чтоб успевали "подхватить" за 2...2,5 секунды... это не наши выдумки, это требование заказчика. А за 10 секунд в "плюсах" - аутодафе на месте. Вот, кстате, розжиг на горелках СНГ, с "плюсом", ага:
|
|
|
|
|
22.9.2010, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(BROMBA @ 22.9.2010, 14:52)  Вот, кстате, розжиг на горелках СНГ, с "плюсом", ага:  Факир был пьян, фокус не удался...(подпись к фото)
|
|
|
|
|
22.9.2010, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Зрелище, конечно, феерическое. Но на нашем ДКВР горелки стояли диффузионные типа МДГГ с электроподжигом, запускались всегда безукоризненно. При розжиге-же защита по давлению в топке блокирована.
|
|
|
|
|
22.9.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Alexander_I @ 22.9.2010, 16:01)  Зрелище, конечно, феерическое. Но на нашем ДКВР горелки стояли диффузионные типа МДГГ с электроподжигом, запускались всегда безукоризненно. При розжиге-же защита по давлению в топке блокирована. Отож... ну вот кто их надоумил демонтировать штатные подовые горелки и поставить этот ужос? Отсюда и жесткие требования к разрежению, иначе котлы вот так вот "выдыхают", что девки операторы внезапно могут остаться без ресниц, бровей и сисек... С большими котлами всё еще хуже, и намного - так называемая "легкая обмуровка" - 8-10 слоев огнеупорной торкрет-массы на 3-х слойной арматуре из стальной сетки через 8-10 слоёв стеклоткани... При "выдохе" от вихревой горелки (марку не помним, диаметр горелки... вобщем женщина-технолог с толстой жопой высшим образованием легко и непринужденно залазит через нее в топку котла), котел может просто "раздеться" (отстрел двух взрывных клапанов защитит только дымосос и боров от разрушения)... при номальной работе котла колебния футеровки на инфрзвуковых частотах в центре стенок имеют амплитуду до 50 мм... Такие, знаете ли, дела... вот Вам и Лензы, вот Вам и Данфоссы... И ничего, 4...6 лет в строю, и ни одного взрыва... котла... у 2-х Ленз из 6-и разворотило силовые транзисторы в попытках удержать газодинамику розжига токами порядка 800А (на 90 киловатах, ага), одну местные затеяли перепрограммировать на ходу, у другой на торможении вырубили тормозной модуль... Данфоссы в этом смысле более дуракоустойчивы.
Сообщение отредактировал BROMBA - 22.9.2010, 16:42
|
|
|
|
|
22.9.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
читаю про РАЗМАХИ .. и думаю наши 2МВт котёл.. детская игрушка в дачном домике Вот посоветует мне тогда конкретную марку на вентилятор подачи воздуха в котёл 3 КВт. Чтобы работал как от выключателя. Включил контакты работает на заданныой большей частоте. Выключил эти контакты работал на маленькой заданной частоте. Ну и которые побыстрее переходят (тормозные там всякие резисчторы как я понимаю в частотниках) и разгон по активней. А то я нгачитался про кучу разновидностей... прям теряюсь чтобы и ненужное взять и лишнее тоже не надо ..
Сообщение отредактировал Andreiz - 22.9.2010, 18:41
|
|
|
|
|
22.9.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Andreiz @ 22.9.2010, 18:40)  читаю про РАЗМАХИ .. и думаю наши 2МВт котёл.. детская игрушка в дачном домике Вот посоветует мне тогда конкретную марку на вентилятор подачи воздуха в котёл 3 КВт. Чтобы работал как от выключателя. Включил контакты работает на заданныой большей частоте. Выключил эти контакты работал на маленькой заданной частоте. Ну и которые побыстрее переходят (тормозные там всякие резисчторы как я понимаю в частотниках) и разгон по активней. А то я нгачитался про кучу разновидностей... прям теряюсь чтобы и ненужное взять и лишнее тоже не надо .. с таким подходом не долго и аналогичное фото выложить... Надо все взаимоувязывать, на контроллере, и задавать параметры... От выключ просто не выйдет..
|
|
|
|
|
22.9.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643

|
Я понимаю контроллер это на частотном преобразователе? Выключатель я описую это контакты автоматики котла (больше меньше воздуха) как сигнал управления частотнику. Поэтому и спрашиваю какую модель заказать
|
|
|
|
Гость_YOHO_*
|
21.10.2010, 10:17
|
Guest Forum

|
Обзор преобразователей частоты различных производителей http://www.privod.su/
|
|
|
|
|
2.11.2010, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(BROMBA @ 7.9.2010, 21:29)  Ко всем: да ёлкин дрын, кто-нибудь, купите же наконец этот долбаный Овен, развинтите его, да посмотрите, не дайте людям сдохнуть от любопытства!!!! Поскольку жадные вы все, и нифига не любопытные, и ваще толку от вас "0", заказали 11-киловатничек овенский, ждем к пятнице...  (дразницца)
Сообщение отредактировал BROMBA - 2.11.2010, 21:55
|
|
|
|
|
3.11.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Поскольку жадные вы все, и нифига не любопытные, и ваще толку от вас "0", заказали 11-киловатничек овенский, ждем к пятнице... Первооткрывателям наш почет и уважуха!!! Смелым горы покоряются, только отпишитесь, как сей девайс показал себя..
|
|
|
|
|
3.11.2010, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.11.2010, 8:33)  Первооткрывателям наш почет и уважуха!!! Смелым горы покоряются, только отпишитесь, как сей девайс показал себя.. Есть реальные опасения, что поковыряцца в нем не дадут - если приедет в пятницу, в понедельник его смонтируют. На весьма проблемном объекте - там питание гуляет от 270 до 170 В, и по-разному на каждой фазе. Отпишемся обязательно.
|
|
|
|
|
3.11.2010, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(BROMBA @ 3.11.2010, 19:28)  На весьма проблемном объекте - там питание гуляет от 270 до 170 В, и по-разному на каждой фазе. Отпишемся обязательно. О, похожая проблема, не рискнул ЧП на таких бросках ставить... Интересно, как долго он у вас проживет, и как вы с этими бросками бороться будете.. По паспорту дают +-5-10%..
|
|
|
|
|
3.11.2010, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 3.11.2010, 18:32)  О, похожая проблема, не рискнул ЧП на таких бросках ставить... Интересно, как долго он у вас проживет, и как вы с этими бросками бороться будете.. По паспорту дают +-5-10%.. Ну, заказчик носится с идеей прикрутить туда китайский нормализатор, который поставщик хочет навязать предложить для обкатки... повадились, знаете ли, подкидывать всякие неапробированные новинки для тестирования... С другой стороны, данфоссы допускают более широкие пределы (проверено электроникой); с третьей стороны, врядли насос будет загружен более, чем на 70%... посмотрим... раньше вторника-четверга говорить не о чем...
Сообщение отредактировал BROMBA - 3.11.2010, 23:57
|
|
|
|
|
4.11.2010, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(BROMBA @ 4.11.2010, 0:52)  Ну, заказчик носится с идеей прикрутить туда китайский нормализатор, который поставщик хочет навязать предложить для обкатки... повадились, знаете ли, подкидывать всякие неапробированные новинки для тестирования... Электромеханический? типа такого: http://stabilizators.ru/page_0_2_0_5.htmlЕсли скачки частые и резкие то от него больше вреда чем пользы - щетка не успевает доползти до нужного витка автотрансформатора, в итоге скачки на выходе стабилизатора могут получится даже больше чем входе. Но в плане надежности - довольно надежная хрень. У меня их штук 20, работают четвертый год, поломок практически не было. Правда сырости боятся
Сообщение отредактировал Sniper007 - 4.11.2010, 9:30
|
|
|
|
|
4.11.2010, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Sniper007 @ 4.11.2010, 10:29)  Х/з (хто знає (укр.)) Генпод кагбэ намєкал на нечто тиристорно-быстродействующее; пока живьём не видели; но чуйка шепчет, что возможно будут ушептывать обойтись без него: уже были вопросы типо "а нельзя ли чё-нить из защит отключить, чтобы...", (ну, Вы понили) Частотник уже приехал, завтра с утреца... вопщем, скальпель и зеленка уже приготовлены.
|
|
|
|
|
5.11.2010, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149

|
Цитата(BROMBA @ 4.11.2010, 21:11)  Х/з (хто знає (укр.)) Генпод кагбэ намєкал на нечто тиристорно-быстродействующее; пока живьём не видели; но чуйка шепчет, что возможно будут ушептывать обойтись без него: уже были вопросы типо "а нельзя ли чё-нить из защит отключить, чтобы...", (ну, Вы понили)  Тогда вот эти http://stabilizators.ru/page_1_2_0_0.htmlТак называемые "дискретные" - напряжение регулируется не ползающей щеткой, а переключается при помощи тиристоров. Напряжение регулируется гораздо быстрее, но не так точно (впрочем для вас это несущественно).
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|