poludenny
сообщение 29.5.2015, 9:41
Сообщение #631





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Если хорошая сеть, расстояние до двигателя не очень большое, и логика управления простая, то можно взять ATV212 и не париться. Но у него меню программирования отличается в худшую сторону от всех Алтиваров.

Вместо ATV312 я бы смотрел на ATV32, он лучше, новее и дешевле. Правда может в России ATv32 и дороже чем 312-й.

Сообщение отредактировал poludenny - 29.5.2015, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dostoewskiy
сообщение 30.5.2015, 0:24
Сообщение #632





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.6.2014
Пользователь №: 237218



Цитата(poludenny @ 29.5.2015, 9:41) *
Если хорошая сеть, расстояние до двигателя не очень большое, и логика управления простая, то можно взять ATV212 и не париться. Но у него меню программирования отличается в худшую сторону от всех Алтиваров.

Вместо ATV312 я бы смотрел на ATV32, он лучше, новее и дешевле. Правда может в России ATv32 и дороже чем 312-й.


Расскажите про atv 32?
Да в России дороже на 2 т.р.
я смотрю описание и что то не пойму про датчик давления,в инструкции както его обошли вниманием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 2.6.2015, 19:19
Сообщение #633





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Датчик давления подключается так же как у ATV312 ATV61/71. ATV32 по меню больше похож на ATV71
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriolCorporatin
сообщение 14.7.2015, 11:44
Сообщение #634





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.7.2015
Пользователь №: 272613



Цитата(BROMBA @ 30.7.2011, 0:06) *
Триол, триол...
Всего два случая из практики...
И не частотники это были...
- на главный привод расточного фрезерного станка заместо сдохшей электромашины заказали тиристорник... триоловский... приехал, в упаковке, с пломбами, с печатями, с гарантией, как положено... поставили, подключили, налаживать - а вот хрен, дурит привод, хоть убейся, впечатление такое, что один из каналов СИФУ выёживаецца... отзвонились на завод, побеседовали с мастером... лучче б не отзванивались... Плюнули, поснимали пломбы, раскрутили железяку, и обалдели от невозможности увиденного: в одном из трех каналов просто не распаяно 2 транзистора и пара-тройка резисторов, их просто нет... паяльный автомат пропустил, что ли?... ну шо, впаяли, собрали, запустили, поехала машинка... вот так качество... вот так "госприемка"... а пломбы и печати - как настоящие...
- на КНС (лютая КНС, врагу не пожелаешь - каптаж на улице, метрах в 15, а машзал с частичным подтоплением и-за перманентного дренажа насосов, ну, проект такой - насосы на высоких фундаментах, мостки кругом, а распредустройства и ячейки (да-да, насосы были 6-киловольнтые, по 250 кВт) - на балконе... сыро, гадко и вонюче, аммиак и сероводород... заказчик укупил 4 Триола (УПП, конечно жэ ж) для низковольтных новых двигателей... Ну, мы с одного сняли крышку, заглянули внутрь,... и монтировать отказались - кружок юных паяльников не для таких условий... заказчик своими силами смонтировал и наладил, мы только к своему контроллеру подрубили... ну шо, подождали немного (две недели, примерно), и заказали 4 Lovato ADX... как раз, пока наши УПП-шники приехали, все Триолы уже нахрен выгорели... итальяшки вот уже 4,5 года молотят, как нанятые, и наплевать им на сырость и агрессивные среды, которые в Триолах за пару недель всю пайку скушали...
Вот частотники Овен оказались не такими уже и гадкими, как ожидалось, а Триол... ну, не оправдал в своё время, наверное уже и не оправдает...


Добрый день.
Позвольте уточнить, на объекте были установлены УПП в обычном исполнении, не предусматривающем работу в подобных условиях?
Корпорация Триол предлагает УПП разработанные специально для работы в условиях с агрессивной средой и высокой влажностью с исполнением корпуса IP54, которое полностью обезопасит устройство от негативных внешних факторов. С данной продукцией, а также другими устройствами компании Вы можете ознакомиться по ссылке http://triolcorp.ru/product/medium_voltage...ent/triol-as25/


Цитата(Прив @ 27.6.2011, 16:23) *
Работают с 2000 года. Очень простые в наладке и надежные в эксплуатации. Главное разобраться в инструкции по программированию, особенно это касается АТ16 и не мешало бы уточнить некоторые параметры, которые задаются при программировании у дилеров или на Триоле.


Добрый день.
Позвольте уточнить, кто проводил монтаж оборудования?
При правильном монтаже оборудования, механического воздействия на клеммы подключения быть практически недолжно. Относительно клемм, то они выбираются из условия номинального тока, а не механической прочности.
В случае возникновения каких-либо вопросов о монтаже оборудования и особенностях конструкции оборудования Корпорации Триол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriolCorporatin
сообщение 14.7.2015, 12:08
Сообщение #635





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 9.7.2015
Пользователь №: 272613



Цитата(BROMBA @ 23.3.2009, 18:46) *
Сталкивались с УПП "Триол" - полное говно... ставили заказчики, демонтировали мы... Заменили на Ловато...


Есть желание узнать больше - регистрируйся на марфоруме, пиши в личку, ник тот же rolleyes.gif



Добрый день.
Хочу уточнить, что именно не устроило Заказчика в ПЧ Триол? Так как отзыв обобщенный и не ясно, что же именно произошло? И верно ли я Вас понял, что Вы предпочитаете работать с Ловато? Вы являетесь их представителем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stefandmy
сообщение 17.7.2015, 11:31
Сообщение #636





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219429



Необходимо привлечение специалистов для настройки и ремонта преобразователя ATV71HC13N4.
Свои ладу дать не могут, ошибка NST не сбрасывается.
Регион - Хакасия, юг Красноярского края.
Устроят наладчики также из Кемеровской либо Иркутской областей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 22.7.2015, 10:03
Сообщение #637





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(stefandmy @ 17.7.2015, 11:31) *
Необходимо привлечение специалистов для настройки и ремонта преобразователя ATV71HC13N4.
Свои ладу дать не могут, ошибка NST не сбрасывается.
Регион - Хакасия, юг Красноярского края.
Устроят наладчики также из Кемеровской либо Иркутской областей.


позвоните 8 800 200 64 46
бесплатный с мобильных

может быть, удастся бесплатно решить проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stefandmy
сообщение 23.7.2015, 5:34
Сообщение #638





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 219429



Созванивался, не помогло.
Вопрос остается открытым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 23.7.2015, 12:08
Сообщение #639





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(stefandmy @ 23.7.2015, 5:34) *
Созванивался, не помогло.
Вопрос остается открытым.


напишите письменный запрос
ru.ccc@schneider-electric.com
в теме "технический вопрос"

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 24.7.2015, 16:16
Сообщение #640





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



Не надо рекламировать шнайдеровский ЦПК. Если раньше хоть честно говорили. что не знают, то теперь уверенно посылают в другую сторону. И не найти, кто конкретно это делает, уж не на аутсорсинг ли его перевели...

NST - это не ошибка, а состояние. Если не сбрасывается в принципе, то плохо. Но очень редко бывает, обычно это ошибки конфигурирования и подключения. Схему выложите, как подключен, что висит на цепях управления, какого хоть года выпуска и что из дополнительных карт присутствует (если, конечно, присутствует). Исходное состояние и что происходит при попытке запустить, пошагово. Тогда можно сказать, в каком направлении идти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 31.8.2015, 23:54
Сообщение #641





Группа: Участники форума
Сообщений: 3712
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Тут вот обнаружил смешные цены. Кто нибудь приобретал и пользовал эти частотники? Мне насос на 90квт надо зарегулировать, и не знаю, как поступить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 2.9.2015, 10:12
Сообщение #642





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(vejs @ 24.7.2015, 16:16) *
Не надо рекламировать шнайдеровский ЦПК. Если раньше хоть честно говорили. что не знают, то теперь уверенно посылают в другую сторону. И не найти, кто конкретно это делает, уж не на аутсорсинг ли его перевели...

NST - это не ошибка, а состояние. Если не сбрасывается в принципе, то плохо. Но очень редко бывает, обычно это ошибки конфигурирования и подключения. Схему выложите, как подключен, что висит на цепях управления, какого хоть года выпуска и что из дополнительных карт присутствует (если, конечно, присутствует). Исходное состояние и что происходит при попытке запустить, пошагово. Тогда можно сказать, в каком направлении идти.


про NST - набор слов. Внушает уважение. Наукообразие. Забыли только спросить - как запараметрирован ПЧ.

Про ЦПК - то есть вот так человек звонит с проблемой и его на три буквы? Причем сразу и уверенно. И так всех? Уверены?



Цитата(По самые по... @ 31.8.2015, 23:54) *
Тут вот обнаружил смешные цены. Кто нибудь приобретал и пользовал эти частотники? Мне насос на 90квт надо зарегулировать, и не знаю, как поступить..


на грош пятаков ищете? (ежли не понимаете - гуглите "грош" и "пятак").

это как машины geely - сначала был рост продаж, потом народ понял - во что вляпался и больше не покупают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 2.9.2015, 11:40
Сообщение #643





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



To Andrew 2610: из отпуска вышел? Тогда прочитай внимательно, что написано. Кстати, типично свойство техподдержки - не читать внимательно и до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex Cannabis
сообщение 3.9.2015, 12:31
Сообщение #644





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276907



Цитата(stefandmy @ 17.7.2015, 11:31) *
Необходимо привлечение специалистов для настройки и ремонта преобразователя ATV71HC13N4.
Свои ладу дать не могут, ошибка NST не сбрасывается.
Регион - Хакасия, юг Красноярского края.
Устроят наладчики также из Кемеровской либо Иркутской областей.


Хорошие специалисты есть в этом представительстве Данфосс - http://danfoss.net.ua - мне однажды помогли. Правда регион другой, но может в телефонном режиме что-то подскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CC_1984
сообщение 8.9.2015, 14:36
Сообщение #645





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 3.9.2015
Пользователь №: 276918



Цитата(stefandmy @ 17.7.2015, 13:31) *
Необходимо привлечение специалистов для настройки и ремонта преобразователя ATV71HC13N4.
Свои ладу дать не могут, ошибка NST не сбрасывается.
Регион - Хакасия, юг Красноярского края.
Устроят наладчики также из Кемеровской либо Иркутской областей.


nSt - это индикация остановки на выбеге, т.е. это выбранный параметр в меню (sup-) (по умолчанию стоит частота двигателя)

Сообщение отредактировал CC_1984 - 8.9.2015, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smoke
сообщение 9.11.2015, 15:55
Сообщение #646





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282374



Я не большой спец в вопросе, жизнь познакомила меня с п\ч только на текущем проекте, но может и мое слово будет кому-то полезно. Мы используем польские Twerd MFC710. Сейчас работает 5 штук. Управление лебедками, причем с не совсем тривиальным, как мне думается, программированием: подгон кареток к заданной точке с заданной скоростью и ускорениями. Все работает замечательно. Не совсем удобно в смысле настроек, напрочь отсутствует какое-либо ПО от производителя. Единственно что нашел это утилита MFCLite http://www.toplesscode.ru/mfclite.html оказалось довольно удобно, в том числе для клонирования конфигураций. Надеюсь тоже будет кому-то полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtetos
сообщение 21.11.2015, 17:14
Сообщение #647





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178336



Подскажите самый простенький и надежный частотник.
Возможности:
1. Простая регулировка мощности - кнопками прибавить убавить.
2. Плавные Запуск/останов двигателя по внешней команде.
3. Минимальное программирование - много функций не надо

С уважением,
Павел

Сообщение отредактировал pashtetos - 21.11.2015, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 21.11.2015, 19:28
Сообщение #648





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Добрый день!

Из брендов, которыми занимаемся, Vacon 10 и Danfoss FС-51. Хотя, всё зависит отмощности, если большая, тонадо смотреть по задаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashtetos
сообщение 21.11.2015, 21:52
Сообщение #649





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178336



Цитата(GBM @ 21.11.2015, 19:28) *
Добрый день!

Из брендов, которыми занимаемся, Vacon 10 и Danfoss FС-51. Хотя, всё зависит отмощности, если большая, тонадо смотреть по задаче.


Мощность 5,5 кВт
Но мне нужен не дорогой простой вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 23.11.2015, 6:37
Сообщение #650





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(pashtetos @ 22.11.2015, 1:52) *
Мощность 5,5 кВт
Но мне нужен не дорогой простой вариант.

Крутить что будет?
По озвученному, любой, от приличного производителя. Самой простой серии.

P.S. Замороченнее Данфосса для простого применения долго искать можно. Только если Сименс может перекроет.
Берите что доступнее.
Шнайдер, LS, Hyundai и т.д. и т.п.
ИМХО корейцы предпочтительнее в плане простоты и понятности настройки и подключения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 23.11.2015, 8:25
Сообщение #651





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Простой подбор частотников по параметрам, производителям и т.п.
http://privod.szemo.ru/category/preobrazov...abb/option_1/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z&X
сообщение 7.12.2015, 15:09
Сообщение #652





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2015
Пользователь №: 284757



Здравствуйте!
В приводах я почти ноль.
Подскажите что за серия у YASKAWA H1000, доки толком на нее найти не могу. Официалы этой серией не торгуют.
Из предположений что эта серия для внутреннего рынка, чистый китаец.
Новый привод киловатт на 45, во Владике можно найти за 50 тысяч рублей.
Может это перебранный какой или подделка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 7.12.2015, 15:59
Сообщение #653





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ну, кагбэ, если для внутреннего рынка - значит отнюдь не китаец. Фирма-то японская. А судя по цене - чистое фуфло, не може привод на 45 кВт столько стоить, сколь помню последние цифры - даже 11 кВт стоил в районе 1300 - 1400$. Кстати, а что бы это значило: *доки толком на нее найти не могу*? Доки валом, если не искать Яндексом, а хотя-бы Гуглом.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.12.2015, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 7.12.2015, 16:00
Сообщение #654





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Z&X @ 7.12.2015, 16:09) *
Здравствуйте!
В приводах я почти ноль.
Подскажите что за серия у YASKAWA H1000, доки толком на нее найти не могу. Официалы этой серией не торгуют.
Из предположений что эта серия для внутреннего рынка, чистый китаец.
Новый привод киловатт на 45, во Владике можно найти за 50 тысяч рублей.
Может это перебранный какой или подделка.


Вам для чего привод? А во Владике есть сервис-центры Яскавы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z&X
сообщение 7.12.2015, 17:27
Сообщение #655





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.12.2015
Пользователь №: 284757



Нашел H1000, это Китайская версия, Базовой серии A1000.
Видимо китайцы тащат скорей всего брак с завода отсюда и цена, интересно это полное фуфло?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P10021.pdf ( 43,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 21.1.2016, 22:38
Сообщение #656





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



новость услышал, что Danfoss FС-51 сняли с производства. что взамен ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 22.1.2016, 8:04
Сообщение #657





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Цитата(Ka3ax @ 22.1.2016, 0:38) *
что взамен ?

ОВЕН ПЧВ! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 25.1.2016, 9:44
Сообщение #658





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(valeriyrazumovsky @ 22.1.2016, 17:45) *
Кто-нибудь пользовался преобразователями Profimaster? Думаю приобрести, всё таки вроде "отечественное" производство.


уверены, что отечественное? точно? мягко говоря, Вы немного наивны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 25.1.2016, 10:35
Сообщение #659





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Да его даже и по "личику" видно, насколько он "отечественный". Наклеивать в отечестве ярлычки на продукцию LS(LG) трудно назвать отечественным производством...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 25.1.2016, 11:41
Сообщение #660





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Alexander_I @ 25.1.2016, 11:35) *
Да его даже и по "личику" видно, насколько он "отечественный". Наклеивать в отечестве ярлычки на продукцию LS(LG) трудно назвать отечественным производством...


где-нибудь в деревне, при печном отоплении, сидя в валенках, при свете лучины клеют лейблы из бересты на чужую технику ...

и ведь кто-то верит ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных