Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет 3-хходового клапана, Балансировочный вентиль в контуре обвязки калорифера
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Уважаемые Коллеги, поделитесь опытом, в приложенном файле простая схема обвязки калорифера приточной установки, расчитываю 3-хходовой клапан, для вывода на рабочую точку насоса - в контуре предусматривается балансировочный клапан, как выяснить перепад давления на нем? (dPбалансира?) Если учесть, что G контура 1,55м3/ч. На всех остальных элементах можно выяснить перепад через Kvs, если принять к установки диаметр арматуры = диаметру трубопровода. Можно ли выбрать клапан так же по диаметру трубопровода? или задаваться рекомендуемым перепадом от завода производителя? 5кПа?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1_Model__1_.pdf ( 141,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 11:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



1. Какой перепад давленеия у вас приходит на узел?
2. Kv теплообменника?
3. Марка насоса?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 24.9.2010, 11:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



А обратный клапан-то неправильно стоит tongue.gif

Сообщение отредактировал coverart - 24.9.2010, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 11:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(coverart @ 24.9.2010, 11:26) *
А обратный клапан-то неправильно стоит tongue.gif

А это смотря какую систему обозначений пользовать: нашу или буржуйскую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.9.2010, 11:58
Сообщение #5





Guest Forum






объясните принцип работы схемы! Трех ходовик для чего работает? Для вывода в рабочую точку насос?Просто , если не трудно , опишите принцип, тогда возможно все встанет на свои мест!
И почему-то кажется, что насос у вас может просто встать!
Такое еще ощущение,, что насос там и не нужен, трехходовик сам сможет управлять процессом на калорифере, если его поставить на подачу.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.9.2010, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 12:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата
1. Какой перепад давленеия у вас приходит на узел?
2. Kv теплообменника?
3. Марка насоса?

Обычная схема с насосом в обратке, клапан на смешение, Кv калорифера - нет, есть P=5,62кПа и L=1,55м3/ч Kv думаю посчитать не проблема. Марка насоса для чего? Задачу читайте, написано "подбираю клапан", для подбора клапана необходимо знать dPсистемы, которую обслуживает клапан dPклапана >= dPсистемы.
Для чего нужен перепад? При подборе клапана, если температура среды не превышает 100 градусов? (температурная кавитация исклюена)

Цитата
А обратный клапан-то неправильно стоит

Действительно =) ну чертил на коленке спец для форума - простительно.

Цитата
Для вывода в рабочую точку насос?

Насос естественно без регулировки (частотника), соответственно он выдает несколько больший dP чем нужно при одном и том же кол-ве воды. Собственно скорее всего подбор балансировочника и будет на разность P насоса - dpсистемы - dpкапана?


Цитата
И почему-то кажется, что насос у вас может просто встать!

С чего насос встанет? Если расчет ведется по давлению dPклапана + dP системы при 1,55м3/ч?

Сообщение отредактировал Wizlock - 24.9.2010, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 12:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:27) *
Обычная схема с насосом в обратке, клапан на смешение, Кv калорифера - нет, есть Q=5,62кВт и L=1,55м3/ч Kv думаю посчитать не проблема. Марка насоса для чего? Задачу читайте, написано "подбираю клапан", для подбора клапана необходимо знать dPсистемы, которую обслуживает клапан dPклапана >= dPсистемы.
Для чего нужен перепад? При подборе клапана, если температура среды не превышает 100 градусов? (температурная кавитация исклюена)



Если кратко:
1. Такая схема работает только если перепад на узле близок к нулю. В качестве критерия применимости можно принять Dp на узле <=Dp на теплообменнике, поскольку если Dp на узле > Dp на теплообменнике запросто работает такой же инжекционный узел, но с двухходовым, насосом и перемычкой.
2. В случае выполнения условия 1 и следующих:
а. Клапан с равнопроцентно (A-AB) - линейной (B-AB) характериистикой
б. Kv100 (A-AB) = Kv100 (B-AB)
можно брать клапан с любым Kv. Нужно только найти экономический балланс между количеством латуни и мощностью насоса.


З.Ы. Балансировочник нужен только если для клапана Kv100 (A-AB) != Kv100 (B-AB) для того чтобы добиться равенства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 12:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:27) *
Обычная схема с насосом в обратке, клапан на смешение

А вот если клапан на смешение вы поставите на обратку (как приведено в вашей схеме), то ничего ваще не заработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 12:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Тут как раз учтено, что Авторитет клапана по отношению к регулируемому участку >=0,5 в моем случае Авторитет клапана 0,61; следовательно первый вариант не осуществим. По заверению производителя, достаточно задать минимальный перепад давления на балансире, чтобы учесть его при подборе клапана/насоса, далее при монтаже для вывода насоса в рабочий режим, происходит задавливание потока (увеличение сопротивления на перемычке) чтобы поднять характеристику насоса по вертикали, до рабочей точки.

Вопрос так и не ясен, брать 5кПа или все-таки считать?

Ну и раз такой разговор пошел, представим что узел находится от коллектора теплоснабжения на расстоянии 100м, каким образом подобрать насос на ветку, чтобы прокачать 100м в одну сторону + 100м в другую + балансир на самом коллекторе? учитывается ли клапан, балансир, обратный клапан? т.е. dPнасоса = dPпо длине + dPбалансира на коллекторе + dPклапана + dPбалансира узла смешения + dPобратного клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 12:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата
А вот если клапан на смешение вы поставите на обратку (как приведено в вашей схеме), то ничего ваще не заработает.


Забавно, но в рекомендациях Да...сса именно такой узел является наиболее распространенным.

Единственное, что я не показал это балансир на подводящей стороне, а так все по рекомендациям. Просто хочется вникнуть, а не делать полагаясь на авось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 13:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:57) *
Забавно, но в рекомендациях Да...сса именно такой узел является наиболее распространенным.

Единственное, что я не показал это балансир на подводящей стороне, а так все по рекомендациям. Просто хочется вникнуть, а не делать полагаясь на авось.


Возможно данфос применяет в этой схеме разделяющий клапан? Или вы не нарисовали еще одну трубу.

Сообщение отредактировал sir_puding - 24.9.2010, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.9.2010, 13:12
Сообщение #12





Guest Forum






Встанет, поому что клапан обратный неверно был нарисован....а интересно, если выкинуть насос и поставить трехходовик на подачу? что измениться, чем схема хуже будет? В вашей схеме так я понял держится постоянный расход через калорифер, а регулируете температурой по подаче, что бы можно было поставить трехходовик на обратку, для этого и ставится насос, так как в обратке давление меньше , его нужно поднять, а во если поставить трехходовик на подачу? и убрать насос, регулировать кол-но через калорифер, чем хуже будет, Схема у вас очень замудренная, клапан связан с насосом и температурой))))

Меньше оборудования, (нету насоса!!!), меньше тратите на эл-во!!! и автоматику...схема энергозатратная)

Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.9.2010, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 13:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



по моим подборам VRB3 клапан Kvs 6,3 dy20
Все-таки на смешение или нет? 0о bang.gif

Цитата
за -то расход постоянный в системе


Оу, а вот это уже более интересно, я все-таки думал что проектирую систему с L=const это не так?

Собственно можно поменять и убрать насос.

Цитата
убрать насос

Тогда насос на весь от коллектора через калорифер расчитывать на то чтобы продавить клапан + калорифер? dpклапана + dpкалорифера?

Сообщение отредактировал Wizlock - 24.9.2010, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sir_puding
сообщение 24.9.2010, 13:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9644



Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:51) *
Тут как раз учтено, что Авторитет клапана по отношению к регулируемому участку >=0,5 в моем случае Авторитет клапана 0,61; следовательно первый вариант не осуществим. По заверению производителя, достаточно задать минимальный перепад давления на балансире, чтобы учесть его при подборе клапана/насоса, далее при монтаже для вывода насоса в рабочий режим, происходит задавливание потока (увеличение сопротивления на перемычке) чтобы поднять характеристику насоса по вертикали, до рабочей точки.


Насчет первого варианта. Если у вас на узле стабильное давление, то выбираете клапан, который дас нужный вам расход если все это давление к нему приложить. Регулирующий участок в данном случе состоит только из клапана, тк. теплообменник+насос+перемычка эквивалентны участку с DP=0. Соответственно авторитет =1. Лучшего и желать нельзя.

Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 12:51) *
Ну и раз такой разговор пошел, представим что узел находится от коллектора теплоснабжения на расстоянии 100м, каким образом подобрать насос на ветку, чтобы прокачать 100м в одну сторону + 100м в другую + балансир на самом коллекторе? учитывается ли клапан, балансир, обратный клапан? т.е. dPнасоса = dPпо длине + dPбалансира на коллекторе + dPклапана + dPбалансира узла смешения + dPобратного клапана?


"Правильный" ответ:
Перед узлом поставить регулятор перепада, применить узел с двухходовым, насосом и перемычкой на оставшееся после регулятора давление выбрать клапан с нужным расходом.

Если давления нет:

Применять узел с трехходовым, баллансировочником на подмесе выставить сопротивление равное сопротивлению ваших труб. Клапан взять равнопроцентно-линейный. Насосом скомпенсировать трубы, клапан и теплообменник.

Сообщение отредактировал sir_puding - 24.9.2010, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 24.9.2010, 14:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Из книги Беловой, при индивидуальном теплоснабжении + высоком циркуляционном давлении. Если все-таки первый мой вариант не работоспособен, пойдет ли это.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1_Model__1_.pdf ( 181,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 30.9.2010, 0:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Детский лепет на лужайке... Wizlock, не дав никому исходных данных по калориферу ухитрился определить авторитет регулирующего клапана "в моем случае Авторитет клапана 0,61". Думаю эта тема закончится как обычно - автор обхамит кого-нибудь, скорее всего меня, вот и все. Как то смешно обсуждать три тысячи раз решенные задачи, ну начните с того, что в школе
поучитесь, а то лейбл ТГВ прилепили и бурсу достойную позорите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 30.9.2010, 6:53
Сообщение #17


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(Wizlock @ 24.9.2010, 13:57) *
Забавно, но в рекомендациях Да...сса именно такой узел является наиболее распространенным.

Единственное, что я не показал это балансир на подводящей стороне, а так все по рекомендациям. Просто хочется вникнуть, а не делать полагаясь на авось.


Данфосс рекомендует смесительный трёхходовик ставить на подачу

Прикрепленный файл  3.jpg ( 37,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


А при установке клапана на обратке рекомендует разделительную схему

Прикрепленный файл  2.jpg ( 40,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 2.10.2010, 12:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Цитата(v-david @ 30.9.2010, 1:13) *
Детский лепет на лужайке... Wizlock, не дав никому исходных данных по калориферу ухитрился определить авторитет регулирующего клапана "в моем случае Авторитет клапана 0,61". Думаю эта тема закончится как обычно - автор обхамит кого-нибудь, скорее всего меня, вот и все. Как то смешно обсуждать три тысячи раз решенные задачи, ну начните с того, что в школе
поучитесь, а то лейбл ТГВ прилепили и бурсу достойную позорите...


Отвечу конечно, раз Вы похамить захотели
1) я никого не оскорблял и Ваши лепеты - лепетом не называл
2) детский сад видимо все-таки Вы, раз не умеете читать, прочтите пост #6,
3) раз Вам смешно, я уже говорил, в вашем почтенном возрасте - идите занимайтесь чем-то другим, ну не знаю - напишите мемуары "как я учился определять авторитеты", зачем портить настроение другим? Авторитет клапана не знаете как определить зная Kvs клапана и dPрегулируемого участка? Так видимо 35 лет назад надо было доучиться самому, так?

Из-за таких великовозрастных товарищей - повысить свой уровень знаний - крайне сложно. Продолжайте в том же духе.

PS Да, на хамство надо хамством отвечать, а то так и не научитесь вести себя подобающе.

Сообщение отредактировал Wizlock - 2.10.2010, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 2.10.2010, 12:21
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Wizlock @ 2.10.2010, 13:17) *
Из-за таких великовозрастных товарищей - повысить свой уровень знаний - крайне сложно. Продолжайте в том же духе.

PS Да, на хамство надо хамством отвечать, а то так и не научитесь вести себя подобающе.

Плохому танцору вечно что-то мешает. А вот за такие речи я буду наказывать. Пока - официальное предупреждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.10.2010, 22:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Я бы здесь все вымарал, оставил только посты, sir puding"а...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных