> Пожаротушение, пожарная сигнализация и система оповещения кинозала, Измы к проектам.
Sasha Пожарник
сообщение 24.9.2010, 11:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Здравствуйте специалисты-)))

Посмотрите проекты ПС, СОУЭ и ПТ кинозала.
выкладываю измы к существующему проекту, который только в бумаге.

Хотелось бы услышать критику, можно не стесняться-))))

PS напора по воде хватает, датчики расставлены ближе друг к другу, т. к идет запуск оповещения 4-го типа. расчет соуэ прилагается...

Жду ваши комментарии -))

Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Регион_Ржевка.rar ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 254
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.9.2010, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



вопрос: как вы посчитали гидравлику системы с 8-мью кольцами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 24.9.2010, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Как полукольцо Ду89 от оси 14 - Д до оси 18 - Ж. потом от кольца к середине секции от оси Ж до оси Е. Около Оси Е диктующий спринклер. у него 10 метров и потери по длине и местные и. т. д.

Сразу вопрос возник а можно распределительную секцию вот так соединять (или нужно в оси Е порвать и сделать разные участки?) Если нет то почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.9.2010, 14:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



можно, но тогда гидравлика считается увязкой колец, а не так как вы описали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 30.12.2010, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Добрый день! скажите плз. вот у вас где тамбур отдельное ответвление идет от кольца. А нельзя было без него? тоесть тамбур тож на длинную линию посадить? по расстоянию не получилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных