> Узел регулирования воздухонагревателя, Рабочая схема
и/\ьЯ 1984
сообщение 24.9.2010, 13:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 13.3.2008
Из: Химки
Пользователь №: 16486



Добрый день уважаемые коллеги.Мне выдали задание: 95 - 70 расход воды 8,8м3/ч труба существующая 50 потери давления в теплообменнике 1,2м.Будет ли работать схема.Спорили с начальником говорит лучше ставить трехходовой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Обвязка_воздухонагревателя_Model.pdf ( 41,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 27.9.2010, 13:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



насчет двух и трех -ходового уже все кнопки стерли - разные схемы для разных режимов
работа нарисованной схемы возможна, вопрос - источник тепла - теплосети? перепад давления > 3 х dPнагрузки?
на перемычке шаровый зачем?
вокруг клапана регулирующего байпас хорошо бы (для стояночного режима мин расход выставить)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.9.2010, 18:38
Сообщение #3





Guest Forum






Одного балансировочника не хватает, заместо шарового на перемычке.
Если побыстрее анализировать проставьте потери давления на эелементах схемы.
Изображение приборов КИП только затрудняет чтение принципиальной схемы.
Балансировочники и регвентиль и приборы КИП расчитывает автоматчик, остальное ОВ.

Трехходовый или двухходовый регвентиль на работу схемы не влияет при наличии балансировочников и стабильного располагаемого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 27.9.2010, 19:03
Сообщение #4





Guest Forum






Думаю наилучшее решение - это комбинированный вентиль со встроенным регулятором перепада давления. При его наличии один балансировочник уже не нужен и не требуется стабильный располагаемый перепад давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 28.9.2010, 7:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Постановка вопроса мне нравится: "Спорили с начальником говорит лучше ставить трехходовой"
Лучше почему? Доводы? Это не значит что 2-хходовик лучше, просто чтобы разобраться, каким образом работает схема нужно знать, давление на вводе, в каком контуре стремились к каким параметрам? G=var или G=const и где? Какой насос на внешнем кунтуре.

Чтобы не заморачиваться, как советуют выше, возьмите комбинированный клапан, подбирается по диаметру трубопровода + вместо шаровика в перемычке - балансировочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 28.9.2010, 10:47
Сообщение #6





Guest Forum






Насчет диаметра трубопровода не уверен, чоткие автоматчики рисуют чертеж "монтаж клапана поз х-хх на трубопроводе ду -хх.
А конкретная модель комбинированного клапана подбирается по программе производителя пример:
http://belimo.ru/programma_podbor.shtml

Сообщение отредактировал Boris Blade - 28.9.2010, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных