> Летнее отопление полотенцесушителей
Гость_NataKH_*
сообщение 27.9.2010, 13:28
Сообщение #1





Guest Forum






Есть дома с централизованным отоплением и местным приготовлнием горячей воды (газовые колонки). А полотенцесушители в этих домах подключены к системе отопления дома. В межотопительный период отопление в этих домах отключается, а полотенчики остаются. И вот тут возникают вопросы: какой документ регламентирует работу полотенцесушителей в летний период в таких домах, как считать такое тепплоснабжение (как отопление, как горячее водоснабжение, как потери в стояках), как отразить это в тарифе и в каком: на отопление или на горячую воду?

Сообщение отредактировал NataKH - 27.9.2010, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gof
сообщение 27.9.2010, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 8.3.2010
Пользователь №: 48017



Я, конечно не буду утверждать, но мне кажется, что полотенцесушители завязаны в системе Т4, т.е. циркуляция горячей воды, которая обеспечивает нужную температуру воды к началу водоразбора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.9.2010, 13:47
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



biggrin.gif
Цитата(Gof @ 27.9.2010, 13:44) *
мне кажется, что полотенцесушители завязаны в системе Т4, т.е. циркуляция горячей воды,
Цитата(NataKH @ 27.9.2010, 13:28) *
местным приготовлнием горячей воды (газовые колонки).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 27.9.2010, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



А точно полотенчики остаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NataKH_*
сообщение 27.9.2010, 19:58
Сообщение #5





Guest Forum






Да, полотенчики остаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 28.9.2010, 10:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(NataKH @ 27.9.2010, 14:28) *
Есть дома с централизованным отоплением и местным приготовлнием горячей воды (газовые колонки). А полотенцесушители в этих домах подключены к системе отопления дома. В межотопительный период отопление в этих домах отключается, а полотенчики остаются. И вот тут возникают вопросы: какой документ регламентирует работу полотенцесушителей в летний период в таких домах, как считать такое тепплоснабжение (как отопление, как горячее водоснабжение, как потери в стояках), как отразить это в тарифе и в каком: на отопление или на горячую воду?

Нет таких документов. Считайте это как отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
michail_matukin
сообщение 28.9.2010, 11:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705



Сам такие системы не делал, но года 2 назад видел подобную - заказчик ставил теплосчётчики на ввод и считал как ГВС. Почему не знаю - может проще обосновать (отопление летом - фраза странно в документах смотрится), может тариф более дорогой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 28.9.2010, 14:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921




Ха,
в пос. Лесной, Пушкинского р-на, Моск. обл. (у тещи моей) этот вопрос решен просто: что-б разномыслия не возникало, и народ к хорошему не привыкал, полотенчики летом - не работают (циркулирует холодная вода).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.9.2010, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В таких случаях ставят комбинированные полотенчики: зимой от отопления, летом - электричество
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_NataKH_*
сообщение 28.9.2010, 18:26
Сообщение #10





Guest Forum






Да мы уже тоже думаем о том, чтобы простоих отключить. Но народ у нас слишком крикливый, тут же поднимет крик, напишут Президенту, чтобы их включили. А платить больше не захотят (мы уже и об этом подумали, делать на летний период для таких домов чуть более дорогой тариф на отопление).
Спасибо всем за участие. Ибо и правду говорят: в споре (у нас правда в дискусиии) рождается истина.
Всем спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных