Задайте вопрос Мосводоканалу, по согласованию проектной документации |
|
|
|
29.10.2012, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
Странна тема Задайте вопрос. Ответов от канала нет, на сайте тоже ничего нет. Зажрались вы там.
|
|
|
|
|
29.10.2012, 12:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вы это кому написали, друг мой?
|
|
|
|
|
4.11.2012, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649

|
Поняла. Вам надо аеропланы рисовать и у механиков Бен гуриона спрашивать куда перепелер загнуть. Шлимазл.
|
|
|
|
|
4.11.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
палычъ, тему создали журналисты, обещавшие наши петиции передать ТУДА. Вроде дело благое, но заглохло, да и водоканал здешних не читает, скорее всего, так что одни инженеры задают вопросы, а вместо водоканала другие инженеры, им отвечают.
|
|
|
|
|
7.11.2012, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(aleksey_v @ 4.11.2012, 11:19)  палычъ, тему создали журналисты, обещавшие наши петиции передать ТУДА. Вроде дело благое, но заглохло, да и водоканал здешних не читает, скорее всего, так что одни инженеры задают вопросы, а вместо водоканала другие инженеры, им отвечают. Водоканал читает. Изредка....
|
|
|
|
|
7.11.2012, 16:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(lexa00 @ 7.11.2012, 17:04)  Водоканал читает. Изредка.... Но дар речи утратил полностью?
|
|
|
|
|
7.11.2012, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(andrey R @ 7.11.2012, 17:12)  Но дар речи утратил полностью?  Это да, есть такое....
|
|
|
|
|
7.12.2012, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Добрый день! Имеется ли какой-либо норматив по допустимым концентрациям хим. веществ при сбросе в городскую канализацию?
|
|
|
|
|
19.12.2012, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
Имеется
|
|
|
|
|
16.1.2013, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Из: Россия
Пользователь №: 177429

|
Цитата(EkoloWka @ 19.12.2012, 17:37)  Имеется А какой? А то что мне кажется, что превысить его легко.
|
|
|
|
|
19.1.2013, 8:09
|
Инженер
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.5.2006
Из: default city
Пользователь №: 3005

|
Коллеги! Говорят с нового года 2013 года какие-то изменения в расчете балансов для МВК. Теперь нужно использовать не СНиП, а СП. Нового бланка нет нигде. Может кто что знает?
|
|
|
|
|
5.2.2013, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956

|
Здравствуйте! Разрешите, пожалуйста, спор двух будущих инженеров, подскажите, может ли существовать на самотечном канализационном канале диаметром 2 с лишним метра перепад (не наклонный) с разницей между верхним и нижним бьефами 5 или более метров? Говорят, в Москве такой где-то есть! Правда ли?
Сообщение отредактировал Korbi - 5.2.2013, 23:17
|
|
|
|
|
24.2.2013, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Korbi @ 6.2.2013, 0:16)  ... подскажите, может ли существовать на самотечном канализационном канале диаметром 2 с лишним метра перепад (не наклонный) с разницей между верхним и нижним бьефами 5 или более метров? Говорят, в Москве такой где-то есть! Правда ли? Если принять во внимание, что Москва покоится на семи холмах (сейчас больше), то может и быть. Если о ливневой канализации интересно, то в рйоне "Три тополя на Плющихи", примерно такое и есть. Поробностей не мацал. А в чем собственно проблема, догоняю, что для таких случаев существует нормативная документация и на проектирование, и ведение работ, и на всё остальное. Забейте поиском "водобойный колодец", для начала. Успехов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.2.2013, 20:51
|
|
|
|
|
24.2.2013, 20:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(vadim999 @ 24.2.2013, 21:44)  Забейте поиском "водобойный колодец", для начала. Успехов. Лучше "перепадной колодец"
|
|
|
|
|
24.2.2013, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Собственно, вопрос по первому предложению темы. Имеется ли прогноз (оценки) МВК во влаго(водо)содержанию сежного покрова на сегодня?, или еще рано. И где об этом можно посмтреть (ознакомиться). Интересует ЮЗ-Ю 50-ти километровый "клин" в МО. Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.2.2013, 21:08
|
|
|
|
|
25.2.2013, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30340

|
Цитата(Korbi @ 6.2.2013, 0:16)  Здравствуйте! Разрешите, пожалуйста, спор двух будущих инженеров, подскажите, может ли существовать на самотечном канализационном канале диаметром 2 с лишним метра перепад (не наклонный) с разницей между верхним и нижним бьефами 5 или более метров? Говорят, в Москве такой где-то есть! Правда ли? Правда, существует и может существовать. недавно проектировали и больший перепад около 12 м, на ливневой кнализации
Сообщение отредактировал Gladoks - 25.2.2013, 10:31
|
|
|
|
|
25.2.2013, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
Добрый день.Помогите молодому специалисту пожалуйста!Уже всю голову поломала. Проектируем ливневую канализацию. Экспертиза требует эскизы всех перепадных колодцев и перепад осуществлять стояком.Как же поступить и что нарисовать если перепадной колодец ещё и узловой. Рисовать 2 стояка?И вообще возможно ли это?
Сообщение отредактировал usenochka1 - 25.2.2013, 11:26
|
|
|
|
|
25.2.2013, 14:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(usenochka1 @ 25.2.2013, 12:13)  Добрый день.Помогите молодому специалисту пожалуйста!Уже всю голову поломала. Проектируем ливневую канализацию. Экспертиза требует эскизы всех перепадных колодцев и перепад осуществлять стояком.Как же поступить и что нарисовать если перепадной колодец ещё и узловой. Рисовать 2 стояка?И вообще возможно ли это?  - Мосводоканал никакого отношения к ливневке не имеет - Смотрите типовые проекты перепадных колодцев. Не найдёте подходящего, делайте индивидуальный
|
|
|
|
|
25.2.2013, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
Цитата(andrey R @ 25.2.2013, 15:14)  - Мосводоканал никакого отношения к ливневке не имеет - Смотрите типовые проекты перепадных колодцев. Не найдёте подходящего, делайте индивидуальный Спасибо.
|
|
|
|
|
27.2.2013, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30340

|
Цитата(usenochka1 @ 25.2.2013, 12:13)  Добрый день.Помогите молодому специалисту пожалуйста!Уже всю голову поломала. Проектируем ливневую канализацию. Экспертиза требует эскизы всех перепадных колодцев и перепад осуществлять стояком.Как же поступить и что нарисовать если перепадной колодец ещё и узловой. Рисовать 2 стояка?И вообще возможно ли это?  Мосводосток, например,стояки не любит, т.к. в водосточной системе это место частого засора (ветки, тряпки и т.д.)
|
|
|
|
|
27.2.2013, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956

|
Цитата(Gladoks @ 25.2.2013, 11:30)  Правда, существует и может существовать. недавно проектировали и больший перепад около 12 м, на ливневой кнализации Спасибо, хоть какая-то практическая информация А с ливневой канализацией в этом плане вроде проще: слабый поток воды, и как следствие, меньшее механическое разрушение бетонных конструкций. В фекалке ведь днем и ночью приличный уровень и напор. И если такой перепад существует, то, наверно, уже через несколько лет требует капитального ремонта?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 17:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Чё эт он слабый то? Наверное надо предусматривать положенное для гашения энергии потока, тогда всё будет нормально и долго работать
|
|
|
|
|
27.2.2013, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956

|
Цитата(vadim999 @ 24.2.2013, 21:44)  Если принять во внимание, что Москва покоится на семи холмах (сейчас больше), то может и быть. Если о ливневой канализации интересно, то в рйоне "Три тополя на Плющихи", примерно такое и есть. Поробностей не мацал. А в чем собственно проблема, догоняю, что для таких случаев существует нормативная документация и на проектирование, и ведение работ, и на всё остальное. Забейте поиском "водобойный колодец", для начала. Успехов. Нормативы-то перепадных колодцев по СНиПу есть, но для таких высот и диаметров существует приписка "по индивидуальным проектам"... Ни одного подобного я не видела (может, есть у кого?  ). К тому же, возникают некоторые сомнения насчет целесообразности их строительства из-за сильного разрушения потоком (например, в отличае от наклонных ). Не могу представить, в каких случаях может быть необходимо проектирование такого масштабного сооружения. Впадение сетей мелкого заложения в глубокозоложенные коллекторы - может быть? Или там используются другие конструкции?
|
|
|
|
|
27.2.2013, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956

|
Цитата(andrey R @ 27.2.2013, 18:47)  Чё эт он слабый то? Наверное надо предусматривать положенное для гашения энергии потока, тогда всё будет нормально и долго работать Оно ведь тоже портится...  Была свидетелем ремонта одной из камер гашения, так там даже стены были коррозией изъедены. Не говоря уже об водобойных элементах. Может качество бетона было плохое, не знаю... Но впечатление произвело.
Сообщение отредактировал Korbi - 27.2.2013, 18:43
|
|
|
|
|
27.2.2013, 18:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Всё со временем портится. Но коррозия бетонных стен не от перепада, а от другого. Водобойные же элементы стальные.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 20:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
7.3.2013, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956

|
Цитата(andrey R @ 3.3.2013, 21:34)  Спасибо! Впрочем, некоторая фактическая информация тоже уже нашлась)
|
|
|
|
|
13.5.2013, 9:01
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Надо бы собрать с этой ветки вопросы, и написать письмо в Мосводоканал...
|
|
|
|
|
12.8.2013, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782

|
Подскажите пожалуйста, где можно взять все эти нормы на основании которых Мосводопровод рассматривает документацию и на основании которых мы должны проектировать? Перечень где? Устал уже от их хотелок "согласно каких-то там постановлений". Где взять - не говорят.
|
|
|
|
|
3.9.2013, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Где утвержденные "Технические требования для проектирования" невозможно стало работать, сослаться не на что. Надоело терпеть унижения различного рода от представителей группы согласования. Они ссылаются периодические на какие то постановления госты и каждый раз выписывают разные замечания. Процесс становится совершенно неуправляемым, а замечания зависят полностью от самодурства людей которые их выписывают. СКОЛЬКО ЭТОТ БАРДАК БУДЕТ ДЛИТСЯ?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|