> Задайте вопрос Мосводоканалу, по согласованию проектной документации
палычъ
сообщение 29.10.2012, 12:40
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



Странна тема Задайте вопрос. Ответов от канала нет, на сайте тоже ничего нет. Зажрались вы там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.10.2012, 12:44
Сообщение #122


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вы это кому написали, друг мой? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
палычъ
сообщение 4.11.2012, 5:23
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 15.10.2009
Пользователь №: 39649



Поняла. Вам надо аеропланы рисовать и у механиков Бен гуриона спрашивать куда перепелер загнуть. Шлимазл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 4.11.2012, 10:19
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



палычъ, тему создали журналисты, обещавшие наши петиции передать ТУДА. Вроде дело благое, но заглохло, да и водоканал здешних не читает, скорее всего, так что одни инженеры задают вопросы, а вместо водоканала другие инженеры, им отвечают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.11.2012, 16:04
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(aleksey_v @ 4.11.2012, 11:19) *
палычъ, тему создали журналисты, обещавшие наши петиции передать ТУДА. Вроде дело благое, но заглохло, да и водоканал здешних не читает, скорее всего, так что одни инженеры задают вопросы, а вместо водоканала другие инженеры, им отвечают.

Водоканал читает. Изредка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 7.11.2012, 16:12
Сообщение #126


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lexa00 @ 7.11.2012, 17:04) *
Водоканал читает. Изредка....

Но дар речи утратил полностью? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.11.2012, 17:05
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(andrey R @ 7.11.2012, 17:12) *
Но дар речи утратил полностью? smile.gif

Это да, есть такое....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 7.12.2012, 10:50
Сообщение #128





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Добрый день!
Имеется ли какой-либо норматив по допустимым концентрациям хим. веществ при сбросе в городскую канализацию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EkoloWka
сообщение 19.12.2012, 16:37
Сообщение #129





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900



Имеется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grundfos
сообщение 16.1.2013, 10:32
Сообщение #130





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.1.2013
Из: Россия
Пользователь №: 177429



Цитата(EkoloWka @ 19.12.2012, 17:37) *
Имеется

А какой? А то что мне кажется, что превысить его легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
first
сообщение 19.1.2013, 8:09
Сообщение #131


Инженер


Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.5.2006
Из: default city
Пользователь №: 3005



Коллеги!
Говорят с нового года 2013 года какие-то изменения в расчете балансов для МВК. Теперь нужно использовать не СНиП, а СП. Нового бланка нет нигде. Может кто что знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Korbi
сообщение 5.2.2013, 23:16
Сообщение #132





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956



Здравствуйте! Разрешите, пожалуйста, спор двух будущих инженеров, подскажите, может ли существовать на самотечном канализационном канале диаметром 2 с лишним метра перепад (не наклонный) с разницей между верхним и нижним бьефами 5 или более метров? Говорят, в Москве такой где-то есть! Правда ли?

Сообщение отредактировал Korbi - 5.2.2013, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.2.2013, 20:44
Сообщение #133





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Korbi @ 6.2.2013, 0:16) *
... подскажите, может ли существовать на самотечном канализационном канале диаметром 2 с лишним метра перепад (не наклонный) с разницей между верхним и нижним бьефами 5 или более метров? Говорят, в Москве такой где-то есть! Правда ли?


Если принять во внимание, что Москва покоится на семи холмах (сейчас больше), то может и быть.
Если о ливневой канализации интересно, то в рйоне "Три тополя на Плющихи", примерно такое и есть. Поробностей не мацал. А в чем собственно проблема, догоняю, что для таких случаев существует нормативная документация и на проектирование, и ведение работ, и на всё остальное. Забейте поиском "водобойный колодец", для начала.
Успехов.

Сообщение отредактировал vadim999 - 24.2.2013, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.2.2013, 20:51
Сообщение #134


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(vadim999 @ 24.2.2013, 21:44) *
Забейте поиском "водобойный колодец", для начала.
Успехов.

Лучше "перепадной колодец" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.2.2013, 21:07
Сообщение #135





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Собственно, вопрос по первому предложению темы.
Имеется ли прогноз (оценки) МВК во влаго(водо)содержанию сежного покрова на сегодня?, или еще рано.
И где об этом можно посмтреть (ознакомиться). Интересует ЮЗ-Ю 50-ти километровый "клин" в МО.
Спасибо.

Сообщение отредактировал vadim999 - 24.2.2013, 21:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gladoks
сообщение 25.2.2013, 10:30
Сообщение #136





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30340



Цитата(Korbi @ 6.2.2013, 0:16) *
Здравствуйте! Разрешите, пожалуйста, спор двух будущих инженеров, подскажите, может ли существовать на самотечном канализационном канале диаметром 2 с лишним метра перепад (не наклонный) с разницей между верхним и нижним бьефами 5 или более метров? Говорят, в Москве такой где-то есть! Правда ли?

Правда, существует и может существовать. недавно проектировали и больший перепад около 12 м, на ливневой кнализации

Сообщение отредактировал Gladoks - 25.2.2013, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usenochka1
сообщение 25.2.2013, 11:13
Сообщение #137





Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576



Добрый день.Помогите молодому специалисту пожалуйста!Уже всю голову поломала. Проектируем ливневую канализацию. Экспертиза требует эскизы всех перепадных колодцев и перепад осуществлять стояком.Как же поступить и что нарисовать если перепадной колодец ещё и узловой. Рисовать 2 стояка?И вообще возможно ли это? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал usenochka1 - 25.2.2013, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.2.2013, 14:14
Сообщение #138


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(usenochka1 @ 25.2.2013, 12:13) *
Добрый день.Помогите молодому специалисту пожалуйста!Уже всю голову поломала. Проектируем ливневую канализацию. Экспертиза требует эскизы всех перепадных колодцев и перепад осуществлять стояком.Как же поступить и что нарисовать если перепадной колодец ещё и узловой. Рисовать 2 стояка?И вообще возможно ли это? helpsmilie.gif

- Мосводоканал никакого отношения к ливневке не имеет
- Смотрите типовые проекты перепадных колодцев. Не найдёте подходящего, делайте индивидуальный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
usenochka1
сообщение 25.2.2013, 14:52
Сообщение #139





Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576



Цитата(andrey R @ 25.2.2013, 15:14) *
- Мосводоканал никакого отношения к ливневке не имеет
- Смотрите типовые проекты перепадных колодцев. Не найдёте подходящего, делайте индивидуальный

Спасибо. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gladoks
сообщение 27.2.2013, 9:48
Сообщение #140





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30340



Цитата(usenochka1 @ 25.2.2013, 12:13) *
Добрый день.Помогите молодому специалисту пожалуйста!Уже всю голову поломала. Проектируем ливневую канализацию. Экспертиза требует эскизы всех перепадных колодцев и перепад осуществлять стояком.Как же поступить и что нарисовать если перепадной колодец ещё и узловой. Рисовать 2 стояка?И вообще возможно ли это? helpsmilie.gif

Мосводосток, например,стояки не любит, т.к. в водосточной системе это место частого засора (ветки, тряпки и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Korbi
сообщение 27.2.2013, 17:24
Сообщение #141





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956



Цитата(Gladoks @ 25.2.2013, 11:30) *
Правда, существует и может существовать. недавно проектировали и больший перепад около 12 м, на ливневой кнализации


Спасибо, хоть какая-то практическая информация smile.gif
А с ливневой канализацией в этом плане вроде проще: слабый поток воды, и как следствие, меньшее механическое разрушение бетонных конструкций. В фекалке ведь днем и ночью приличный уровень и напор. И если такой перепад существует, то, наверно, уже через несколько лет требует капитального ремонта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.2.2013, 17:47
Сообщение #142


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Чё эт он слабый то? wink.gif
Наверное надо предусматривать положенное для гашения энергии потока, тогда всё будет нормально и долго работать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Korbi
сообщение 27.2.2013, 18:14
Сообщение #143





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956



Цитата(vadim999 @ 24.2.2013, 21:44) *
Если принять во внимание, что Москва покоится на семи холмах (сейчас больше), то может и быть.
Если о ливневой канализации интересно, то в рйоне "Три тополя на Плющихи", примерно такое и есть. Поробностей не мацал. А в чем собственно проблема, догоняю, что для таких случаев существует нормативная документация и на проектирование, и ведение работ, и на всё остальное. Забейте поиском "водобойный колодец", для начала.
Успехов.


Нормативы-то перепадных колодцев по СНиПу есть, но для таких высот и диаметров существует приписка "по индивидуальным проектам"... Ни одного подобного я не видела (может, есть у кого? rolleyes.gif ). К тому же, возникают некоторые сомнения насчет целесообразности их строительства из-за сильного разрушения потоком (например, в отличае от наклонных ). Не могу представить, в каких случаях может быть необходимо проектирование такого масштабного сооружения. Впадение сетей мелкого заложения в глубокозоложенные коллекторы - может быть? Или там используются другие конструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Korbi
сообщение 27.2.2013, 18:41
Сообщение #144





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956



Цитата(andrey R @ 27.2.2013, 18:47) *
Чё эт он слабый то? wink.gif
Наверное надо предусматривать положенное для гашения энергии потока, тогда всё будет нормально и долго работать


Оно ведь тоже портится... unsure.gif Была свидетелем ремонта одной из камер гашения, так там даже стены были коррозией изъедены. Не говоря уже об водобойных элементах. Может качество бетона было плохое, не знаю... Но впечатление произвело.

Сообщение отредактировал Korbi - 27.2.2013, 18:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.2.2013, 18:48
Сообщение #145


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Всё со временем портится. Но коррозия бетонных стен не от перепада, а от другого. Водобойные же элементы стальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.3.2013, 20:34
Сообщение #146


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Кстати, колодец водобойный канализационный
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901&hl=
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Korbi
сообщение 7.3.2013, 23:58
Сообщение #147





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150956



Цитата(andrey R @ 3.3.2013, 21:34) *
Кстати, колодец водобойный канализационный
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78901&hl=


Спасибо! Впрочем, некоторая фактическая информация тоже уже нашлась)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 13.5.2013, 9:01
Сообщение #148


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Надо бы собрать с этой ветки вопросы, и написать письмо в Мосводоканал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stas40
сообщение 12.8.2013, 8:57
Сообщение #149





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



Подскажите пожалуйста, где можно взять все эти нормы на основании которых Мосводопровод рассматривает документацию и на основании которых мы должны проектировать? Перечень где? Устал уже от их хотелок "согласно каких-то там постановлений". Где взять - не говорят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 3.9.2013, 8:30
Сообщение #150





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Где утвержденные "Технические требования для проектирования" невозможно стало работать, сослаться не на что. Надоело терпеть унижения различного рода от представителей группы согласования. Они ссылаются периодические на какие то постановления госты и каждый раз выписывают разные замечания. Процесс становится совершенно неуправляемым, а замечания зависят полностью от самодурства людей которые их выписывают. СКОЛЬКО ЭТОТ БАРДАК БУДЕТ ДЛИТСЯ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных