|
  |
Последовательная работа вентиляторов |
|
|
Гость_Wings_*
|
27.9.2010, 16:30
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток!
Вопрос следующий: при работе двух одинаковых вентиляторов, установленных последовательно, на вытяжку, второй вентилятор работает с превышением по току электродвигателя около 15% от номинала. К сожалению, аэродинамические параметры не измерялись. Необходимо снизить нагрузку на втором вентиляторы и выровнять их работу. Буду благодарен, если кто-нибудь даст консультацию по этому вопросу, наверняка я не первых, кто столкнулся с проблемами по совместной работе вентиляторов.
Заранее спасибо, Сергей.
|
|
|
|
|
27.9.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
на какую нагрузку вентиляторы и как далеко друг от друга стоят вентиляторы?
|
|
|
|
|
27.9.2010, 17:40
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
для начала зашиберите перегруженный вент и убедитесь что другой не ушел в перегруз.
|
|
|
|
Гость_Wings_*
|
27.9.2010, 17:44
|
Guest Forum

|
Потеря давления в системе около 20 000 Па, вентиляторы радиальные, установлены на расстоянии 1,5 м друг от друга.
LordN, шиберить лучше по входу вентилятора?
|
|
|
|
|
27.9.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Через оба вентилятора проходит одинаковое количество воздуха - последовательное подключение. Если поставить шибер в любом месте, снизится расход через оба вентилятора.... Или влияние геометрии участка перед вторым вентилятором, или проблема самого вентилятора... Такие сцепки лучше всего делать с частотниками на dP-c и датчиками давления
|
|
|
|
|
28.9.2010, 5:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
я не обратил внимание на раздел и не подумал что давление м.б. 20кПа - это у вас какой-нить пылесос или быть может аспирация чегонить типа стружки когда вент вместе с воздухом пропускает чрез себя и пыль-мусор? если да, тогда любые шибера можно ставить только на выбросе за фильтром/циклоном если они есть впринципе. либо делать местное сопротивление плавным заужением.. как-то так. но вполне возможно что в вашем случае частотник, хотябы один, будет удобнее и выгоднее.
|
|
|
|
|
28.9.2010, 6:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(jota @ 27.9.2010, 20:58)  Или влияние геометрии участка перед вторым вентилятором, или проблема самого вентилятора... поменяйте двигатели местами, если есть возможность. а там уже видно будет
|
|
|
|
Гость_Wings_*
|
28.9.2010, 10:26
|
Guest Forum

|
Спасибо всем, кто откликнулся, вроде схема дальнейших действий складывается.
|
|
|
|
|
30.9.2010, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Цитата(jota @ 27.9.2010, 17:58)  Такие сцепки лучше всего делать с частотниками на dP-c и датчиками давления А что за частотник dP-c ?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
30.9.2010, 14:39
|
Guest Forum

|
На вход второго вентилятора подается 90% объёма относительно первого вентилятора, НО с плотностью 111%!!!
В принципе при одинаковой мощности вентиляторов рабочие колёса работают уже в заметно различном режиме. Возможно на втором вентиляторе (компрессоре) имеет смысл чуть изменить передаточное отношение на шкивах, понизив частоту вращения рабочего колеса на 5-10%
|
|
|
|
|
30.9.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Илья М @ 30.9.2010, 14:39)  На вход второго вентилятора подается 90% объёма относительно первого вентилятора, НО с плотностью 111%!!! +1
|
|
|
|
|
30.9.2010, 15:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вентилятор перемещает не массу, а объем. хоть вода, хоть газ, хоть уголь - если раность давлений и расходы равны, то требуется одинаковое кол-во ватт. потери в венте, да, будут разными. могабыть вы и правы.. Юрий Георгиевич, если читаете - скажите?
|
|
|
|
|
30.9.2010, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Здесь, главное определиться. что важнее, обеспечить производительность сцепки или сохранность двигателя. Отсюда и пути решения, различны. Не исключены два косяка: или проектировщики слегка "не добдели", или уже один раз поменяли движок на первый попавшийся. Проектные дела и "истории болезний" имеются? Ну, малеха и поГуглить предмет, задачка то студенческая.
|
|
|
|
|
7.4.2013, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
У кого-нибудь есть опыт последовательной установки вентилятора для круглых каналов на одном из ответвлений после канального блока кондиционера? Каков результат и как работает оборудование?
|
|
|
|
|
7.4.2013, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.3.2013
Пользователь №: 187446

|
Цитата(stef @ 7.4.2013, 14:41)  У кого-нибудь есть опыт последовательной установки вентилятора для круглых каналов на одном из ответвлений после канального блока кондиционера? Каков результат и как работает оборудование?  вентиляторы должны вращаться в разные стороны чтобы один не разгонял другой
|
|
|
|
|
7.4.2013, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 30.3.2013
Пользователь №: 187446

|
Цитата(Wings @ 27.9.2010, 14:30)  Доброго времени суток!
Вопрос следующий: при работе двух одинаковых вентиляторов, установленных последовательно, на вытяжку, второй вентилятор работает с превышением по току электродвигателя около 15% от номинала. К сожалению, аэродинамические параметры не измерялись. Необходимо снизить нагрузку на втором вентиляторы и выровнять их работу. Буду благодарен, если кто-нибудь даст консультацию по этому вопросу, наверняка я не первых, кто столкнулся с проблемами по совместной работе вентиляторов.
Заранее спасибо, Сергей. вентиляторы должны вращаться в разные стороны чтобы один не разгонял другой
|
|
|
|
|
7.4.2013, 19:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Чего, чего???? Может быть, Вам Wrigley Spearmint предложить?
Хотя, я лучше попрошу чётко пояснить свою "рекомендацию". С обоснованием.
|
|
|
|
|
8.4.2013, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Цитата(stef @ 7.4.2013, 17:41)  У кого-нибудь есть опыт последовательной установки вентилятора для круглых каналов на одном из ответвлений после канального блока кондиционера? Каков результат и как работает оборудование?  Как я понимаю, при подборе вентилятора в дополнение к канальному блоку кондиционера необходимо избежать неправильного варианта, графики которого изображены на рис. 1 б) в статье В.Г. Караджи "Особенности совместной работы вентиляторов" (Инновент). И полагаю, в таком неправильном варианте возможен перегрев двигателя одного из последовательно соединённых вентиляторов.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 127,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53
2.jpg ( 717,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 53
|
|
|
|
|
18.4.2013, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(arcady4 @ 7.4.2013, 21:40)  вентиляторы должны вращаться в разные стороны чтобы один не разгонял другой К теме это не относится. Но в случае установки непосредственно друг за другом осевых вентиляторов смысл есть, имея ввиду бо'льший напор на выходе и отсутствие закрутки потока, чем у вентиляторов, вращающихся в одну сторону.
Сообщение отредактировал qwerqus - 18.4.2013, 6:01
|
|
|
|
|
23.4.2013, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
Я принял схему последовательной установки канального блока кондиционера и двух канальных вентиляторов на ответвлениях. Расход канального блока 1000 м³/ч, и вентиляторов на ответвлениях 430 м³/ч и 570 м³/ч. Принципиальная схема вентсистемы и краткое описание приведены в приложенном ТЗ на САУ. Прошу дать свои замечания. P.S. Объект специального назначения, поэтому на вопросы, касающиеся него, ответить не могу.
|
|
|
|
|
27.4.2013, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 1.3.2013
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642

|
3D модель вентсети (кроме участка, идущего непосредственно по кабине) можно скачать здесь. Форматы файлов *.dwg (2004) & *.sldasm + *.sldprt (2012). Конфигурация вентсети, как и форматы представления файлов обусловлены спецификой объекта.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|