> Альтернатива регулирующим вентилям 3DS, есть вопросы к имеющим опыт эксплуатации
LordN
сообщение 27.9.2010, 13:06
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(zvyagaaa @ 21.7.2006, 15:22) *
Господа, Вы меня пугаете, а что Арктиковские 3DS - плохие клапана?



у них есть паразитный перепуск, травят в закрытом состоянии, в качестве запорных их применять нельзя.

а кто знаком с VALTEC или ESBE?
есть такие http://www.vesta-trading.ru/product-8.2.5.htm клапана, как у них обстоит с паразитным перепуском и применении их в качестве регулирующего и запорного?
очень нужна эта инфа.
встряли на объекте с 3DSками, перепад по входу в узел большой, около 3бар, закрытые травят многовато, в ТП у зака никакого управления перетопом и прочим.
вот и нужно поменять, весь вопрос - на что именно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 30.9.2010, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
травят в закрытом состоянии
- если стоит в обратке - не травит (по крайней мере - не заметно) - проверено до Ду50. Арктика продает дисковые 3DS - производителя Acaso AB; VALTEC и ESBE - дисковые - то то же самое - если не в обратке - закрытый будет "травить", не сразу - так со временем - принцип работы один.
Вариант - поставить штоковые- типа STR - но дороже..

Сообщение отредактировал vlad980 - 30.9.2010, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 30.9.2010, 11:13
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Вы много хотите от регулирующих клапанов, чтоб ещё и не травили. Возможно, новый клапан может не пропускать. Но процессы при малом расходе уделают седло и шток достаточно быстро. Так что примите как должное: Регулирующие клапана плохо держат, а запорные плохо регулируют. И с теми и с другими я навозился предостаточно. Когда мне говорят КЗР, я понимаю это раздельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.9.2010, 11:38
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
если стоит в обратке - не травит
дело в том что даже на обратке они тож травят. ситуация усугубляется еще тем что на один ИТП, вернее на его отсутствие, нагружено аж четыре приточки от трёх до семи тыщ.
у меня даж по расчету получился паразитный расход почти полтонны в час. и это при максимальном расходе в мороза для этого здания менее трёх тонн...
короче опять придётся чета самопалить sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных