Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сухотруб жилом доме до 50 м
AndreyD
сообщение 28.9.2010, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.12.2006
Из: Yekaterinburg
Пользователь №: 5249



Добрый вечер!
Спроектировали жилой дом 18 эт., сдали в госэкспертизу до вступления в силу постановления №1047-р ПП РФ № от 21 июня 2010.
высота от уровня земли до подоконника 18-го этажа 49,5м.
В системе пожаротушения применили в соответствии с п.7.4.4. СНиП 31-01-2003 сухотруб.
Получили замечания от госэкспертизы, что применение сухотруба противоречит требованиям 4.1.6 и 4.1.15 СП 10.13130, необходимо выполнить присоединение к сети городского водопровода. и следовательно нужно применить насосную станцию пожаротушения.
Данные пункты не говорят про сухотрубы. Требование п.7.4.4 СНиП-а не вошло в СП, но при этом в СП нет ни слова, что сухотруб с выведенными наружу патрубками применять нельзя. На момент проектирования оба документа имели равное хождение на территории РФ.
Вопросы: Каким образом можно защитить свое решение?
Существует ли разьяснение от ФГУ ВНИИПО по поводу данных требований?
Возможно ли расчетом пожарных рисков доказать применение сухотруба и сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2010, 15:05
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нет.
Если нет особых условий - к примеру отсутствие наружного пожарного водопровода или наличие согласования пожарных на сухотруб. Качать то в него - им..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2010, 1:06
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



На моей памяти три дома в разных городах в разное время сдавали в экспертизу с сухотрубами...Замечаний не было ни по одному....в данной части....СП не отменяет СНиПы...СП 10.13130.2009 снято со СНиП Внутрянки (там и не было ничего про сухотрубы), а про сухотрубы написано в СНиП Жилые здания....
Если эксперт тугоголовый, то сложно будет оспорить факт применения сухотруба....а п. 4.1.15 можете и с сухотрубом выполнить....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.10.2010, 17:07
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 16.10.2010, 1:06) *
На моей памяти три дома в разных городах в разное время сдавали в экспертизу с сухотрубами...Замечаний не было ни по одному....в данной части....СП не отменяет СНиПы...СП 10.13130.2009 снято со СНиП Внутрянки (там и не было ничего про сухотрубы), а про сухотрубы написано в СНиП Жилые здания....
Если эксперт тугоголовый, то сложно будет оспорить факт применения сухотруба....а п. 4.1.15 можете и с сухотрубом выполнить....

Если эксперт не тупоголовый, то он не пропустит сухотруб запитанный через пожмашину без согласования с пожарными. См. разъяснения в Сантехнике:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan00046.jpg ( 138,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2010, 18:09
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



статья про высотные здания....в данном случае 18 этажей...никаких промежуточных ёмкостей и насосов...
про машину в 100м от здания - улыбнуло....ибо тогда все патрубки выводимые на фасад многоэтажных зданиий выше 17 этажей - чушь....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2010, 19:06
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Потери напора h, м, на 1 м длины рукавных линий следует определять по формуле

h=0.0038Хqn2 (31)

где qn — производительность пожарной струи, л/с.

К примеру, грубо:
Внутреннее пожаротушение - 2х2,6л/с...h=0.0038х27,04=0,10м...При расстоянии от машины до дома 100м - h=10,0м..

А почему, вообще, на схемах показаны сухотрубы для высотных зданий? такие здания не могут быть сухотрубными...не запитанными от насосных установок пожаротушения...

Сообщение отредактировал Водяной - 16.10.2010, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 16:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных