> Монтаж центробежного вентилятора
ventilator64
сообщение 28.9.2010, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.9.2010
Пользователь №: 71301



Вопрос к специалистам по монтажу центробежных вентиляторов. На объекте смонтирован вентилятор для системы местных отсосов ВЦ 4-70-6,3-7,5 кВт. По проекту и по паспорту вентсистемы расход воздуха 4500 м.куб/час, сечения воздуховодов в сети подобраны на скорость 5-8 м/сек, общая длинна от самой дальней точки МО, до выброса на кровле - 50 метров, в основном прямая магистраль, за исключением венткамеры. В ней "наверчено".... Главные косяки бросаются в глаза - на стороне нагнетания без всяких положенных 1,5-2 гидравлических диаметра - отвод 90 гр на скорости (если бы был проектный расход) 8 м/сек и на входе в вентилятор никаких 4 диаметра прямого участка, сразу отвод 90 гр на такой же скорости. Фактически вентилятор обеспечивает в настоящее время 2000 м.куб/час, если брать сопротивление сети, тупо считать отводы и прямые участки, то получается на от последнего отсоса до выброса меньше 250 Ра, а давление вентилятора для проектного расхода больше 600 Ра. Неужели эти две ошибки в проектировании и монтаже так снижают расход? Вроде как в рекомендации в крайнем случае допускается, но рекумендуется "пользоваться сниженными характеристиками вентиляторов", так вроде по напору и есть запас почти в 3 раза. Но тогда выходит исполнительная документация на объекте туфта и проектный расход при сдаче объекта не был достигнут, хотя в воздуховодах есть какие-то дырки заклееные скотчем и что то мерили? По факту сейчас практически весь расход получаем из первых двух зонтов - дальше в магистрали (на 3 зонта) расход не превышает смешных 350 м.куб/час(а нужно 2700). Подскажите что не так, будет толк если перемонтировать обвязку и обеспечить требования рекомендаций по монтажу или (есть подозрение что предыдущего подрядчика кинули при сдаче) при монтаже в сети (там есть длинные участки) заложили какие-то "косяки-закладки", которые и не дают вентилятору развить проектный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ventilator64   Монтаж центробежного вентилятора   28.9.2010, 16:24
- - ITS   Раз у Вас сеть с местными отсосами, попробуйте про...   28.9.2010, 16:32
- - Skaramush   Проверьте в первую очередь: 1. Направление вращени...   28.9.2010, 16:36
- - zaharov63   Что-то не понял: система была налажена на проектны...   28.9.2010, 16:46
- - ne_rylut   Уважаемые специалисты, вопрос в тему по поводу мон...   28.9.2010, 17:36
- - Skaramush   Приточная камера - не сам вентилятор. Кроме того, ...   28.9.2010, 17:43
|- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 28.9.2010, 17:43) Прит...   29.9.2010, 9:46
|- - Skaramush   Цитата(ne_rylut @ 29.9.2010, 9:46) Хотя д...   29.9.2010, 9:51
|- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 29.9.2010, 9:51) А всё...   29.9.2010, 11:27
- - Зольников Михаил   Немножко не понял...Посмотрел по каталогу характер...   28.9.2010, 19:38
- - Skaramush   Если присутствует любой из упомянутых мной пунктов...   28.9.2010, 19:44
- - Московко Ю.Г.   Влияние колена на входе в вентилятор с вперед загн...   29.9.2010, 7:26
- - Skaramush   Шум вполне возможен. Может греметь металл.   29.9.2010, 12:27
|- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 29.9.2010, 12:27) Шум ...   29.9.2010, 16:27
- - Skaramush   А размер отвода? Просто возможен звук от вибрации ...   29.9.2010, 16:44
|- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 29.9.2010, 16:44) А ра...   29.9.2010, 17:35
- - Skaramush   Особых проблем не будет. Очень неплохо будет воспо...   29.9.2010, 17:57
|- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 29.9.2010, 17:57) Особ...   29.9.2010, 19:06
- - Зольников Михаил   Я так и не понял, как вентилятор с минимальным рас...   29.9.2010, 20:40
|- - Skaramush   Цитата(Зольников Михаил @ 29.9.2010, 20:4...   29.9.2010, 20:45
|- - Ин.ТГВ   Цитата(Зольников Михаил @ 29.9.2010, 21:4...   29.9.2010, 20:47
- - ventilator64   Спасибо за ответы. Действительно, вентилятор был п...   4.10.2010, 10:57
- - Skaramush   Совет на будущее, при подобных ситуациях всегда и ...   4.10.2010, 15:15
|- - Boris Blade   Цитата(Skaramush @ 4.10.2010, 18:15) Сове...   11.10.2010, 15:05
|- - Skaramush   Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 15:05) Ч...   11.10.2010, 18:01
|- - Boris Blade   Цитата(Skaramush @ 11.10.2010, 21:01) Чес...   11.10.2010, 18:03
||- - Skaramush   Цитата(Boris Blade @ 11.10.2010, 18:03) М...   11.10.2010, 18:12
|- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 11.10.2010, 18:01) Зап...   11.10.2010, 19:10
- - ne_rylut   Уважаемые специалисты, на приток и вытяжку ставлю ...   11.10.2010, 14:53
- - Boris Blade   Ну в общем такое явление как перефазировка имело м...   11.10.2010, 18:24
- - Skaramush   В принципе, никаких препятствий нет. А зачем? То е...   11.10.2010, 19:15
- - ne_rylut   Цитата(Skaramush @ 11.10.2010, 19:15) В п...   11.10.2010, 19:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных