Вопрос к специалистам по монтажу центробежных вентиляторов. На объекте смонтирован вентилятор для системы местных отсосов ВЦ 4-70-6,3-7,5 кВт. По проекту и по паспорту вентсистемы расход воздуха 4500 м.куб/час, сечения воздуховодов в сети подобраны на скорость 5-8 м/сек, общая длинна от самой дальней точки МО, до выброса на кровле - 50 метров, в основном прямая магистраль, за исключением венткамеры. В ней "наверчено".... Главные косяки бросаются в глаза - на стороне нагнетания без всяких положенных 1,5-2 гидравлических диаметра - отвод 90 гр на скорости (если бы был проектный расход) 8 м/сек и на входе в вентилятор никаких 4 диаметра прямого участка, сразу отвод 90 гр на такой же скорости. Фактически вентилятор обеспечивает в настоящее время 2000 м.куб/час, если брать сопротивление сети, тупо считать отводы и прямые участки, то получается на от последнего отсоса до выброса меньше 250 Ра, а давление вентилятора для проектного расхода больше 600 Ра. Неужели эти две ошибки в проектировании и монтаже так снижают расход? Вроде как в рекомендации в крайнем случае допускается, но рекумендуется "пользоваться сниженными характеристиками вентиляторов", так вроде по напору и есть запас почти в 3 раза. Но тогда выходит исполнительная документация на объекте туфта и проектный расход при сдаче объекта не был достигнут, хотя в воздуховодах есть какие-то дырки заклееные скотчем и что то мерили? По факту сейчас практически весь расход получаем из первых двух зонтов - дальше в магистрали (на 3 зонта) расход не превышает смешных 350 м.куб/час(а нужно 2700). Подскажите что не так, будет толк если перемонтировать обвязку и обеспечить требования рекомендаций по монтажу или (есть подозрение что предыдущего подрядчика кинули при сдаче) при монтаже в сети (там есть длинные участки) заложили какие-то "косяки-закладки", которые и не дают вентилятору развить проектный расход.
|