Какая камера экономически выгодней для увлажнения сотовая или форсуночная? |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*
|
14.6.2006, 8:02
|
Guest Forum

|
Какая камера экономически выгодней для увлажнения сотовая или форсуночная? Почему?
|
|
|
|
|
14.6.2006, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Насос у сотового увлажнителя жрёт значительно меньше, чем у форсуночного. Типа на порядок Если сравнивать по расходному материалу, то кассеты у сотовика мунтерс стоят запредельно, форсунки дешевле, но это у мунтерсов, у везы, Андронов говорит, кассеты значительно дешевле По сопротивлению: у форсуночных, особливо если распыл идет в направлении потока воздуха, сопротивление меньше, а это опять же, экономия электричества
Вобщем, решающего преимущества ни у того, ни у другого оросителя нет
|
|
|
|
|
14.6.2006, 15:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
интересно, а кто-нить живьем видел УЗ промышленные увлажнители? бытовые-то щас на каждом углу продаются, а вот делают ли такие не бытовые я не знаю, хочется узнать. вот где экономичность в эксплуатации и по расходникам должна быть неплохая...
|
|
|
|
|
14.6.2006, 15:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не только видеть, информацию о промышленных не приходилось встречать. Высокого давления форсуночные, пневмогидравлические, паровые, дисковые - это пожалуйста, Ultrаsonic только малыши.
|
|
|
|
|
14.6.2006, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
УЗ на большие расходы типа 10 - 100 тыс кубов в природе существуют, но долго не живут. Забыл, как фирма называется, что-то типа шольц, штольц или штульц, тьфу на неё. Стояли на центральниках в Белом Доме Добавлено - 17:55 Что касается экономичности УЗ, то, Лев, я так понимаю, это твой стёб... Тепла нисколько не экономится, 2500 кДж/кг для фазового перехода воды - оне и в Африке 2500 кДж/кг. Сколько кДж уходит на водоподготовку, того не вем, но, думаю, не меньше, чем на насосик сотовика.
|
|
|
|
|
14.6.2006, 17:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Тепла нисколько не экономится, 2500 кДж/кг для фазового перехода воды - оне и в Африке 2500 кДж/кг  ни, я не стебаюсь, и не думал, с чистым сердцем... а разве УЗ фазы меняет? он вроде как делает не пар, а туман, а эт сааавсем другая вешчь. мне так кааацца. энергия идет не на работу выхода, а на чтоб порвать поверхностное натяжение. как бы так. сразу оговорюсь - эт конешно не факт, эт моя фантазия  просто под рукой нету, а искать лень, но помнится, что у бытовых УЗ увлажнителей какие-то смешные мощности вроде. може я и ошибаюсь...
|
|
|
|
|
14.6.2006, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292

|
Дык, Лев, у бытовых производительность грамм по 100 в час, кот наплакал. Считаем: 0.1 кг х 2500 кДж/кг /3600 с = 70 Вт, у бытовых УЗ увлажнителей потребление меньше 70 Вт, просто снижение температуры от испарения 100 г воды за час термометр не заметит. В оросительных камерах, будь то форсуночная или УЗ, расход воды от 20 кг/час (3000 м3/час приток) и выше
|
|
|
|
Гость_remsvyaz_*
|
23.4.2009, 11:52
|
Guest Forum

|
чем заменить материал гласдек в увлажнителях мунтерс ,а то сильно кусаются
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|