> Приточная установка с рекуператором.
bbflot
сообщение 30.9.2010, 12:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 73945



Здравстуйте.
Вопрос 1. Какую автоматику необходимо предусмотреть для пластинчатого рекуператора в приточной установке? Я знаю только то, что на рекуператор ставится дифманометр для контроля обледенения, а что надо делать при его срабатывании? Закрывать заслонку наружного воздуха для оттайки рекуператора?
Вопрос 2. В спецификации проекта ОВ в комплектации приточной установки значится ЭНТАЛЬПИЙНЫЙ рекуператор. Что это такое? Как автоматизируется?

спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pogarka
сообщение 30.9.2010, 15:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 25.4.2009
Пользователь №: 32699



отключают на некоторое время только приточку, для прогрева рекуператора вытяжным воздухом, если это не помогает, то тогда отключается вытяжной вентилятор, закрываются заслонки и ждется пока датчик не вернется в норму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 30.9.2010, 18:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Обычно в установках с пластинчатым рекуператором реализуют байпасный канал приточного воздуха (т.е. мимо рекуператора), а в случае обмерзания приток пускают мимо рекуператора, а вытяжка, которая обмерзла оттаивает под действием теплого вытяжного воздуха.

PS обмерзание рекуператора происходит всегда в вытяжке



Сообщение отредактировал Chabol - 30.9.2010, 18:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 1.10.2010, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Цитата(pogarka @ 30.9.2010, 16:35) *
отключают на некоторое время только приточку, для прогрева рекуператора вытяжным воздухом, если это не помогает, то тогда отключается вытяжной вентилятор, закрываются заслонки и ждется пока датчик не вернется в норму.

ведь датчик вернется в норму сразу после отключения установки. Перепада давления то не будет совсем? я думаю если уж останавливать, то запускать "через какое-то время"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных