> Расстояние от блочной косельной с ГРПШ до ВЛ
Андрей 113
сообщение 4.10.2010, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Приветствую!
Возникли сомнения. Блочная котельная с ГРПШ р=0,035МПа, нормируется ли расстояние от нее до ВЛ 6кВ? Если отдельно ГРПШ, то расстояние 1,5 опоры ВЛ.

В ПУЭ написано: 2.5.163. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.

Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений и наружных установок должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры. На участках стесненной трассы допускается уменьшение этих расстояний по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами.

Котельная на 100кВт с ГРПШ относится к таким установкам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 4.10.2010, 22:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Андрей 113 @ 4.10.2010, 15:48) *
...
Блочная котельная с ГРПШ
...


Это значит что ГРПШ устанавливается на наружной стенке котельной?
Тогда от ГРПШ до ВЛ-6кВ должно быть 1,5 высоты опоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.10.2010, 7:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(LevaK @ 4.10.2010, 23:55) *
Это значит что ГРПШ устанавливается на наружной стенке котельной?
Тогда от ГРПШ до ВЛ-6кВ должно быть 1,5 высоты опоры.

Но в СНиПе во всех пунктах касающихся данного расстояния приписка: "от отдельно стоящих"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 10:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных