Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Режимы регулирования отпуска тепла
Gzhyl
сообщение 4.10.2010, 18:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Поручено определить численно величину недотопа в системах отопления при срезке температурного графика 150/70 по подаче до 115 градусов. Понятно, что при такой срезке существенно снизится температура внутреннего воздуха в помещениях. подскажите, пожалуйста, по какой методике это можно расчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 4.10.2010, 19:32
Сообщение #2





Guest Forum






Не понял вас? Вы имеете ввиду вместо 150/70, будете топить 115/70? а расходы воды такие же будут ? если да, то нетт ничего проще!!! Q=deltaT*G, вот вы и знаете насколько вы отдатите меньше тепла....Если же вы хотите поднять расход и уменьшить deltaT, то тогда надо посмотреть гидравлику систем.....вдруг не пропустит такой расход.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 4.10.2010, 20:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Температурный график 150/70 в тепловой сети, у потребителей в основном элеваторы, имеются ИТП со смесительными насосами, системы отопления в большинстве имеют температурный график 95/70. Поставщик тепла по своим соображениям установил срезку температуры темлоносителя в подающем трубопроводе не выше 115. Отсюда недотоп при температурах наружного воздуха ниже минус 15 градусов. Естественно температура воды в обратке при этом также ниже графика. Как получить количественную оценку "произволу"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 4.10.2010, 21:16
Сообщение #4





Guest Forum






Просто не понял опять вопроса, вам что нужно найти? сколько МВт не отдает котельная и ТС потребителям? Я не знаю....
Вам надо понять, какая была заложена мощность для вашего города котельной.... На какую проп. способность проектировались тепловые сети, и сколько сейчас отдает тепла котельная при температуре 115/70...?
Ведь можно же отдать столько же тепла115/70, как при 150/70, просто увеличив расход 1,777 раза, практически в два раза....
Если у вас недотоп... но надо фиксировать параметры теплоносителя в ИТП согласно температурному графику котельной, (температура, давление, расход)....Просто если котельная дал срезку на 115/70, она вполне могла увеличить расход теплоносителя, и если у вас элеваторы не были подрегулированы под эту срезку, то тогда возможен недотоп, ввиду большого количества подмеса воды в подающую трубу системы отопления в элеваторе......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 5.10.2010, 0:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Я так понял вопрос сформулирован для ситуации, когда срезка на 115 С, а расчетный расход считается по дельте 80 С (150-70). Т.е. корректировки диаметра сопла в сторону увеличения не производится.
Я тут тоже озадачился этим вопросом. А почему бы в Договоре указывать не эфемерный (150-70), а реальный график (115-70), подрассвелить шайбочки и сопелки под эту дельту. Понятно, что гидравлика сети поплохеет, но и в реале они все равно вынуждены разрешать сверлить скорректированные дыры.
И вот еще.
У нас централизованное теплоснабжение, для пробы смонтировали погодозависимую автоматику на одном тепловом вводе.
Как правильно выбирать пропускную способность 3-ходового, балансировочных вентилей, РД "опосля себя" по (150-70 С) или по реальному (115-70 С) и будет-ли 3-ходовой четко поддерживать внутренний график 95-70 С во всем диапазоне температур наружнего воздуха начиная от "+8 С и до расчетной "-30 С"?
Дело в том что если не удастся поддерживать 95-70, то температурный напор на отдельностоящем радиаторе будет ниже расчетного и налицо будет недотоп помещения, или не все так просто?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 5.10.2010, 3:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Евгений Буш @ 5.10.2010, 0:15) *
Я так понял вопрос сформулирован для ситуации, когда срезка на 115 С, а расчетный расход считается по дельте 80 С (150-70). Т.е. корректировки диаметра сопла в сторону увеличения не производится.
Я тут тоже озадачился этим вопросом. А почему бы в Договоре указывать не эфемерный (150-70), а реальный график (115-70), подрассвелить шайбочки и сопелки под эту дельту. Понятно, что гидравлика сети поплохеет, но и в реале они все равно вынуждены разрешать сверлить скорректированные дыры.

Вы не правы до 115С график идет по графику 150-70 и только на 115 перестает расти (если вы посмотрите на график 115-70 и 150-70, то увидите что к 115 они идут по-разному). Соответственно при рассверливании сопел, шайб вы получите перетоп в начале температурного графика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 5.10.2010, 6:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Да, температурный график в диапвзоне наружных температур от плюс 3 градусов до минус 15 подерживается по 150/70, а ниже подерживается в подаче постоянная температура 115 градусов. Поставщик боится за сети видимо. Гидравлика для них - "святое"- даже на ИТП на вводе велят ставить ограничительные шайбы чтобы при срезке он не перебрал расход теплоносителя. Срезка есть недотоп, а деньги за тепло берутся по полной. Здесь надо обстоятельно с числами в руках бороться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.10.2010, 10:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Gzhyl @ 4.10.2010, 19:56) *
Поручено определить численно величину недотопа в системах отопления при срезке температурного графика 150/70 по подаче до 115 градусов. Понятно, что при такой срезке существенно снизится температура внутреннего воздуха в помещениях. подскажите, пожалуйста, по какой методике это можно расчитать.

Думаю, что Вам надо начать с договора на теплоснабжение, где указана максимальная тепловая нагрузка, и расход теплоносителя на ввод. Первое, что можно обнаружить не соответствие договорнеой и расчетной нагрузки при расчетной температуре нар воздуха (-30).А далее сопоставить с фактическим отпуском и потреблением. Если есть т/счетчик, то посуточно сравнить факт параметры с темп граф по ср.сут тем. нар. воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 5.10.2010, 11:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Цитата(Gzhyl @ 4.10.2010, 21:56) *
Поручено определить численно величину недотопа в системах отопления при срезке температурного графика 150/70 по подаче до 115 градусов. Понятно, что при такой срезке существенно снизится температура внутреннего воздуха в помещениях. подскажите, пожалуйста, по какой методике это можно расчитать.


Относительный расход тепла при несоблюдении заданных температурных параметров и сохранении расчетных расхода воды и коэффициента смешения элеватора

X=(T11-Tн)/(Т1-Тн), где Т11 фактическая температура в подаче , Т1 - расчетная температура в подаче, Тн-температура наружного воздуха.

(Источник: Рекомендации по наладке водяных систем теплоснабжения. ОРГРЭС 68г.. УДК 697.34.001.6).
П.С. Никто ее в электронном виде не встречал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 5.10.2010, 14:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(BadMax @ 5.10.2010, 4:29) *
Вы не правы до 115С график идет по графику 150-70 и только на 115 перестает расти (если вы посмотрите на график 115-70 и 150-70, то увидите что к 115 они идут по-разному). Соответственно при рассверливании сопел, шайб вы получите перетоп в начале температурного графика.


Согласен, но
1. Тогда мы имеем право пересчитать расход под реальную дельту 45 С, заявить в Договоре новый расчетный расход и выбрать другой элеватор.

2. В случае со схемой погодозависимого регулирования перетопа быть не должно, 3-хходовой и циркуляционный насос будут на выходе держать 95-70 при условии, что расход и Кv регуляторов также расчитаны на дельту 45 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 5.10.2010, 17:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Пропускная способность тепловых сетей соответствует, с некоторым запасом, подключённой нагрузке при расчётной разности температур теплоносителя 150-70=80°С. Чтобы пропустить 1,777 расчётного расхода на увеличить напор сетевых насосов на источнике в 3,16 раза, что нереально и не нужно. Мне нужна методика, позволяющая количественно определить величину недотопа, выражающаяся в недопоставке теплоты, некомфортности – необоснованном снижении температуры воздуха в помещениях. Температурная срезка на котельной технически необоснована и является произволом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tenerg_*
сообщение 5.10.2010, 18:48
Сообщение #12





Guest Forum






Расчёты температурных режимов систем теплоснабжения приведены в книге учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». В журнале «Новости теплоснабжения» №6 за 2010 год опубликована статья: «О режимах регулирования отпуска теплоты», в которой приводится обоснование и конкретные примеры, в том числе расчёта и последствий температурной срезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 5.10.2010, 18:59
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Книгу Соколова завтра раздобуду. Как заполучить эту статью? Если она у вас есть, не откажите в любезности - поделитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 5.10.2010, 19:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Евгений Буш @ 5.10.2010, 14:06) *
Согласен, но
1. Тогда мы имеем право пересчитать расход под реальную дельту 45 С, заявить в Договоре новый расчетный расход и выбрать другой элеватор.


Не совсем. Я уверен что в договоре написано : "Температурный график 150-70 со срезкой на 115". тоесть расчетный расход определяется из расчетной дельты 80. Для города Тула (откуда топикстартер) среднесезонная температура -3,8.
Принятый график способен обеспечить нормативную температуру внутри помещения при такой среднесезонной температуре. По графику 150-70 темпертура в подающем трубопроводе 115 достигается при температуре наружного воздуха -15, расчетная температура наружного воздуха -27, соответнственно недотоп составляет в районе 300 часов в сезон при отопительном сезоне 4968 часов. Из чего можно сделать вывод что недотоп должен быть в основном в ночное время суток, когда все спят и им тепло под одеялом=)))
PS Данные взяты из Манюка.

Цитата(Tenerg @ 5.10.2010, 18:48) *
Расчёты температурных режимов систем теплоснабжения приведены в книге учебнике Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети». В журнале «Новости теплоснабжения» №6 за 2010 год опубликована статья: «О режимах регулирования отпуска теплоты», в которой приводится обоснование и конкретные примеры, в том числе расчёта и последствий температурной срезки.

тожне против почитать, вопрос довольно актуальный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tenerg_*
сообщение 5.10.2010, 19:22
Сообщение #15





Guest Forum






Статья: "О режимах регулирования отпуска теплоты" скачана с сайта http://Kotelna.org.ru
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  О_режимах_регулирования_отпуска_теплоты.pdf ( 612,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 5.10.2010, 19:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Tenerg @ 5.10.2010, 19:22) *
Статья: "О режимах регулирования отпуска теплоты" скачана с сайта http://Kotelna.org.ru

спс, почитаем!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 5.10.2010, 20:44
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Tenerg! Премного благодарен за посылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Буш
сообщение 5.10.2010, 22:47
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477



Цитата(BadMax @ 5.10.2010, 20:17) *
Из чего можно сделать вывод что недотоп должен быть в основном в ночное время суток, когда все спят и им тепло под одеялом=)))


Оно конечно! Под одеялом, нам и в лютые морозы 40 градусов "по прямой" вполне достаточно.
smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 6.10.2010, 18:36
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Разобрался с теорией регулирования отпуска тепла. Считаю необходимым поделиться. Методики расчёта в книге Соколова и в статье несколько различаются. По крайней мере в статье изложено более просто и логично и проще считать. Срезка на 115° вместо 150°С лежит в диапазоне наружных температур минус 15°С минус 28°С. Получил удивительные результаты: при Тнар расч = -28°С и Т1=115°С обеспеченная тепловая нагрузка q об =0,79; температура в обратке отопления 51,8°С; температура после элеватора 71,6°С, температура внутреннего воздуха в помещении 8,3°С вместо 18°С. Ничего себе срезка, 21% недоотпуска. Отсюда следует, что верхняя температурная срезка незаконна, так как нарушает требование поддержания температуры внутреннего воздуха +/-2°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tenerg_*
сообщение 6.10.2010, 19:06
Сообщение #20





Guest Forum






В натуре таких низких температур внутреннего воздуха в помещениях при срезках не наблюдается. Вероятно сказываются внутренние теплопоступления в помещениях. Кроме того, в системах теплоснабжения со срезками гидравлические режимы не выдерживаются и расходы теплоносителя на 20…40% превышают расчётные из-за рассверленных элеваторных сопел и дроссельных диафрагм. Коли вы, Gzhyl, в «теме» посчитайте с дополнительными факторами: внутренними теплопоступлениями и завышенными расходами и сообщите результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 7.10.2010, 12:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Tenerg @ 6.10.2010, 20:06) *
В натуре таких низких температур внутреннего воздуха в помещениях при срезках не наблюдается. Вероятно сказываются внутренние теплопоступления в помещениях. Кроме того, в системах теплоснабжения со срезками гидравлические режимы не выдерживаются и расходы теплоносителя на 20…40% превышают расчётные из-за рассверленных элеваторных сопел и дроссельных диафрагм. Коли вы, Gzhyl, в «теме» посчитайте с дополнительными факторами: внутренними теплопоступлениями и завышенными расходами и сообщите результаты.

А чего считать, такую картину наблюдаем ежегодно. Перетопы, как в осенне-весенний период, так и в зимний. Не зря же ТСО вводили срезку. Больше продали и перепродали - больше заработали. А то, что для обеспечения гидр режима в т/с и на вводах удаленных потребителей дополнительно построено несколько насосных,так ведь это оплачено опять же жителями. А в остальном - все хорошо: город не замерзает, да и тариф сохраняется солидный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 7.10.2010, 12:35
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Gzhyl @ 4.10.2010, 22:56) *
Поручено определить численно величину недотопа в системах отопления при срезке температурного графика 150/70 по подаче до 115 градусов. Понятно, что при такой срезке существенно снизится температура внутреннего воздуха в помещениях. подскажите, пожалуйста, по какой методике это можно расчитать.

Уважаемый.
Тоже занимает этот вопрос.. здесь в разделе ПРОГРАММЫ выложена программа "Программа расчета остывания здания, Нарушение режима отопления здания".
меня давно занимают вопросы недотопа и .. вытекающие отсюда проблемы жильцов...общаюсь часто с ними, сравниваю разные методики оценки..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 7.10.2010, 15:47
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



В выложенной Tenerg-ом статье предлагается способ количественной оценки величин недотопа и расхода тепоносителя по измеренным текущим температурам: наружного воздуха, подачи и обратки теплоносителя на отапливаемом объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gzhyl
сообщение 7.10.2010, 19:33
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74824



Сделал расчёт режима со срезкой на 115° вместо 150°С с учётом увеличенного циркуляционного расхода теплоносителя, бытовых теплопоступлений в помещениях и увеличенной поверхности отопительных приборов Получил результаты: при Тнар расч = -28°С и Т1=115°С обеспеченная тепловая нагрузка q об =0,93; температура в обратке отопления 62,5°С; температура после элеватора 79°С, температура внутреннего воздуха в помещении 14,8°С вместо 18°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 8.10.2010, 2:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Gzhyl @ 7.10.2010, 19:33) *
Сделал расчёт режима со срезкой на 115° вместо 150°С с учётом увеличенного циркуляционного расхода теплоносителя, бытовых теплопоступлений в помещениях и увеличенной поверхности отопительных приборов Получил результаты: при Тнар расч = -28°С и Т1=115°С обеспеченная тепловая нагрузка q об =0,93; температура в обратке отопления 62,5°С; температура после элеватора 79°С, температура внутреннего воздуха в помещении 14,8°С вместо 18°С.

Во, это уже похоже на правду!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных