Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разводка к котлам
Гость_PLMN_*
сообщение 6.10.2010, 8:35
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, прописано ли где-то, что подводка к котлам должна быть только поверху?или что снизу нельзя подводить к котлам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt-gaz
сообщение 6.10.2010, 10:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



Нигде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 6.10.2010, 22:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(PLMN @ 6.10.2010, 8:35) *
...
что снизу нельзя подводить к котлам?

Нету такого нигде.
К газовым колонкам подвод газа снизу. И к навесным котлам тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_PLMN_*
сообщение 7.10.2010, 7:40
Сообщение #4





Guest Forum






Нет, понятно, что снизу к подвесным котлам, просто есть ли принципиальная разница в том, что я пройду поверху и опущусь к каждому котлу или где-то до котлов сразу опущусь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.10.2010, 7:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище, запрета нет. Даже лучше будет с единым опуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.10.2010, 22:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Разницы никакой нет. Удобнее снизу подвод. Блоки газовые снизу, управляющие ручки удобнее крутить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 20.10.2010, 21:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



есть в Своде правил 42-101-2003 по проектированию, цитирую "10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола."
Соответственно только к плите можно подходить газопроводом сбоку, а ко всем остальным приборам (котлам, колонкам, бойлерам) нужна верхняя разводка с установкой крана на 1,5-1,6 м от пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 20.10.2010, 22:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



но из того, что к плите разрешается подводить газопровод на уровне штуцера, не следует, что к остальным приборам запрещается подвод газа по низу с установкой крана ниже 1,5м!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 21.10.2010, 10:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Ну причём тут бытовые плиты? Котлы - это не плиты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hjvf301084
сообщение 21.10.2010, 18:16
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 77069



К любому газопотребляющему оборудованию, для удобства эксплуатации, запорная арматура устанавливается на отметке 1,5м от пола, а если речь идет о котельной (свыше 60КВт) то после крана обязательно поворотка. А в целом внутри помещения прокладка не нормируется..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 21.10.2010, 20:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(hjvf301084 @ 21.10.2010, 18:16) *
К любому газопотребляющему оборудованию, для удобства эксплуатации, запорная арматура устанавливается на отметке 1,5м от пола, а если речь идет о котельной (свыше 60КВт) то после крана обязательно поворотка. А в целом внутри помещения прокладка не нормируется..


После какого крана обязательно поворотка? И почему обязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hawkeye
сообщение 23.10.2010, 20:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30162



Мне кажется удобнее сверху, т.к. обычно там делается коллектор довольно большого диаметра. А свечу продувочную куда? А ещё иногда котлы открывают для прочистки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 23.10.2010, 22:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(hjvf301084 @ 21.10.2010, 18:16) *
К любому газопотребляющему оборудованию, для удобства эксплуатации, запорная арматура устанавливается на отметке 1,5м от пола, а если речь идет о котельной (свыше 60КВт) то после крана обязательно поворотка. А в целом внутри помещения прокладка не нормируется..


Цитата(Hawkeye @ 23.10.2010, 20:06) *
А свечу продувочную куда? А ещё иногда котлы открывают для прочистки...


Причем тут 60кВт и выше? Какая к чертям продувочная свеча? До 100 кВт оборудование -никаких свеч не нужно. Только если геморрройные. Причём тут плиты? . Вопрос-то на копейку. Какая хрен разница для безопасной эксплуатации газопровода или котлов: опустимся ли мы рядом с котлом газопроводом или на несколько метров ранее? Не доходите до маразму товарищчи. СП и СНиП всего не опишут, был бы Том "Война и мир". Вот про плиты записали, но это не означает на "нижней" разводке нельзя добраться таким же способом до котла. С точки зрения безопасности - нижняя разводка в большинстве случаев предпочтительнее, так как уменьшает длину газопровода и следовательно количество стыков, легко прячется за столешницей и не портит "стеновой пейзаж".

Сообщение отредактировал GASPAR - 23.10.2010, 22:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных