Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотное управление циркуляционными насосами
qwelp
сообщение 8.10.2010, 15:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Здравствуйте!

Возник следующий вопрос.

В независимых контурах отопления или теплоснабжения вентиляции статическое давление поддерживается с помощью системы подпитки (датчик давления, клапан, насос подпитки), которая при падении давления докачивает воды в контур.
В этих же контурах установлены группы циркуляционных насосов с частотными преобразователями.

Вопрос - как должна регулироваться производительность насосов, т.е. по какому параметру это упрваления должно производиться.
Есть мысль, что они должны поддерживать постоянное давление, но ведь за давлением следит и система подпитки?

Заранее спасибо за консультацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey_V
сообщение 8.10.2010, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 387
Регистрация: 8.12.2006
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106



Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 16:06) *
Вопрос - как должна регулироваться производительность насосов, т.е. по какому параметру это упрваления должно производиться.
Есть мысль, что они должны поддерживать постоянное давление, но ведь за давлением следит и система подпитки?

Заранее спасибо за консультацию.


Циркуляционные насосы поддерживают постоянным перепад давления, т.е. у Вас должен быть установлен датчик перепада давления, а не просто датчик давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 8.10.2010, 15:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



А это должен быть именно датчик перепада давления или может применяться реле перепада давления?
Этот датчик должен мерить разность давлений до и после группы насосов?
Можно ли для целей регулирования использовать датчик на подаче и датчик на обратной? Тогда сравнивая их показания можно регулировать производительность.


Сообщение отредактировал qwelp - 8.10.2010, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.10.2010, 17:32
Сообщение #4


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 19:06) *
Здравствуйте!

Возник следующий вопрос.

В независимых контурах отопления или теплоснабжения вентиляции статическое давление поддерживается с помощью системы подпитки (датчик давления, клапан, насос подпитки), которая при падении давления докачивает воды в контур.
В этих же контурах установлены группы циркуляционных насосов с частотными преобразователями.

Вопрос - как должна регулироваться производительность насосов, т.е. по какому параметру это упрваления должно производиться.
Есть мысль, что они должны поддерживать постоянное давление, но ведь за давлением следит и система подпитки?

Заранее спасибо за консультацию.


Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 19:42) *
А это должен быть именно датчик перепада давления или может применяться реле перепада давления?
Этот датчик должен мерить разность давлений до и после группы насосов?
Можно ли для целей регулирования использовать датчик на подаче и датчик на обратной? Тогда сравнивая их показания можно регулировать производительность.


По первому посту понятно, что Вы не тепломеханик, По второму - что не автоматчик. Вы какой ответ хотите получить то?
Опишите своими словами Вашу задачу. Тогда что то вразумительное можно будет ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.10.2010, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насосы с частотниками, если частотник на самом насосе имеют встроенный датчик напора, создаваемого насосом, датчик температуры перекачиваемой жидкости и ряд входов для подключения датчиков, аналоговых и цифровых сигналов.
Для поддержания постоянного напора достаточно выставить значение на управлении насоса, также и для поддержания заданной температуры. Никаких дополнительных подключений для этого ненужно. Для других целей есть входы.
Вам прежде чем задавать вопросы надо было посмотреть информацию в интернете - там её море....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 15:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Цитата(Usach @ 8.10.2010, 18:32) *
По первому посту понятно, что Вы не тепломеханик, По второму - что не автоматчик. Вы какой ответ хотите получить то?
Опишите своими словами Вашу задачу. Тогда что то вразумительное можно будет ответить.

Задача стоит так
Технологи по отоплению дали технологическую схему, с указанием того, что производительность циркуляционных насосов в контурах отопления и теплоснабжения вентиляции регулируется частотными преобразоветалями. В каждой группе по два насоса.
Необходимо расставить нужные датчики (которые будут подключаться к плк), а также разработать алгоритм для управления этими частотниками с помощью плк.
Насосы поставляются без встроенного частотного преобразователя и датчиков. Частотные преобразователи будут управлятся аналоговым сигналом 0-10В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 15:37
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



А может ли кто-нибудь подсказать как правильно подбирать защитный автомат для частотника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 15.10.2010, 15:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:31) *
...Частотные преобразователи будут управлятся аналоговым сигналом 0-10В...

А что именно управлять аналоговым сигналом будете - Задание (уставку) ПЧ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 15:41
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Да, аналоговым сигналом будет управляться частота (уставка), которую выдает частотник на двигатель насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 15.10.2010, 15:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:41) *
Да, аналоговым сигналом будет управляться частота (уставка), которую выдает частотник на двигатель насоса

Большинство ПЧ имеют на борту ПИ/ПИД регулятор. Какой смысл реализовывать программный ПИД в контроллере?

Сообщение отредактировал CHANt - 15.10.2010, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 15:57
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Контроллер позволит задавать уставку диспетчеру.
Основной вопрос в том какие для этого нужны датчики и где они устанавливаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 15.10.2010, 16:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:57) *
Контроллер позволит задавать уставку диспетчеру.

Диспетчер будет задавать задание в виде давления на напоре насоса, либо значение перепада. Или Вы его хотите заставить прикидывать в уме - сколько будет Гц чтобы соответствовало нужному давлению или перепаду? rolleyes.gif

Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:57) *
Основной вопрос в том какие для этого нужны датчики и где они устанавливаются.

Если попроще.
1 измерительный преобразователь избыточного давления, с выходом 4-20мА или 0-10В, который подключается к аналоговому входу ПЧ. Будет зависеть от производителя и модели ПЧ.
Либо по перепаду подбирать нужный датчик с аналоговым выходом, который поймет ПЧ с аналоговым входом. Что конкретно регулировать должен сказать технолог.
А вот задание, масштабированное в единицах измеряемой величины, пускай задает диспетчер через контроллер в диапазоне 0-10В.
Итого, нужен ПЧ с двумя аналоговыми входами. Могут быть еще варианты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 16:28
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



В этом случае ПЧ будет сравнивать сигнал датчиков с заданным значением от дисптечера и на основания этого будет формаровать частоту для насоса, все так?
А что из Вашей практики обычно просят регулировать технологи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 15.10.2010, 16:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 19:28) *
В этом случае ПЧ будет сравнивать сигнал датчиков с заданным значением от дисптечера и на основания этого будет формаровать частоту для насоса, все так?

Да. Я подразумеваю что модель ПЧ имеет ПИД - регулятор собственный. Есть конечно варианты когда регулятора на борту ПЧ нет, либо в определенных режимах его невозможно использовать. Например, ПЧ Multivert MVIE для насосов Wilo, в режиме Modus 3 (дистанционное задание) отключает встроенный ПИ-регулятор.
Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 19:28) *
А что из Вашей практики обычно просят регулировать технологи?

Чаще перепад.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 16:46
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Я все понял большое спасибо!
Остался вопрос на какой автоматический выключатель посадить ПЧ зная мощность двигателя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 15.10.2010, 18:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А для чего на циркуляционном насосе ставить частотник? Частотные преобразователи обычно ставят не повысительных насосах для регулирования давления или перепада давлений между прямой и обраткой. Если Вы хотите поставить частотник на внутридомовую систему, то лучше этого не делать – впустую потраченные деньги. Ведь для системы отопления или вентиляции необходим постоянный стабильный расход. А регулируют в таких системах обычно температуру – для этого клапана вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 15.10.2010, 18:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



Это смотря какая гидравлическая схема!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 18:59
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Технолог мотивирует установку частотников тем, что потребления тепла у вентиляции сильно меняется в зависимости от сезона и т.д. , поэтому нужно регулировать расход в контуре.
Может он не прав?
В гидравлической схеме все просто - используется двухходовой регулирующий клапан, теплообменник и датчик температуры.

Сообщение отредактировал qwelp - 15.10.2010, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 15.10.2010, 19:04
Сообщение #19


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 19:31) *
Задача стоит так
Технологи по отоплению дали технологическую схему, с указанием того, что производительность циркуляционных насосов в контурах отопления и теплоснабжения вентиляции регулируется частотными преобразоветалями. В каждой группе по два насоса.
Необходимо расставить нужные датчики (которые будут подключаться к плк), а также разработать алгоритм для управления этими частотниками с помощью плк.
Насосы поставляются без встроенного частотного преобразователя и датчиков. Частотные преобразователи будут управлятся аналоговым сигналом 0-10В.


Ну так уже дайте рабочие точки и марки насосов!! Если уже определились с маркой ПЧ - так и скажите.
Хосподи! Зачем туману то напускать!


Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 22:59) *
Технолог мотивирует установку частотников тем, что потребления тепла у вентиляции сильно меняется в зависимости от сезона и т.д. , поэтому нужно регулировать расход в контуре.
Может он не прав?
................................................................................
....................


Прав.
Причем, это даже в СНиПе каком то есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 15.10.2010, 19:16
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Цитата(den.mgn @ 15.10.2010, 19:29) *
А для чего на циркуляционном насосе ставить частотник? Частотные преобразователи обычно ставят не повысительных насосах для регулирования давления или перепада давлений между прямой и обраткой. Если Вы хотите поставить частотник на внутридомовую систему, то лучше этого не делать – впустую потраченные деньги. Ведь для системы отопления или вентиляции необходим постоянный стабильный расход. А регулируют в таких системах обычно температуру – для этого клапана вполне достаточно.



Цитата(Usach @ 15.10.2010, 20:04) *
Ну так уже дайте рабочие точки и марки насосов!! Если уже определились с маркой ПЧ - так и скажите.
Хосподи! Зачем туману то напускать!




Прав.
Причем, это даже в СНиПе каком то есть.


Подбором частотников еще не занимался. Марки насосов есть. Но сейчас они пока не важны
Просто хочу понять общий принцип подобного регулирования, чтобы правильно подобрать и расставить датчики и если необходимо написать программу для плк.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.10.2010, 8:08
Сообщение #21


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 23:16) *
Подбором частотников еще не занимался. Марки насосов есть. Но сейчас они пока не важны
Просто хочу понять общий принцип подобного регулирования, чтобы правильно подобрать и расставить датчики и если необходимо написать программу для плк.


Чтобы "понять общий принцип подобного регулирования" нужно поглядеть на хар-ку насоса и для себя решить - 1.что регулировать. 2. диапазон регулировки этого "что регулировать".
А уж после этого станет понятно и КАК "это" регулировать конкретным частотником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwelp
сообщение 16.10.2010, 11:10
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102



Цитата(Usach @ 16.10.2010, 9:08) *
Чтобы "понять общий принцип подобного регулирования" нужно поглядеть на хар-ку насоса и для себя решить - 1.что регулировать. 2. диапазон регулировки этого "что регулировать".
А уж после этого станет понятно и КАК "это" регулировать конкретным частотником.

Хорошо
1. Хочу регулировать расход теплоносителя в контуре.
2. Хочу регулировать от 100% (номинальный режим работы насоса) до 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 16.10.2010, 12:00
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 21:59) *
Технолог мотивирует установку частотников тем, что потребления тепла у вентиляции сильно меняется в зависимости от сезона и т.д. , поэтому нужно регулировать расход в контуре.
Может он не прав?
В гидравлической схеме все просто - используется двухходовой регулирующий клапан, теплообменник и датчик температуры.

На вентиляцию обычно ставят свой узел смешивания со своим насосом. Вообще, что бы Вам, что то посоветовать, лучше, конечно, схему Вашего ИТП посмотреть …

Цитата(qwelp @ 16.10.2010, 14:10) *
Хорошо
1. Хочу регулировать расход теплоносителя в контуре.
2. Хочу регулировать от 100% (номинальный режим работы насоса) до 50%.

Самое простое, поставить расходомер с токовым выходом и завести выход его на ПИ-регулятор управления частотником. Можно конечно регулировать и по перепаду давлений между прямой и обраткой, но для этого он должен быть. Ведь циркуляционный насос дает перепад максимум 0,4-0,2Атм, датчик надо очень точный однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.10.2010, 16:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Мощность насоса какая требуется? Влепи Grundfos Magna - там и частотник и датчик - все в одном флаконе. Стоит как раз, как если бы все покупалось отдельно, причем не самых лучших (дешевых) брендов. Типа частотник от "Веспера", датчик давления от "Овен", а насос какой-нибудь китайский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 16.10.2010, 16:37
Сообщение #25


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(qwelp @ 16.10.2010, 15:10) *
Хорошо
1. Хочу регулировать расход теплоносителя в контуре.
2. Хочу регулировать от 100% (номинальный режим работы насоса) до 50%.


Ну, тогда нужно расходомер поставить (например ПРЭМ), снять с него сигнал и завести на навороченный свободник (например, Xenta 301). Почему навороченный - да потому, что туда же сигнал задания переменного расхода (от 50% до 100%) поступать будет (Бог знает откуда Вы его возьмёте), и с него формируется сигнал задания частоты насоса на частотник. Сопротивление сети от расхода нелинейное, характеристики насоса при изменении частоты тоже. Но, в первом приближении, можно принять, что с падением частоты, номинальная хар-ка смещается параллельно самой себе к началу координат. И не забыть, что в районе 20 Гц сильная нелинейность. (практически напор нулевой, но не для всех насосов - зависит от мощности).
Вот так решается Ваша "простая" задачка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 17.10.2010, 9:51
Сообщение #26


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Abysmo @ 16.10.2010, 20:33) *
Мощность насоса какая требуется? Влепи Grundfos Magna - там и частотник и датчик - все в одном флаконе. Стоит как раз, как если бы все покупалось отдельно, причем не самых лучших (дешевых) брендов. Типа частотник от "Веспера", датчик давления от "Овен", а насос какой-нибудь китайский.


Так в том то и дело, что датчик измеряет перепад давления на насосе (даже не на системе) и насос "поддерживает" постоянный расход по веткам, отбаласированным балансировочниками. При этом при "отключении" конкретной ветки расход в соседней не изменяется (для чего частотник то и нужен). А товарисчу хочется непосредственно расход по системам регулировать. Причем не просто "настроится" балансировочниками на постоянный перепад в конкретной точке, а именно изменять по внешней уставке в два раза по своему усмотрению...(не понятно только зачем??).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 18.10.2010, 19:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Рассскажу как сделано у нас. Четыре насоса, шарашат из общего коллектора теплоноситель в четрые разные системы кондиционирования (грубо говоря - HVAC здания 1, здания 2, здания 3 и здания 4). На каждом насосе - датчики перепада, выход 0...10В. Заведены на контроллер. С контроллера - 4 выхода 0...10 В на управление 4-мя частотниками. В ПЛК - ПИД-регулятор. Показания перепадов давления, уставок перепадов давления и частоты ЧП выведены в программу диспетчеризации (туда еще 14 тыс. точек данных выведено, но речь сейчас только об этих насосах:-)

Задаем с компьютера необходимые перепады давления (у нас по 0,9 очка в среднем стоит) и наслаждаемся видом того, как при включении контроллер плавно увеличивая частоту ЧП выводит перепад давления на уставку.
Летом, в сильную жару, иногда приходится поднимать уставочки, очков до 3-х, т.к. на некоторых приточных кондиционерах нет циркуляционных насосов и они не справляются с жарой из-за недостаточного протока теплоносителя, при полностью открытых 3-ходовых клапанах...
По показаниям перепадов и частоты замечательно мониторится чистота грязевиков - если насосы разгоняются до 50 Гц, а перепадов давления ни хрена нет - пора чистить фильтры...
У насосов отопления чуть по-другому сделан алгоритм работы...
В целом система гораздо более гибкая, чем при использовании внутренних ПИД в ЧП. Можно менять очень быстро какие угодно параметры ПИД, программировать какие-угодно алгоритмы, используя все типы входов\выходов ПЛК, а главное - выводить любую информацию на диспетчеризацию. А при использовании внутренних ПИД частотников часто приходится долго ломать голову и изобретать всякие хитрости, как имеющимся скудным количеством входов/выходов частотника и его настройками реализовать желаемый алгоритм управления. А на ПЛК - хоть поющие фонтаны можно из насосв делать :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 18.10.2010, 23:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(HVAC @ 18.10.2010, 22:12) *
В целом система гораздо более гибкая, чем при использовании внутренних ПИД в ЧП. Можно менять очень быстро какие угодно параметры ПИД, программировать какие-угодно алгоритмы, используя все типы входов\выходов ПЛК, а главное - выводить любую информацию на диспетчеризацию. А при использовании внутренних ПИД частотников часто приходится долго ломать голову и изобретать всякие хитрости, как имеющимся скудным количеством входов/выходов частотника и его настройками реализовать желаемый алгоритм управления. А на ПЛК - хоть поющие фонтаны можно из насосв делать :-)

Работа с ПЧ по цифре не менее гибкая. Не сильно заумная семеновская серия Микромастер 430/440 поддерживает три набора команд. Можно задать работу от контроллера с передачей уставок, значений от регулируемого параметра (любого) на встроенный ПИД. Можно переключить на работу с датчика и заданием уставки от потенциометра, либо, при отсутствии связи с контроллером, уйти на управление с кнопок щита от скудных входов/выходов. Можно включить и выключить ПИД и массу всего другого... smile.gif Считать алармы, да и задавать любые настройки ПЧ с контроллера, используя механизм PKW. Все это возможно в различных вариантах. И такое не только семены имеют. Все зависит от желания и наличия времени, и бюджета проекта. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 19.10.2010, 9:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(CHANt @ 19.10.2010, 0:23) *
Работа с ПЧ по цифре не менее гибкая. Не сильно заумная семеновская серия Микромастер 430/440 поддерживает три набора команд. Можно задать работу от контроллера с передачей уставок, значений от регулируемого параметра (любого) на встроенный ПИД. Можно переключить на работу с датчика и заданием уставки от потенциометра, либо, при отсутствии связи с контроллером, уйти на управление с кнопок щита от скудных входов/выходов. Можно включить и выключить ПИД и массу всего другого... smile.gif Считать алармы, да и задавать любые настройки ПЧ с контроллера, используя механизм PKW. Все это возможно в различных вариантах. И такое не только семены имеют. Все зависит от желания и наличия времени, и бюджета проекта. rolleyes.gif


Хоть убейте, не пойму - зачем так усложнять? Зачем имея ПЛК вы предлагаете "дружить" ПЛК с ЧП по цифре, и "задать работу от контроллера с передачей уставок, значений от регулируемого параметра (любого) на встроенный ПИД. " ???
Внутренний ПИД ЧП используется чаще тогда, когда ПЛК рядом нет, для быстрой и дешевой реализации простенькой автономной САР. К примеру так у нас работает жокей-насос пожарной системы с Микромастером 440 - один раз в жизни я его настроил, он и молотит себе, держит в трубе 7 очков, и держит, больше ни для чего он не предназначен, никакие уставки на нем меняться не будут за весь оставшийся срок его жизни. Хотя соглашусь с вами - все зависит от желания и наличия времени... Если много времени и желания - можно как угодно усложнить систему и сделать веселой жизнь обслуживающего персонала в наладке и поске неисправностей... Вот только у нас на предприятии все надо делать очень быстро и надежно... Датчик измеряет - контроллер "думает" - частотник крутит движок - все связано посредством унифицированных сигналов. Все просто, надежно. Заставлять ЧП "думать" при наличии контроллера - ИМХО это надо делать, если имеешь зуб на заказчика, чтобы он потом мучился, копаясь в настройках частотника, прошивке ПЛК, пытаясь понять, как же это все вместе работает :-) Минусы - затраты времени, усложнение схемы, плюсов не вижу вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.10.2010, 14:21
Сообщение #30


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(HVAC @ 18.10.2010, 23:12) *
Рассскажу как сделано у нас. Четыре насоса, шарашат из общего коллектора теплоноситель в четрые разные системы кондиционирования (грубо говоря - HVAC здания 1, здания 2, здания 3 и здания 4). На каждом насосе - датчики перепада, выход 0...10В. Заведены на контроллер. С контроллера - 4 выхода 0...10 В на управление 4-мя частотниками. В ПЛК - ПИД-регулятор. Показания перепадов давления, уставок перепадов давления и частоты ЧП выведены в программу диспетчеризации (туда еще 14 тыс. точек данных выведено, но речь сейчас только об этих насосах:-)

Задаем с компьютера необходимые перепады давления (у нас по 0,9 очка в среднем стоит) и наслаждаемся видом того, как при включении контроллер плавно увеличивая частоту ЧП выводит перепад давления на уставку.
Летом, в сильную жару, иногда приходится поднимать уставочки, очков до 3-х, т.к. на некоторых приточных кондиционерах нет циркуляционных насосов и они не справляются с жарой из-за недостаточного протока теплоносителя, при полностью открытых 3-ходовых клапанах...
По показаниям перепадов и частоты замечательно мониторится чистота грязевиков - если насосы разгоняются до 50 Гц, а перепадов давления ни хрена нет - пора чистить фильтры...
У насосов отопления чуть по-другому сделан алгоритм работы...
В целом система гораздо более гибкая, чем при использовании внутренних ПИД в ЧП. Можно менять очень быстро какие угодно параметры ПИД, программировать какие-угодно алгоритмы, используя все типы входов\выходов ПЛК, а главное - выводить любую информацию на диспетчеризацию. А при использовании внутренних ПИД частотников часто приходится долго ломать голову и изобретать всякие хитрости, как имеющимся скудным количеством входов/выходов частотника и его настройками реализовать желаемый алгоритм управления. А на ПЛК - хоть поющие фонтаны можно из насосв делать :-)


"Летом, в сильную жару, иногда приходится поднимать уставочки, очков до 3-х, т.к. на некоторых приточных кондиционерах нет циркуляционных насосов и они не справляются с жарой из-за недостаточного протока теплоносителя, при полностью открытых 3-ходовых клапанах..." - Вы, наверное перепутали холодоноситель с теплоносителем.
Просто, прицип работы насоса с ПЧ, конечно же не изменен, но логика его работы очень различна в системах с подачей холодоносителя постоянной температуры (например +5град.) в виде переменого расхода и регулированием температуры теплоносителя в закрытых тепловых системах.
В данном топике был вопрос про циркуляцию теплоносителя в системе теплоснабжения, а не про "поющие фонтаны".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных