Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотное управление циркуляционными насосами
CHANt
сообщение 19.10.2010, 23:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(HVAC @ 19.10.2010, 12:17) *
Хоть убейте, не пойму - зачем так усложнять?

Я привел пример что можно сделать. Вариантов может быть масса. Да и в чем Вы видите сложность для эксплуатации? Если культура проектирования развита, то заказчик получает вполне адекватную документацию при любом варианте. Должен преобладать принцип достаточности и разумности, в выборе варианта реализации...Если ставим два ПЧ на одну задачу цирк. насосов, то и контроллер не всегда нужен. Достаточно и имеющихся на борту ПЧ возможностей.
Вот кусочек схемы логического управления ПЧ ММ430 цирк. группы на одной крупной котельной:

В схеме даны названия параметров, которые необходимо настроить.
Эта схема предусматривает:
1) Машинист с теплового щита имеет возможность запустить и остановить ПЧ с кнопочного поста;
2) Имеется возможность запустить или остановить ПЧ с панели оператора ВОР-2 по месту (в 200м. от теплового щита);
3) При неисправности работающего ПЧ - происходит запуск резервного ПЧ.
Есс-но, сигнализация неисправности, и нормальной работы с дискретного выхода ПЧ предусмотрена на тепловом щите...
Логическая схема выполнена в нотации официальной документации Сименс.. Никаких контроллеров нет.
Уставку меняют два раза в год.
Другой вопрос, если ПЧ на объекте не один десяток, гораздо оптимальней соединить полевой шиной, чем тащить за сотни метров дискретные и аналоговые сигналы. Коих наберется немало. Да и в контроллер затолкать несколько десятков ПИ-регуляторов, занятие не для слабонервных. Предусмотрев вариант перехода ПЧ, при ошибке связи (проблем с контроллером), на местное управление, выполняется один из основных принципов РСУ - отказоустойчивость. Архитектура системы автоматизации (централизованная или распределенная) важна, и зависит от конкретного проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12345_*
сообщение 27.3.2011, 11:11
Сообщение #32





Guest Forum






Решил поднять тему, так как аналогичная задача имеется и интересно узнать решена задача или нет.
И так, собственно, сама задача: имеем ИТП и два независимых контура вентиляции по паре насосов в каждом, на каждый насос по частнику, на каждую пару насосов по одному перепаднику, причем дискретному, а также по паре датчиков давления аналоговых с обеих сторон насосных пар. В каждом контуре около 8 независимых приточек, разумеется надо частотниками задать равномерный расход теплоносителя в контурах, но проблема в том, что перепадники дискретные, но имеются датчики давления аналоговые с обеих сторон каждого насоса. Отсюда вопрос, кто нидь определял перепад с помощь двух датчиков давления на подаче и обратке насоса?
На сколько стабильно будет работать система, если перепад определять как разность двух показаний датчиков давления?
Ну и последний, подскажите пожста в каком диапазоне частот чаще всего на практике регулирование идет таких насосов (насос в приложении)?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.jpg ( 61,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 27.3.2011, 11:55
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Отсюда вопрос, кто нидь определял перепад с помощь двух датчиков давления на подаче и обратке насоса?
На сколько стабильно будет работать система, если перепад определять как разность двух показаний датчиков давления?
Ну и последний, подскажите пожста в каком диапазоне частот чаще всего на практике регулирование идет таких насосов (насос в приложении)?


1) йа определял smile.gif уже лет пять работает на Grundfos TP (22 кВт)
2) берете хорошие (читай точные) датчики типа MBS3000 с точностью 0.5-1% и сумматор сигнала (в некоторых ЧП такая функция уже есть)
3) достаточно стабильно
4) смело можно брать 20-25 Гц, однако, я лично имел опыт устойчивой работы (CR3, 5 и пр.) и на 5-10 Гц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12345_*
сообщение 27.3.2011, 13:03
Сообщение #34





Guest Forum






Датчики Siemens QBE 2002-Р16, ЧП Emerson-commander-sk, но регулирование придется делать в Siemens PXC100, так как необходимо затем диспетчеризацию делать.
Буду благодарен если кто подскажет примерные величины, в Xworks V4, для стандартного ПИДа, коэффициент усиления и время интеграции, для выше изложенных условий...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.3.2011, 0:40
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 15:06) *
Вопрос - как должна регулироваться производительность насосов, т.е. по какому параметру это упрваления должно производиться.


Задачи разные могут быть.

1. По напору насоса.
2. По расходу.
3. По дельте.
4. По температуре обратки котла.
...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12345_*
сообщение 28.3.2011, 6:41
Сообщение #36





Guest Forum






по дельте, т.е., два датчика давления, Рпод.-Побр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 28.3.2011, 15:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Зависит от диапазона дельты. Если дельты большие, то можно 2 датчика абсолютного давления использовать. При малых дельта или для большей точности ставится датчик дифференциального давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 28.3.2011, 18:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Да я прикинул , у датчика 0.5%, следовательно максимальная погрешность на два = 1%, диапазон датчика 10 бар = 100 метров, соответственно МАКСимум, что я могу "потерять" 1 метр, а при заданном перепаде на системе 15-20 м.в.ст. это 5-7%. Такая точность поддержания перепада в теплосети вполне приемлема .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12345_*
сообщение 29.3.2011, 6:47
Сообщение #39





Guest Forum






Спасибо это уже понял и даже посмотрел реальные данные перепад на 25Гц частотника 0.8Бар, так что думаю все получится, остался только без ответа мой вопрос:
Цитата
кто подскажет примерные величины, в Xworks V4, для стандартного ПИДа, коэффициент усиления и время интеграции, для выше изложенных условий...

Т.е. мне надо получить нормальную работу ПИДа по аналогии с ЧП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 29.3.2011, 21:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 28.3.2011, 19:41) *
Да я прикинул , у датчика 0.5%, следовательно максимальная погрешность на два = 1%, диапазон датчика 10 бар = 100 метров, соответственно МАКСимум, что я могу "потерять" 1 метр, а при заданном перепаде на системе 15-20 м.в.ст. это 5-7%. Такая точность поддержания перепада в теплосети вполне приемлема .

Ну это если перепад в сети. А если это какой то контур с малыми потерями напора? Тогда к погрешности датчика нужно добавить ограничения разрядности АЦП, погрешность преобразования, и при использовании двух датчиков увеличить полученную суммарную погрешность вдвое. Так что считать нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.3.2011, 22:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Апсолютно копенгаген smile.gif
Каждый конкретный случай применения необходимо просчитывать.
PS: кстати, за время работы тот привод (22 кВт VLT6000) УЖЕ окупился минимум ДВАЖДЫ (с 2006 года) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12345_*
сообщение 29.3.2011, 23:38
Сообщение #42





Guest Forum






Так на свой вопрос и не получил ответа.
Пока нет времени настраивать ПИД, но работает вроде нормально при усилении = 5, и время интеграции = 10сек. поддерживает перепад 0.8 +-0.1, без проблем. Но думаю что эти значения далеки от нормы. У кого есть данные по ПИДам в частотниках? поделитесь пожалуйста.
Да, забыл сказать, эти насосы на вентиляцию будут работать, два независимых контура, 1-й и 2-й подогревы приточек, в которых необходимо обеспечить стабильный поток, т.е., когда все клапаны калориферов закрыты - циркуляции нет вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 29.3.2011, 23:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Перепад 0.8 ±0.1, это более ±10%. На мой взгляд это много. Но если по задаче этого достаточно, значит пойдет. Я ПИДы в частотниках не использую. Только в контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 30.3.2011, 10:43
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Цитата(12345 @ 29.3.2011, 23:38) *
Так на свой вопрос и не получил ответа.
Пока нет времени настраивать ПИД, но работает вроде нормально при усилении = 5, и время интеграции = 10сек. поддерживает перепад 0.8 +-0.1, без проблем. Но думаю что эти значения далеки от нормы. У кого есть данные по ПИДам в частотниках? поделитесь пожалуйста.
Да, забыл сказать, эти насосы на вентиляцию будут работать, два независимых контура, 1-й и 2-й подогревы приточек, в которых необходимо обеспечить стабильный поток, т.е., когда все клапаны калориферов закрыты - циркуляции нет вообще.

Не мучайтесь. Коэффициенты ПИДа в частотниках чаще всего к реальным задержкам времени не имеют никакого отношения. Это просто некие коэффициенты, требующие настройки. У разных производителей они абсолютно разные. Т.е. если возьмёте допустим нормально настроенный Сименс, поставите на его место какой-нибудь другой ПЧ, выставите те же самые коэффициенты....и в большинстве случаев окажется, что регулятор настроен совсем по другому. Вплодь до того, что я встречал частотники где эти коэффициенты имели обратное значение, напримет SIEI - там при увеличении интегрального коэффициента реальное время реакции уменьшается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.3.2011, 12:46
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(gansales @ 30.3.2011, 11:43) *
Это просто некие коэффициенты, требующие настройки. У разных производителей они абсолютно разные.


Абсолютно правильно. Суть вся в том, что ПИД - это уравнение, которое имеет пропорциональную часть, интегральную и дифференциальную, но все эти части у всех написаны по разному. Поэтому прежде чем настраивать ПИД, не плохо бы глянуть уравнение того ПИДа, которое заложено производителем. А так даже понятие пропорциональной части в всех разное, кто то закладывает прямую пропорциональность, а кто то обратную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.3.2011, 20:33
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Но все же есть значения в "секундах" и "коэффициентах" для классического ПИ-регулятора, так вот Данфосс для своих ЧП рекомендует ставить время интегрирования 6-10 секунд, а к-т усиления (пропорциональности) 0.5-1.0
где-то так (с) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_12345_*
сообщение 30.3.2011, 20:42
Сообщение #47





Guest Forum






Коллеги, спасибо, но вопрос не по теории а практике... Как отстроить ПИД и что это такое - знаю, интересует конкретный вопрос, ПИД в Desigo XWP, конкретнее, из практики управления частотниками из ПЛК, с поддержанием давления и.т.д., к примеру банальная насосная ХВС, не уж то все регулировку вешают на сам ПЧ?
Нет у меня пока возможности трэнды нормальные прикрутить и осциллографа, вот и задаю вопрос кто какие значения ставит, учитывая, что коэффициент усиления в XWP (по умолчанию =10), это коэффициент пропорциональности у других..., правда пока еще с непонятным для меня соотношением к реальности....

Ответил и только потом увидел что есть реальные цифры, спасибо. Примерно так себе и представляю значения, вот только непонятно с КУ, он по умолчанию равен 10, на 1-5, уж сильно замороженное управление получается, остановился на 20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegek007_2_*
сообщение 9.4.2011, 13:58
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(CHANt @ 15.10.2010, 17:36) *
Да. Я подразумеваю что модель ПЧ имеет ПИД - регулятор собственный. Есть конечно варианты когда регулятора на борту ПЧ нет, либо в определенных режимах его невозможно использовать. Например, ПЧ Multivert MVIE для насосов Wilo, в режиме Modus 3 (дистанционное задание) отключает встроенный ПИ-регулятор.

Чаще перепад.

приобрёл частотный преобразователь prostar 6100.не могу задать нужное давление !нужно 2.0bar .подключен датчик обратной связи !как задать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegek007_2_*
сообщение 9.4.2011, 14:07
Сообщение #49





Guest Forum






приобрёл частотный преобразователь prostar 6100.не могу задать нужное давление !нужно 2.0bar .подключен датчик обратной связи !как задать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NewMan123
сообщение 10.3.2016, 11:53
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96425



Добрый день!
Задавал этот вопрос в другой ветке. Может тут смогу получить ответ.
Вопрос №1:
Есть реальные отличия в работе одной и той же котельной (котлы водогрейные), если, в первом случае, на подающем трубопроводе сетевого контура отопления установить датчик давления 4-20мА, а во втором случае, установить датчик разности давлений 4-20мА, импульсные трубки которого подключены к подающему и к обратному трубопроводам?

Сигнал 4-20мА подается в обоих случаях на управляющий вход преобразователя частоты сетевых насосов отопления (основной/резервный), в котором, в первом случае, в качестве уставки задано требуемое постоянное значение давление, а во втором случае, требуемый постоянный перепад давления.

Принципильная схема котельной в обоих случаях одинаковая. Ну например: 2 котла, 1 контур отопления и 1 контур ГВС, сетевые контур отопления и контур ГВС подключены через разделительные теплообменники. Перед теплообменниками (греющая сторона теплообменника) каждого из контуров установлен узел "насос (основной/резервный) котлового контура и после него трехходовый разделительный клапан с электроприводом".

Вопрос №2:
Как "правильно" (с точки зрения нормативного "некоего" документа) называется регулирование частоты сетевого насоса отопления по датчику давления и как "правильно" называется регулирование частоты сетевого насоса отопления по датчику разности давлений?

Имею ввиду, не является ли это аналогом что-то типа "количественное" и "качественное" регулирование ?

Вопрос №3:
Есть ли реальные отличия в работе той же котельной, если для управления сетевым насосом (основной/резервный) рециркуляции ГВС используется частотный преобразователь, к которому в качестве управляющего воздействия, в первом случае, подключен датчик давления 4-20мА на прямом трубопроводе ГВС, и, во втором случае, датчик разности давлений 4-20мА между подающем трубопроводом ГВС и трубопроводом рециркуляции ГВС.

Вопрос №4:
Можно ли (опять же, с точки зрения нормативного "количественного" или "качественного" регулирования) для управления электроприводом трехходового разделительного клапана в контуре отопления использовать сигнал не от датчика температуры на подающем трубопроводе сетевого контура отопления, а "некую" разность (аналог датчика разности давлений, только реализованный в программе как разность температур) между сигналами датчиков температуры на подающем трубопроводе и обратном трубопроводе сетевого контура отопления ?

Вопрос №5:
Можно ли для управления электроприводом трехходового разделительного клапана в контуре ГВС использовать сигнал не от датчика температуры на подающем трубопроводе сетевого контура ГВС, а "некую" разность между сигналов датчика температуры на подающем трубопроводе и обратном трубопроводе сетевого контура ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 10.3.2016, 13:02
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Циркуляционными насосами вообще бессмысленно управлять по давлению. Только по перепаду.
Сетевыми насосами (при водогрейных котлах и открытом водоразборе) бессмысленно управлять по перепаду. Только по давлению.

Сообщение отредактировал Arkadii - 10.3.2016, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NewMan123
сообщение 10.3.2016, 13:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96425



Цитата(Arkadii @ 10.3.2016, 13:02) *
Циркуляционными насосами вообще бессмысленно управлять по давлению. Только по перепаду.

Не могли бы еще более подробное пояснить:
1. Что вы подразумеваете под циркуляционными насосами в моем примере?
2. Не являются ли сетевые насосы циркуляционными в моем примере?
3. По какой причине управлять по давления бессмысленно? Физику процесса проясните, пожалуйста.

Цитата(Arkadii @ 10.3.2016, 13:02) *
Сетевыми насосами (при водогрейных котлах и открытом водоразборе) бессмысленно управлять по перепаду. Только по давлению.

Не могли бы еще более подробное пояснить:
1. Что подразумеваете под сетевыми насосами в моем примере?
2. Не являются ли циркуляционные насосы сетевыми в моем примере?
3. По какой причине управлять по перепаду давления бессмысленно? Физику процесса проясните, пожалуйста.

Цитата(Arkadii @ 10.3.2016, 13:02) *
Сетевыми насосами (при водогрейных котлах и открытом водоразборе)

1. Что вы подразумеваете под открытым водоразбором?
2. Какие иные виды разборов могут быть?
3. Как меняется от типа котла способ упраления насосами и способ водоразбора?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkadii
сообщение 10.3.2016, 15:25
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 18.1.2016
Пользователь №: 287573



Циркуляционные - это замкнутый контур. Напор в рабочей точке не зависит от геодезии и определяется только гидравлическим сопротивлением. Управлять в этом случае по давлению бессмысленно. Перепад однозначно определяет подачу.

При открытом водоразборе кроме гидравлического сопротивления важны гидростатический напор и потребный напор у потребителя. Принципиально поддерживать давление в контрольных точках, чтобы была обеспечена работа водопотребителей. Перепад при этом не имеет ключевого значения управление идет по давлению (желательно поддержание не постоянного давления, а пропорционального).

К какому из этих вариантов относится Ваш случай - смотрите сами.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViktorOVK163
сообщение 21.5.2016, 11:48
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 5.9.2014
Из: Россия, Самара.
Пользователь №: 243955



Господа - у меня возник вопрос по частотному регулированию. У меня есть холодоцентр - который сейчас монтируется. На него уже закуплены насосы. Я пересчитывал гидравлику систем - при заданном расходе насосы будут развивать слишком большое давление. Как следствие этого - будет повышенный расход холодоносителя - рабочая точка сместится под существующие потери давления и соответственно обратка на входе в чиллер будет ниже проектной. По сути в принципе никаких проблем. Излишки расхода на приточных установках и фэнкойлах трехходовые клапана сбросят в обратку. Температура обратки будет ниже проектной - автоматика чиллера уменьшит холодопроизводительность чиллера и все хорошо. Балансировочные клапаны установленные в системе не смогут погасить избыточный перепад циркуляционного давления. Предел регулирования балансировочников ( по паспорту 100 кПа). У меня возник вопрос - смогут ли автоматчики вывести насос на проектную рабочую точку - то есть понизить давление не уменьшая расход? Как будет выглядеть график производительности насоса при частотном регулировании? Если есть какие нибудь книги с теорией - буду очень благодарен если поделитесь ими!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Auto
сообщение 24.5.2016, 13:57
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Вопрос 2 Arkadii
1. В замкнутом контуре перепад давления лучше контролировать непосредственно на самом насосе или же лучше на подающей и обратной гребенке ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных