Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Тепловая сеть, Необходимо определить диаметр трубы
Гость_xenon_*
сообщение 15.6.2006, 13:09
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые друзья, прошу помочь.
Температура воды в подающем трубопроводе теплосети 85 град,
тепловая нагрузка на ИТП 0,6 Гкал/час.
Как рассчитать расход воды и диаметр подводящего трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 15.6.2006, 14:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



2 xenon

Укажите температуру обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 15.6.2006, 14:29
Сообщение #3





Guest Forum






Любая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 15.6.2006, 14:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(xenon)
Любая


?????!

Нужно знать температурный график тепловой сети при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (для региона с Вашим ИТП).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 15.6.2006, 14:58
Сообщение #5





Guest Forum






Температура обратной воды после ИТП будет такая какой мы ее отдадим.
Используя на ИТП регулирующие клапаны, меняя скорость циркуляции воды,
подключая и выключая отопительное оборудование мы будем изменять температуру обратки
в достаточно широких пределах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 15.6.2006, 15:15
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Если Ипт своя нет вопросов какая темпреатура обратки, а если городская то можно запросто штраф схлопотать за перегрев обратки.

И открою вам великую тайну в тех величинах которые вы так жаждете расчитать участвует температура обратки, точнее дельта между подающей и обратной линией.

Посему слезно молим вас сообщить нам искомую цифру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 15.6.2006, 16:07
Сообщение #7





Guest Forum






Задачу понял.
Котельная частная, ИТП частный.
Температуру обратной воды могу только предположить.
Например - 60 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 15.6.2006, 16:43
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Объем воды рассчитываете по формуле

V= Q /(Cp*p*dT),
где Q тепловая нагрузка в Вт
Cp –теплоескость воды 4,19 кДж/кг*к
P плотность воды (в среднем 1000 , если брать точно 965 при T=85°
dT разница между подающей и обраткой 85-60=25

находим объем и по справочнику например по староверову, определяем какая труба пропутит данный объем воды, потери старайтесь брать не более 100 Па/м и скорсоть в районе 1-1.5м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 15.6.2006, 18:13
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



G(т/час)=1000*Q(Гкал/час)/(Т1-Т2);
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 16.6.2006, 1:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



2 xenon

Ответ на Ваш вопрос: труба 108x4.
(для температурного графика 85-60 и нагрузки 0,6 Гкал/час)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 16.6.2006, 10:13
Сообщение #11





Guest Forum






Сердечное спасибо всем кто принял участие в ликвидации моей безграмотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 16.6.2006, 11:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



что-то мне подсказывает, что до ликвидации ещё далеко... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных