> воздушное отопление Депо, помогите разместить воздухораспределители
borodulin8102
сообщение 11.10.2010, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494



Добрый день, господа специалисты! Вопрос касается воздушного
отопления Депо дизелевозов. План в приложении. Как разместить
воздухораспределители в помещении №2? Отопление совмещенное с
вентиляцией (прямоточная) и расход воздуха в помещении №2 равен 4120 м
куб./час. Температура приточного воздуха получилась 32˚С. Начитавшись
литературы, я принял ее 37˚С. На практике ни разу не видел как оно
работает. Ваши пожелания и предложения хочу услышать. В дальнейшем в
моей работе представляется частое применение воздушного отопления,
поэтому хочу сделать все правильно, чтоб потом применять данную схему
без сомнений в работоспособности.
Николай Бородулин.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  depo.rar ( 62,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 14.10.2010, 15:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Необходимо использовать ВРУ, формирующие вертикальную струю - жалюзийные решетки, сопла, диффузоры с регулируемым углом атаки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borodulin8102
сообщение 22.10.2010, 4:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9494



Это я понимаю, как лучше раставить воздухораспределители: с выпуском струи поперек помещения или повдоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 22.10.2010, 11:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Расход воздуха мал, поэтому целесообразно использовать обычные жалюзийные решетки с подачей воздуха вертикально вниз. Подбор решетки - по глубине проникновения струи и перегреве. Основной недостаток решеток - очень чувствительна к изменению расходов и величине перегрева. Достоинства - низкая стоимость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных