Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установлен второй полотенцесушител
Гость_nikolain_*
сообщение 12.10.2010, 12:30
Сообщение #1





Guest Forum






Господа специалисты, прошу Вашего мнения по следующему вопросу. В квартире (хрущевка) существовал в ванной полотенцесушитель от системы отопления. Летом, естественнно холодный. При замене внутриквартирных труб установил второй полотенцесушитель от системы ГВС, как проточный, за ним идет обычный разбор- кран в ванной, далее на кухню. Увидел это представитель Жилкомсервиса и развонялся, требует убрать второй полотенцесушитель. Существуют ли нормативные документы, запрещающие подобный монтаж? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.10.2010, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Если полотенцесушитель врезан в линию после крана на вашу квартиру (я так понял), то, по моему, претензий быть не должно. Другое дело - какой от него прок, если он чаще холодный будет. Ну и с претензиями по температуре воды уже в этот жилкомсервис не обратишься...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nikolain_*
сообщение 12.10.2010, 13:19
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(zaharov63 @ 12.10.2010, 14:00) *
Если полотенцесушитель врезан в линию после крана на вашу квартиру (я так понял), то, по моему, претензий быть не должно. Другое дело - какой от него прок, если он чаще холодный будет. Ну и с претензиями по температуре воды уже в этот жилкомсервис не обратишься...)))

За комментарий спасибо. Прок имеется, естественно, только при водоразборе на кухне и в ванной. Этого достаточно, устраивает. Что касается претензий ЖКС, то по-моему мнению это чистейшей воды терроризм. Это реакция на мою жалобу на них по другому вопросу. Но все-таки хотелось бы найти ссылочку на технический документ (СНиП или др.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 12.10.2010, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



На счет СНиП, возможно ошибусь - не ВиКовец, но проще найти - что не запрещено. Главное, что бы водомер на ГВ стоял, чтобы не было претензий по сливу воды ради нагрева.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.10.2010, 18:29
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Просто раззоряется по поводу того, что вы потребляете тепло от стояка Т3. И упадет температура на 0,0001 градуса из-за вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 12.10.2010, 18:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Если у Вас стоит счетчик, то все идут лесом. Если не стоит, то претензии ИМХО обоснованы. Т.к. Вы будете сливать воду для прогрева полотенцесушителя, а этот расход не учтен в нормативе потребления горячей воды, из которого считается тариф. Так что поставьте счетчик и всё.
Нада Vict'а дождаться он наверняка знает где это написано в нормативной документации.

Сообщение отредактировал lexa00 - 12.10.2010, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.10.2010, 13:03
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(nikolain @ 12.10.2010, 12:30) *
Существуют ли нормативные документы, запрещающие подобный монтаж? Спасибо.
жилищный кодекс, ст. 25 и 26, ПП 307, правила эксплуатации жилых помещений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 13.10.2010, 13:09
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Гы-ыыы, из инструкции к полотенчику
Цитата
4.4Максимальное рабочее давление, на которое рассчитан полотенцесушитель - 25 атм.. Если рабочее давление в системах ГВС или отопления выше указанного, то следует предусмотреть установку редуктора, ограничивающего давление до 25 атм.
biggrin.gif

ПС - http://www.sunerzha.com/technics/water/water.php

Сообщение отредактировал Vict - 13.10.2010, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irgosha
сообщение 13.10.2010, 18:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130



Цитата(Vict @ 13.10.2010, 14:09) *
Гы-ыыы, из инструкции к полотенчику biggrin.gif

laugh.gif laugh.gif laugh.gif Так еще и испытательное давление хотят 60 атм.rolleyes.gif laugh.gif , а казалось бы очень незатейливый прибор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных