Jan28
сообщение 12.10.2010, 17:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Здравствуйте!
Есть торговый центр. В нем есть следующие системы теплопотребления:
1. В торговом зале воздушное отопление воздушно-отопительными агрегатами.
2. Система вентиляции.
3. Обычное водяное отопление радиаторами (в пристрое).
4. Воздушно-тепловые завесы.
На воздушно-отопительных агрегатах и завесах стоит штатный клапан открыто-закрыто, на обвязке приточек подмес с насосом и трехходовиком.
На какие из этих систем вы бы сделали погодозависимое регулирование? Ну исключение составляет обычное водяное отопление, там оно предусматривается. Сколько ни копался ничего однозначного не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 12.10.2010, 17:54
Сообщение #2





Guest Forum






Ни на каких
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.10.2010, 17:56
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



По теплоносителю в ИТП все что не на прямых параметрах со смешением должно быть с датчиком температуры наружного воздуха.
1. АВО параллельно они держат температуру в помещении по внутреннему термостату им не трубуется.
2. в вентагрегатах он и так встроен, но обратку он не держит, его задача нагреть воздух до требуемого путем управления обвязкой
3. погодозависимое, для работы по температурному графику
4. ВТЗ без датчика, обратку держать не сможет ибо нечем и мозгов не хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 13.10.2010, 21:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Сегодня совершенно случайно наткнулся:
СНиП 41-01-2003
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
Так что СНиП вроде как рекомендует погодозависимое регулирование....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 16.10.2010, 22:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вообще-то вентиляций и приточек "погодозависимых" не встречал пока, поскольку автоматика настраивается на температуру воздуха, независимо от погоды. А вот если у Вас в качестве источника теплоснабжения существкует котельная уже с нормальным регулированием по погоде без срезки на ГВС, то и автоматика будет - больше для понтов. Фраза "теплоснабжение" в СНиП трактуется Вами как требование к ИТП. ИТП исправляет погрешности и ограничения сети, а если сеть "идеальная" для теплоснабжения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных