сообщение 18.3.2011, 9:09
Сообщение #31


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Цитата
Не знаю как раньше, но сейчас предохранительные клапаны ставятся только при независимом подключении на втором контуре.
Вообще вопрос ушел в сторону. Понятно, что был гидроудар, любой грязевик просто бы потек при некачественном изготовлении, а не "взорвался". Теплосети понятное дело ни в чем не сознаются, на то они и монополисты, крайней будет эксплуатирующая организация (как всегда). Вопрос - что делать, чтобы это не повторилось?



Ну допустим был гидроудар, почему тогда написано только про грязевик? Он что самый слабый в системе, про манометры ни слова, про импульсные трубки, про шарики полдюймовые тоже ни фразы. ИМХО даже если и был гидроудар то качество изготовления грязевика ставится под сомнение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 76
сообщение 28.3.2022, 21:58
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.3.2022
Пользователь №: 403157



Цитата(испытатель @ 16.10.2010, 22:07) *
У вас, похоже пара насосов (рабочий - резерв) стоит на обратке перед подмесом, а за ними регулирующий клапан?

Столкнулся точно с такой же схемой в ИТП. Есть какое-нибудь решение чтобы убрать гидроудар или значительно снизить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 28.3.2022, 22:26
Сообщение #33


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Есть способ верный, в теплосети набрать адекватный народ, и не будет гидроударов. Вот читаю тему, и реально не понимаю, об чем разговор. В двух городах работаю,ни разу не видел ни выпученных грязевиков, ни стартанувших в потолок воздушников. В третьем городе, поменьше, тоже тут рядом, сделали сами гидроудар один раз, случайно. Вынесло прокладку на задвижке сразу за стеной ТЭЦ. Затопили немножко территорию при цехе, потом примчались ликвидаторы и ликвидировали. Всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных