> Расход тепла на собственные нужды котельной, нужна помощь в расчете
Гость_Марьяшка_*
сообщение 14.10.2010, 5:49
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Как определить расход тепла на собственные нужды котельной? Может какой-то есть коэффициент или упрощенная методика расчета? Работаю на почтамте, есть своя котельная, с некоторых пор отапливаем жилое помещение ( маленький, деревянненький домик), поэтому необходимо произвести все расчеты для установления тарифов... Очень нужна помощь, я в этой области не специалист unsure.gif . Заранее благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.10.2010, 10:08
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Есть такие:
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСХОДОВ ТОПЛИВА, Электроэнергии И ВодЫ
НА ВЫРАБОТКУ ТЕПЛОТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ КОТЕЛЬНЫМИ
КОММУНАЛЬНЫХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

если еще нужно - могу скинуть, там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Марьяшка_*
сообщение 14.10.2010, 14:01
Сообщение #3





Guest Forum






Большое спасибо за подсказку, у меня уже голова кругом от этой котельной. Совсем другая сфера, особо и подсказать не кому rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.10.2010, 17:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Марьяшка @ 14.10.2010, 15:01) *
Большое спасибо за подсказку, у меня уже голова кругом от этой котельной. Совсем другая сфера, особо и подсказать не кому rolleyes.gif


Для тарифов добавляем 2% от выработанной и получаем отпущенную Т.Э. Вопросов не было. А потери в сетях -10%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EVK
сообщение 18.10.2010, 7:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 12.3.2007
Пользователь №: 6497



и РЭК .... от таких расчетов

Сообщение отредактировал Gemini - 24.10.2010, 18:54
Причина редактирования: соблюдайте корректность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreiz
сообщение 24.10.2010, 18:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 18.9.2010
Пользователь №: 72643



РЭК.... вообще во всяком случае у нас.. он сказал такой тариф и пофиг на ваши расчёты, хотя потери 10 % мало .. темболее незная сколько длина сетей

Сообщение отредактировал Gemini - 24.10.2010, 18:59
Причина редактирования: соблюдайте корректность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 24.10.2010, 18:53
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Господа, прошу разговаривать корректно, не стоит разбрасываться .. словами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.10.2010, 19:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Успел прочитать " ох.... т " нормальное русское слово у нас пропускает , не " ох.... т " РЭК лишь бы тариф меньше, а расчеты подозреваю и не читают. Портери сетей по расчету гораздо меньше, я где то сбрасывал расчет в иксель. Кому надо могу повторить. Что касается 2% есть официальный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.10.2010, 21:37
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Марьяшка @ 14.10.2010, 6:49) *
расход тепла на собственные нужды котельной?

По Памфиловской методике для газовой водогрейной котельной - 2,26% (Приложение 2, табл.7)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.10.2010, 17:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 24.10.2010, 22:37) *
По Памфиловской методике для газовой водогрейной котельной - 2,26% (Приложение 2, табл.7)

А как ба на нее поглядеть , а то у меня документы ведомственные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 25.10.2010, 18:30
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 25.10.2010, 18:08) *
А как ба на нее поглядеть

Пожалуйста.
Распакуйте и глядите. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pamfilova_akademia.zip ( 482,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 731
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2023, 19:43
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Решил поднять старую тему... На днях мне понадобилось рассчитать “для себя” расход тепла на собственные нужды некоторых водогрейных котельных. Я подумал, что если рассматривать работу котельной при расчётной температуре наружного воздуха, то будет довольно удобно вычислить относительную долю её собственных нужд. Соответствующие исходные данные и формулы я “забил” в Excel:

[attachment=159330:расчёт_с...отельной.png]


В приказе Минэнерго России от №323 написано вполне логичное положение: “расход тепловой энергии на отопление помещений котельной уменьшается на величину тепловых выделений в окружающую среду котлоагрегатами, баками различного назначения, установленными в котельном зале, других тепловыделений <…>”.
Я решил, что в простой “однокомнатной” котельной тепловыделения котлов и вспомогательного оборудования могут через воздух котельного зала переходить не только на его отопление (в моём расчёте это пункт 3), но и на нагрев дутьевого воздуха (п. 1), на нагрев воды, проходящей через водоподготовительную установку (п. 4) и на нагрев вытяжного воздуха (п. 2). Впрочем, зимой расход вытяжного воздуха обычно равен нулю, поскольку в дефлекторах происходит опрокидывание потока.
В ходе размышлений над этим появилась такая мысль, что тепловыделения котлов и вспомогательного оборудования могут по разному соотноситься с совокупностью вышеописанных “внутренних нагрузок”. Соответственно возникли вопросы такого рода: что делать, когда, например, тепловыделения оборудования и трубопроводов превышают “внутренние нагрузки” котельной и образуют теплоизбыток в котельном зале? Что из этого должно быть признано собственными нуждами? …Как-никак, а q5 котлов в них входить точно не должно. Для решения этой задачи я составил несложный алгоритм:

[attachment=159331:Алгоритм...деления_.png]

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.6.2023, 20:29
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Поправил немного. Не нужен там никакой алгоритм. Просто “собственные нужды без учёта расхода тепла на растопку” будут равны расходу тепла на ГВС плюс наибольшая величина из этих двух: “тепловыделения прочего оборудования и трубопроводов” и разность “теплопотери по пунктам 2–5 минус суммарные тепловыделения котлов” (функция "МАКС"):

[attachment=159350:raschyot...kotelnoy.png]


Номера пунктов изменились...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.6.2023, 15:46
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Спохватился, что не упомянул подпитку. tomato.gif

Прикрепленный файл  raschyot_s.n._kotelnoy.png ( 73,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных