Столкнулись с такой проблемой: имеем дом трёхэтажный с поквартирным отоплением. Газовщица установила во всех квартирах 24кВтатные котлы... Заказчик недоволен (говорит, что для однокомнатной квартиры можно поставить 17кВатный)..Требует расчёт ГВС для подбора котлов. В СНиПе внутрянке приложении 3 есть только общий часовой расход 13 л/ч...Как из него выделить горячую воду , либо по какому другому нормативу посчитать?... И есть ли где указания на температуру горячей воды после котла (максимальная есть - 55)...Его мнение - считать на 40 градусов.... Я, мягко говоря, сомневаюсь в адекватности такого мнения...
|
|
|
|
|
15.10.2010, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Я в таких случаях вычленяю расход гор. воды из 13 л/ч пропорционально как он дается для категории "с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами", что схоже и в других категориях: 10/15,6=0,64 (т.е. из общего часового 64% идет на гор. воду) и тогда 13х0,64=8,32л/ч.
А по поводу температуры 40 град. - это действительно комфортная температура, при которой даже дети не будут обжигаться, но в нормативах такого не написано про жилые дома (только про дет. сады-37град). И кстати, такую температуру обычно сами жильцы и устанавливают после котла (40-45 град). В общем, если проект не проходит экспертизу, то можно думаю посчитать и на 40-45град -страшного ничего не произойдет, т.к. от котла не такие уж длинные поквартирные разводки и поэтому нет больших объемов воды в них чтоб пугаться размножения легионелл. Да и вообще они не размножаются только при температуре более 65 град., а от поквартирного котла все равно более 50-55град трудно получить.
|
|
|
|
|
16.10.2010, 0:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
по поводу пропорции....с водонагревателем она будет не такая ,как с центральным ГВС, т.к. при разборе из водонагревателя холодная вода не подмешивается к горячей в смесителе ...т.е. доля горячей воды будет значительно больше по отношению к холодной, чем с ГВС центральным... сколько её там будет , даже примерно не сказать... по-хорошему, холодная вода будет идти только на унитаз и воду для питья набрать...в остальных случаях будет работать водонагреватель....
|
|
|
|
|
16.10.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 15.10.2010, 20:18)  Столкнулись с такой проблемой: имеем дом трёхэтажный с поквартирным отоплением. Газовщица установила во всех квартирах 24кВтатные котлы... Заказчик недоволен (говорит, что для однокомнатной квартиры можно поставить 17кВатный)..Требует расчёт ГВС для подбора котлов. В СНиПе внутрянке приложении 3 есть только общий часовой расход 13 л/ч...Как из него выделить горячую воду , либо по какому другому нормативу посчитать?... И есть ли где указания на температуру горячей воды после котла (максимальная есть - 55)...Его мнение - считать на 40 градусов.... Я, мягко говоря, сомневаюсь в адекватности такого мнения... скорее всего там установлены двоконтурные котлы! там считай-не считай расход гарячей воды....всё равно они дают до 13л/мин горячей воды и при открытие двок точек отбора воды температура гор.воды снизится
|
|
|
|
|
16.10.2010, 17:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
13л/мин - это средний расход...он может быть и больше, если напор позволяет...вот в этом случае и нужны большие киловаты. Чтобы больший расход нагреть
|
|
|
|
|
16.10.2010, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Водяной @ 16.10.2010, 17:56)  13л/мин - это средний расход...он может быть и больше, если напор позволяет...вот в этом случае и нужны большие киловаты. Чтобы больший расход нагреть возьмите инструкцию этих котлов и посмотрите сколько они дадут гарячей воды 17 кВт-ные и 24кВт
Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.10.2010, 23:27
|
|
|
|
|
16.10.2010, 23:47
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Я конечно на рабочей неделе обзвоню фирмы производители котлов....помниться мне, что год назад общался с менеджером вайланта...ответ был про средний расход 13 л/мин как раз...что-то более конкретное он затруднился ответить...
|
|
|
|
|
18.10.2010, 20:46
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 16.10.2010, 23:26)  возьмите инструкцию этих котлов и посмотрите сколько они дадут гарячей воды 17 кВт-ные и 24кВт Можно и без инструкции - по учебнику физики за 8 класс..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2010, 20:47
|
|
|
|
|
18.10.2010, 21:04
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Заказчик додельный достался.....Учебник не прокатит(
|
|
|
|
|
18.10.2010, 21:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
угу, и проектировщик тоже...
|
|
|
|
|
18.10.2010, 21:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
да ладно уж....
|
|
|
|
|
20.10.2010, 20:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Вообщем, кому интересно, общение с умными дядьками привело к такому выводу:
расход, на который ориентируются производители котлов и водонагревателей систем ГВС для квартир с ванными - 13л/мин... Если обратиться к приложению 2 СНиП Внутирянки, то увидим, что это расход - 7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем- 0,22л/с(13л/мин)... Этот расход водонагреватель даёт при нагреве воды на 25 градусов...Вообще, они считают , что холодная вода - 15 градусов...(Хотя у нас температура воды делиться: зима - 5 градусов, лето - 15 градусов (кстати, где эта инфа не помню, напомните, если кто знает...))... Q = 0,8м3/час х 25 х 1000 = 20000ккал/ч (~24кВт)... Для квартир с ванными все рекомендуют поэтому на ГВС 24 кВт......И они явно правы.... Но самое интересное, что это при 15+25 = 40 градусов воды после водонагревателя...Кто любит воду погорячее - кран придёться прикрыть... А если принимать холодную воду 5 градусов - 5+25 = 30 градусов)))) вот где прикол-то)))
|
|
|
|
|
20.10.2010, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326

|
Водяной, объясните пожалуйста, почему Вы считаете, что Цитата(Водяной @ 16.10.2010, 1:38)  при разборе из водонагревателя холодная вода не подмешивается к горячей в смесителе
|
|
|
|
|
20.10.2010, 21:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Это значит, что при желании пользоваться горячей водой (если у вас ГВС от котла) вы не смешиваете в смесителе хол и гор воду, а пользуетесь только краном горячей воды)
Тот кто жил в доме с газовыми колонками , тот в курсе)))
ПОчему так считаю? объясню: 1)это прописано в ТСН по автономному горячему водоснабжению....номер сейчас не помню... 2)на это рассчитывают производители котлов...ибо зачем греть воду в котле, тратить газ, чтобы потом тупо смешать с холодной водой? не говоря уже про то, что пользователь будет вынужден ставить заведомо более высокую температуру на котле и тем самым снижать его ресурс...
Сообщение отредактировал Водяной - 20.10.2010, 21:21
|
|
|
|
|
20.10.2010, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
40-45 нормально.. ну кому как. Спросите любителей принимать ванну, как скоро она набирается, если в горячем кране будет 40)
нормами это не объяснить. но. практика установки котлов в коттеджах: подобрали котел по мощности отопления и взяли следующий вверх по мощности. Тогда ГВС-а будет столько, сколько хочется.
(напр. отопление на 18кВт -> ближайший котел 20, а берем 24.)
а заказчик ваш бабки экономит, это его право/функция/обязанность )
|
|
|
|
|
20.10.2010, 23:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zshi @ 20.10.2010, 23:17)  (напр. отопление на 18кВт -> ближайший котел 20, а берем 24.) А если отопление 7 кВт, всё равно берётся 24. Потому что котёл подбирается на бОльший расход. 24кВт даже мало при 5*С ХВ для заполнения ванны. Если заполнять водой 40*С, то пока сама ванна нагреется и вода будет остывать в процессе заполнения - полная ванна будет уже 35*С - это мало. Если брать котёл меньшей мощности, тогда надо применить буферную ёмкость. И в результате выйдет дороже..... Не первый раз обсуждается на форуме. Почти каждый год повторяются похожие темы
|
|
|
|
|
20.10.2010, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735

|
ну я ж и написал "например" . 24 квт взял за минимум
/а так полностью согласен/
тут вопрос основной, что заказчик кВт сбивает..
Сообщение отредактировал zshi - 20.10.2010, 23:54
|
|
|
|
|
21.10.2010, 8:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
у нас нет норма времени набора ванны....поэтому зимой можно набирать и пол часа...маленькой струйкой погорячей)))
право, конечно, оно есть....но кидать целый микрорайон жителей - как-то нехорошо... нафиг людям купившим квартиры за приличные деньги такой котёл, который не комфртен? они вынуждены будут либо терпеть, либо менять на больший (а это вопос ещё надо будет с газом утрясать)....разница в цене 17 и 24кВт не велика - в цене квартиры - это копейки... а для зака это разница на 120 домах - приличная сумма...
|
|
|
|
|
21.10.2010, 8:28
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Меньше 50 градусов вода - есть риск развития легионелы. Я уж молчу про многоточечный водоразбор.. 24кВт=5,7ккал/сек. Или всего лишь 0,11л/с воды нагретых на 50 градусов. При этом отопление полностью отключено - а современные малообъёмные радиаторы остывают быстро.. Даже для условий Молдавии 24кВт двухконтурный котёл - это минимум рекомендуемый фирмами-продавцами. Я как пользователь такого котла с этим полностью согласен. Не соглашайтесь на меньший - будут бить и возможно ногами.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 9:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Заказчик вообще требует СНиПовский расчёт на тепло.... Для водонагревателей - это невозможно...У нас почему-то это не предусмотрено в СНиПе... Есть только общая вода, в том числе и на унитаз... Понятно, что меньше брать не буду...а вот как ему втолковать, что на небе за всё ответ держать придёться))))
Я думаю, что буду упор делать на производителей котлов...13л/мин....
|
|
|
|
|
21.10.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ 21.10.2010, 10:32)  Заказчик вообще требует СНиПовский расчёт на тепло.... это можно сделать легко. Переведите ему требуемые СНиПом из приложеиня 3 п.1 пятый абзац 0,3 л/с прибором при температуре 55 градусов в кВт. Покажите п.2.2 СНиПа, а лучше СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4. И он сразу полюбит цифру от производителя котлов.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 10:29
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Водяной @ 21.10.2010, 9:32)  Заказчик вообще требует СНиПовский расчёт на тепло.... Для водонагревателей - это невозможно...У нас почему-то это не предусмотрено в СНиПе... Есть только общая вода, в том числе и на унитаз... Понятно, что меньше брать не буду...а вот как ему втолковать, что на небе за всё ответ держать придёться))))
Я думаю, что буду упор делать на производителей котлов...13л/мин.... Ну так и посчитайте по СНиП. Исходя из того, что уровень комфорта должен быть не ниже чем при централизованном горячем водоснабжении - по соответствующим нормативам  На квартиру с двумя жителями получится 0,38л/с горводы, мощность 34квт.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 11:26)  это можно сделать легко. Переведите ему требуемые СНиПом из приложеиня 3 п.1 пятый абзац 0,3 л/с прибором при температуре 55 градусов в кВт. Покажите п.2.2 СНиПа, а лучше СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4. И он сразу полюбит цифру от производителя котлов. в п.2.2 нет водонагревателей или котлов... Это и явилось одним из основных камней приткновения) грит только 40 и фсё... какая-то сволоч забыла в п.2.2 СНиП добавить температуру для водонагревателей... а СаНПиН удивил....Интересно, что главнее п.2.22 СНиП или п.2.4. СаНПиН? а то и п.3.13 СНиП, где вода 55 градусов тоже надо пересмотреть)
Сообщение отредактировал Водяной - 21.10.2010, 13:07
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ 21.10.2010, 14:02)  в п.2.2 нет водонагревателей или котлов... Это и явилось одним из основных камней приткновения) грит только 40 и фсё...
какая-то сволоч забыла в п.2.2 СНиП добавить температуру для водонагревателей...  Ну Онищенко в СанПиНе в п.2.4 не промахнулся и все сказал внятно и четко
|
|
|
|
|
21.10.2010, 13:42
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 10:26)  а лучше СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4. И он сразу полюбит цифру от производителя котлов. Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 13:06)  Ну Онищенко в СанПиНе в п.2.4 не промахнулся и все сказал внятно и четко  А с каких пор горячее водоснабжение от газовых колонок или двухконтурных котлов стало централизованным?
Прикрепленные файлы
San.jpg ( 78,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
|
|
|
|
|
21.10.2010, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 14:42)  А с каких пор .... Какой Вы все таки, Spok_only  Задача состоит в том, чтобы убедить заказчика в ошибочности его желаний. п.1.1 зачем ему сразу показывать? Надо показать п.2.4, потом п.2.3. если он сам доберется до п. 1.1, то задать ему встречный вопрос про бактерии из п.2.3 И он будет просто счастлив от всего 24 кВт. Про 17 и думать забудет
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:02
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 14:41)  Задача состоит в том, чтобы убедить заказчика в ошибочности его желаний. Про 17 и думать забудет  А я вот не уверен в ошибочности его желаний. Для кого же тогда предназначены двухконтурные котлы мощностью 17кВт? Неужели только для социального жилья? У нас этот вопрос решается попроще - это оборудование (почти всегда на 24кВт) покупает собственник квартиры, т.е. оно не входит в стоимость жилья.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 16:02)  А я вот не уверен в ошибочности его желаний. Для кого же тогда предназначены двухконтурные котлы мощностью 17кВт? Неужели только для социального жилья? У нас этот вопрос решается попроще - это оборудование (почти всегда на 24кВт) покупает собственник квартиры, т.е. оно не входит в стоимость жилья. Ну у вас так решается... попроще..., а у людей по другому решается. А если бы Вы сами себе покупали котел в квартиру, то купили бы для себя 17 кВт-ный?
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:40
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 15:05)  А если бы Вы сами себе покупали котел в квартиру, то купили бы для себя 17 кВт-ный? Я бы точно не покупал на 10кВт – знаю, как люди мучаются (40 мин. наполняют ванну). В отношении 17кВт – сначала посоветовался бы с теми, кто их эксплуатирует и только потом принял бы решение.
|
|
|
|
|
21.10.2010, 15:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 15:02)  А я вот не уверен в ошибочности его желаний. Для кого же тогда предназначены двухконтурные котлы мощностью 17кВт? Неужели только для социального жилья? У нас этот вопрос решается попроще - это оборудование (почти всегда на 24кВт) покупает собственник квартиры, т.е. оно не входит в стоимость жилья. Да есть двухконтурные и на 13квт. Только неудобные они страшно. Мало горячей воды дают. А выигрыш в цене - небольшой. Так как автоматика и всё прочее почти как на 24квт. Т.е. нет смысла покупать в наших условиях. Может для жарких стран.. Ни посуду нормально помыть, ни под душем нормально помыться зимой.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.10.2010, 16:02
|
|
|
|