> Расчёт тепла для подбора двухконтурного котла, По какому документу
Водяной
сообщение 15.10.2010, 20:18
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Столкнулись с такой проблемой:
имеем дом трёхэтажный с поквартирным отоплением. Газовщица установила во всех квартирах 24кВтатные котлы...
Заказчик недоволен (говорит, что для однокомнатной квартиры можно поставить 17кВатный)..Требует расчёт ГВС для подбора котлов. В СНиПе внутрянке приложении 3 есть только общий часовой расход 13 л/ч...Как из него выделить горячую воду , либо по какому другому нормативу посчитать?...
И есть ли где указания на температуру горячей воды после котла (максимальная есть - 55)...Его мнение - считать на 40 градусов....
Я, мягко говоря, сомневаюсь в адекватности такого мнения...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 15.10.2010, 23:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Я в таких случаях вычленяю расход гор. воды из 13 л/ч пропорционально как он дается для категории "с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами", что схоже и в других категориях: 10/15,6=0,64 (т.е. из общего часового 64% идет на гор. воду) и тогда 13х0,64=8,32л/ч.

А по поводу температуры 40 град. - это действительно комфортная температура, при которой даже дети не будут обжигаться, но в нормативах такого не написано про жилые дома (только про дет. сады-37град). И кстати, такую температуру обычно сами жильцы и устанавливают после котла (40-45 град).
В общем, если проект не проходит экспертизу, то можно думаю посчитать и на 40-45град -страшного ничего не произойдет, т.к. от котла не такие уж длинные поквартирные разводки и поэтому нет больших объемов воды в них чтоб пугаться размножения легионелл. Да и вообще они не размножаются только при температуре более 65 град., а от поквартирного котла все равно более 50-55град трудно получить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2010, 0:38
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



по поводу пропорции....с водонагревателем она будет не такая ,как с центральным ГВС, т.к. при разборе из водонагревателя холодная вода не подмешивается к горячей в смесителе ...т.е. доля горячей воды будет значительно больше по отношению к холодной, чем с ГВС центральным... сколько её там будет , даже примерно не сказать...
по-хорошему, холодная вода будет идти только на унитаз и воду для питья набрать...в остальных случаях будет работать водонагреватель....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.10.2010, 12:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Водяной @ 15.10.2010, 20:18) *
Столкнулись с такой проблемой:
имеем дом трёхэтажный с поквартирным отоплением. Газовщица установила во всех квартирах 24кВтатные котлы...
Заказчик недоволен (говорит, что для однокомнатной квартиры можно поставить 17кВатный)..Требует расчёт ГВС для подбора котлов. В СНиПе внутрянке приложении 3 есть только общий часовой расход 13 л/ч...Как из него выделить горячую воду , либо по какому другому нормативу посчитать?...
И есть ли где указания на температуру горячей воды после котла (максимальная есть - 55)...Его мнение - считать на 40 градусов....
Я, мягко говоря, сомневаюсь в адекватности такого мнения...


скорее всего там установлены двоконтурные котлы!
там считай-не считай расход гарячей воды....всё равно они дают до 13л/мин горячей воды и при открытие двок точек отбора воды температура гор.воды снизится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2010, 17:56
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



13л/мин - это средний расход...он может быть и больше, если напор позволяет...вот в этом случае и нужны большие киловаты. Чтобы больший расход нагреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.10.2010, 23:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Водяной @ 16.10.2010, 17:56) *
13л/мин - это средний расход...он может быть и больше, если напор позволяет...вот в этом случае и нужны большие киловаты. Чтобы больший расход нагреть


возьмите инструкцию этих котлов и посмотрите сколько они дадут гарячей воды
17 кВт-ные и 24кВт

Сообщение отредактировал Dima_UA - 16.10.2010, 23:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.10.2010, 23:47
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Я конечно на рабочей неделе обзвоню фирмы производители котлов....помниться мне, что год назад общался с менеджером вайланта...ответ был про средний расход 13 л/мин как раз...что-то более конкретное он затруднился ответить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2010, 20:46
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 16.10.2010, 23:26) *
возьмите инструкцию этих котлов и посмотрите сколько они дадут гарячей воды
17 кВт-ные и 24кВт

Можно и без инструкции - по учебнику физики за 8 класс.. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.10.2010, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.10.2010, 21:04
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Заказчик додельный достался.....Учебник не прокатит(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 21:14
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



угу, и проектировщик тоже... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.10.2010, 21:18
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



да ладно уж....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.10.2010, 20:42
Сообщение #12


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Вообщем, кому интересно, общение с умными дядьками привело к такому выводу:

расход, на который ориентируются производители котлов и водонагревателей систем ГВС для квартир с ванными - 13л/мин...
Если обратиться к приложению 2 СНиП Внутирянки, то увидим, что это расход - 7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем- 0,22л/с(13л/мин)...
Этот расход водонагреватель даёт при нагреве воды на 25 градусов...Вообще, они считают , что холодная вода - 15 градусов...(Хотя у нас температура воды делиться: зима - 5 градусов, лето - 15 градусов (кстати, где эта инфа не помню, напомните, если кто знает...))...
Q = 0,8м3/час х 25 х 1000 = 20000ккал/ч (~24кВт)...
Для квартир с ванными все рекомендуют поэтому на ГВС 24 кВт......И они явно правы....
Но самое интересное, что это при 15+25 = 40 градусов воды после водонагревателя...Кто любит воду погорячее - кран придёться прикрыть...
А если принимать холодную воду 5 градусов - 5+25 = 30 градусов)))) вот где прикол-то)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
volka
сообщение 20.10.2010, 20:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 29.7.2007
Пользователь №: 10326



Водяной, объясните пожалуйста, почему Вы считаете, что
Цитата(Водяной @ 16.10.2010, 1:38) *
при разборе из водонагревателя холодная вода не подмешивается к горячей в смесителе

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.10.2010, 21:08
Сообщение #14


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Это значит, что при желании пользоваться горячей водой (если у вас ГВС от котла) вы не смешиваете в смесителе хол и гор воду, а пользуетесь только краном горячей воды)

Тот кто жил в доме с газовыми колонками , тот в курсе)))

ПОчему так считаю? объясню:
1)это прописано в ТСН по автономному горячему водоснабжению....номер сейчас не помню...
2)на это рассчитывают производители котлов...ибо зачем греть воду в котле, тратить газ, чтобы потом тупо смешать с холодной водой?
не говоря уже про то, что пользователь будет вынужден ставить заведомо более высокую температуру на котле и тем самым снижать его ресурс...


Сообщение отредактировал Водяной - 20.10.2010, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 20.10.2010, 23:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



40-45 нормально.. ну кому как. Спросите любителей принимать ванну, как скоро она набирается, если в горячем кране будет 40)

нормами это не объяснить. но. практика установки котлов в коттеджах: подобрали котел по мощности отопления и взяли следующий вверх по мощности. Тогда ГВС-а будет столько, сколько хочется.

(напр. отопление на 18кВт -> ближайший котел 20, а берем 24.)

а заказчик ваш бабки экономит, это его право/функция/обязанность )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.10.2010, 23:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zshi @ 20.10.2010, 23:17) *
(напр. отопление на 18кВт -> ближайший котел 20, а берем 24.)

А если отопление 7 кВт, всё равно берётся 24.
Потому что котёл подбирается на бОльший расход. 24кВт даже мало при 5*С ХВ для заполнения ванны. Если заполнять водой 40*С, то пока сама ванна нагреется и вода будет остывать в процессе заполнения - полная ванна будет уже 35*С - это мало.
Если брать котёл меньшей мощности, тогда надо применить буферную ёмкость. И в результате выйдет дороже.....
Не первый раз обсуждается на форуме. Почти каждый год повторяются похожие темы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 20.10.2010, 23:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



ну я ж и написал "например" . 24 квт взял за минимум

/а так полностью согласен/


тут вопрос основной, что заказчик кВт сбивает..

Сообщение отредактировал zshi - 20.10.2010, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.10.2010, 8:09
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



у нас нет норма времени набора ванны....поэтому зимой можно набирать и пол часа...маленькой струйкой погорячей)))

право, конечно, оно есть....но кидать целый микрорайон жителей - как-то нехорошо...
нафиг людям купившим квартиры за приличные деньги такой котёл, который не комфртен?
они вынуждены будут либо терпеть, либо менять на больший (а это вопос ещё надо будет с газом утрясать)....разница в цене 17 и 24кВт не велика - в цене квартиры - это копейки...
а для зака это разница на 120 домах - приличная сумма...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2010, 8:28
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Меньше 50 градусов вода - есть риск развития легионелы.
Я уж молчу про многоточечный водоразбор..
24кВт=5,7ккал/сек. Или всего лишь 0,11л/с воды нагретых на 50 градусов.
При этом отопление полностью отключено - а современные малообъёмные радиаторы остывают быстро..
Даже для условий Молдавии 24кВт двухконтурный котёл - это минимум рекомендуемый фирмами-продавцами. Я как пользователь такого котла с этим полностью согласен.
Не соглашайтесь на меньший - будут бить и возможно ногами. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.10.2010, 9:32
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Заказчик вообще требует СНиПовский расчёт на тепло....
Для водонагревателей - это невозможно...У нас почему-то это не предусмотрено в СНиПе...
Есть только общая вода, в том числе и на унитаз...
Понятно, что меньше брать не буду...а вот как ему втолковать, что на небе за всё ответ держать придёться))))

Я думаю, что буду упор делать на производителей котлов...13л/мин....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.10.2010, 10:26
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 21.10.2010, 10:32) *
Заказчик вообще требует СНиПовский расчёт на тепло....

это можно сделать легко.
Переведите ему требуемые СНиПом из приложеиня 3 п.1 пятый абзац 0,3 л/с прибором при температуре 55 градусов в кВт. Покажите п.2.2 СНиПа, а лучше СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4.
И он сразу полюбит цифру от производителя котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2010, 10:29
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 21.10.2010, 9:32) *
Заказчик вообще требует СНиПовский расчёт на тепло....
Для водонагревателей - это невозможно...У нас почему-то это не предусмотрено в СНиПе...
Есть только общая вода, в том числе и на унитаз...
Понятно, что меньше брать не буду...а вот как ему втолковать, что на небе за всё ответ держать придёться))))

Я думаю, что буду упор делать на производителей котлов...13л/мин....

Ну так и посчитайте по СНиП. Исходя из того, что уровень комфорта должен быть не ниже чем при централизованном горячем водоснабжении - по соответствующим нормативам wink.gif
На квартиру с двумя жителями получится 0,38л/с горводы, мощность 34квт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.10.2010, 13:02
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 11:26) *
это можно сделать легко.
Переведите ему требуемые СНиПом из приложеиня 3 п.1 пятый абзац 0,3 л/с прибором при температуре 55 градусов в кВт. Покажите п.2.2 СНиПа, а лучше СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4.
И он сразу полюбит цифру от производителя котлов.


в п.2.2 нет водонагревателей или котлов...
Это и явилось одним из основных камней приткновения) грит только 40 и фсё...

какая-то сволоч забыла в п.2.2 СНиП добавить температуру для водонагревателей...

а СаНПиН удивил....Интересно, что главнее п.2.22 СНиП или п.2.4. СаНПиН?
а то и п.3.13 СНиП, где вода 55 градусов тоже надо пересмотреть)

Сообщение отредактировал Водяной - 21.10.2010, 13:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.10.2010, 13:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 21.10.2010, 14:02) *
в п.2.2 нет водонагревателей или котлов...
Это и явилось одним из основных камней приткновения) грит только 40 и фсё...

какая-то сволоч забыла в п.2.2 СНиП добавить температуру для водонагревателей...

biggrin.gif
Ну Онищенко в СанПиНе в п.2.4 не промахнулся и все сказал внятно и четко smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.10.2010, 13:42
Сообщение #25


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 10:26) *
а лучше СанПиН 2.1.4.2496-09 п.2.4.
И он сразу полюбит цифру от производителя котлов.

Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 13:06) *
Ну Онищенко в СанПиНе в п.2.4 не промахнулся и все сказал внятно и четко smile.gif

А с каких пор горячее водоснабжение от газовых колонок или двухконтурных котлов стало централизованным?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  San.jpg ( 78,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.10.2010, 14:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 14:42) *
А с каких пор ....

Какой Вы все таки, Spok_only smile.gif smile.gif
Задача состоит в том, чтобы убедить заказчика в ошибочности его желаний.
п.1.1 зачем ему сразу показывать? Надо показать п.2.4, потом п.2.3. если он сам доберется до п. 1.1, то задать ему встречный вопрос про бактерии из п.2.3
И он будет просто счастлив от всего 24 кВт. Про 17 и думать забудет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.10.2010, 15:02
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 14:41) *
Задача состоит в том, чтобы убедить заказчика в ошибочности его желаний.
Про 17 и думать забудет smile.gif

А я вот не уверен в ошибочности его желаний.
Для кого же тогда предназначены двухконтурные котлы мощностью 17кВт? Неужели только для социального жилья?
У нас этот вопрос решается попроще - это оборудование (почти всегда на 24кВт) покупает собственник квартиры, т.е. оно не входит в стоимость жилья.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.10.2010, 15:05
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 16:02) *
А я вот не уверен в ошибочности его желаний.
Для кого же тогда предназначены двухконтурные котлы мощностью 17кВт? Неужели только для социального жилья?
У нас этот вопрос решается попроще - это оборудование (почти всегда на 24кВт) покупает собственник квартиры, т.е. оно не входит в стоимость жилья.

Ну у вас так решается... попроще..., а у людей по другому решается.

А если бы Вы сами себе покупали котел в квартиру, то купили бы для себя 17 кВт-ный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.10.2010, 15:40
Сообщение #29


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(OlgaO @ 21.10.2010, 15:05) *
А если бы Вы сами себе покупали котел в квартиру, то купили бы для себя 17 кВт-ный?

Я бы точно не покупал на 10кВт – знаю, как люди мучаются (40 мин. наполняют ванну).
В отношении 17кВт – сначала посоветовался бы с теми, кто их эксплуатирует и только потом принял бы решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.10.2010, 15:57
Сообщение #30


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Spok_only @ 21.10.2010, 15:02) *
А я вот не уверен в ошибочности его желаний.
Для кого же тогда предназначены двухконтурные котлы мощностью 17кВт? Неужели только для социального жилья?
У нас этот вопрос решается попроще - это оборудование (почти всегда на 24кВт) покупает собственник квартиры, т.е. оно не входит в стоимость жилья.

Да есть двухконтурные и на 13квт. Только неудобные они страшно. Мало горячей воды дают. А выигрыш в цене - небольшой. Так как автоматика и всё прочее почти как на 24квт. Т.е. нет смысла покупать в наших условиях. Может для жарких стран..
Ни посуду нормально помыть, ни под душем нормально помыться зимой.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.10.2010, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 20:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных