Конференц зал |
|
|
|
16.6.2006, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
На основании СНИП 31-05-2003 п8.6. "Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции." конференц зал требует отдельной системы приточной вентиляции, в моем случае зал на 16 человек и соответственно объем приточного воздуха 320 кубов. Так же я где-то слышал, что отдельная система требуется для залов с количеством людей более 50, а если меньше, то можно присоединять и к общей системе.. Посоветуйте как можно поступить, лично мне не хочется ставить дополнительную систему..
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.6.2006, 11:01
|
Guest Forum

|
Переименуйте помещение, и не заморачивайтесь... Да, а ограничений или допусков таких нет. Это типа, как нельзя быть чуточку беременной...
|
|
|
|
|
16.6.2006, 11:05
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22361
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А вам нужно вентилировать пустующее помещение? Отдельная система, в том числе, по соображениям экономии эксплуатационных расходов.
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.6.2006, 11:08
|
Guest Forum

|
При желании всё решаемо. Для нормального проектировщика - это не проблема.
|
|
|
|
|
16.6.2006, 11:17
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ss.23 @ Jun 16 2006, 12:01 ) Переименуйте помещение, и не заморачивайтесь... Да, а ограничений или допусков таких нет. Это типа, как нельзя быть чуточку беременной...  Да, переименовать помещение это самый действенный метод Только что архитекторы переименовали мне склады в кладовые, а то наделали складов по 11 квадратов. А вам вместо конференц зала переговорная в самый раз, ведь все то 16 человек, на конференц зал не тянет.
|
|
|
|
|
16.6.2006, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Отдельная система на конференц зал 320 кубов, а производительность системы обслуживающей всю офисную часть здания составляет 6300 кубов, 4,5 кВт тепла по сравнению с 101 это не так уж и много.. К тому же общее потребление тепла зданием на инженерные системы составляет примерно 230 кВт. Так что я думаю будет не трагично если я объединю системы.. Пожалуй единственный выход это превратить конференц зал в комнату для совещаний..
|
|
|
|
|
16.6.2006, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
В концертных залах проводят концерты, в конфернецзалах - конференции, в переговорных переговоры, а в актовых ???
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.6.2006, 11:31
|
Guest Forum

|
Комната для совещаний мало чем отличается от конференц-зала. Не советую...
|
|
|
|
Гость_Yurik_*
|
16.6.2006, 11:48
|
Guest Forum

|
Интересно слышать о переименовывании помещений. С этими чудесами вы потом будете иметь что слушать при согласовании проекта, а особенно при сопоставлении инженерных систем в здании. А главное вы не архитектор чтобы своевольно переназначать помещения, меняя таким образом их назначения. Мой совет согласуйте тех.задание с заказчиком и объясните ему преимущества, а уж потом согласуйте с архитектором, а он в свою очередь должен уведомить об изменениях всех субподрядчиков. Тогда проблем точно не будет ни у вас ни у коллег!
|
|
|
|
|
16.6.2006, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Значит будет переговорная..
|
|
|
|
|
16.6.2006, 11:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44699
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Yurik @ Jun 16 2006, 12:48 ) Интересно слышать о переименовывании помещений. С этими чудесами вы потом будете иметь что слушать при согласовании проекта, а особенно при сопоставлении инженерных систем в здании. А главное вы не архитектор чтобы своевольно переназначать помещения, меняя таким образом их назначения. Мой совет согласуйте тех.задание с заказчиком и объясните ему преимущества, а уж потом согласуйте с архитектором, а он в свою очередь должен уведомить об изменениях всех субподрядчиков. Тогда проблем точно не будет ни у вас ни у коллег! У нас с этим проще. Мы проектная организация все проектировщики у нас в одном зале. Архитекторы адекватные и с ними хорошие отношения (пиво этому способствует  ), поэтому проблем с переименованием нет, находим компромис и во всех разделах изменяем название помещений.
|
|
|
|
Гость_Yurik_*
|
16.6.2006, 12:05
|
Guest Forum

|
Мы тоже проектная организация и тоже подходим к вопросам комплексно ведем проекты от стадии эскизного проекта до сдачи объекта в эксплуатацию. Но заказчики не все хорошие и понимающие люди, есть и .... не хорошие. Поэтому от братского, "хорошо делайте я потом согласую", мы перешли к полной ответственности и документированной отчетности (подпись и мокрая печать), вопросов кто виноват и кому платить больше не появляется. Я за такой подход!!!
|
|
|
|
|
16.6.2006, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2639

|
Там куча других нюансов, серверные, кухни и пр. радости, которые архитекторы сами не хотят офишировать, поэтому думаю они согласятся на переименование.. Да и к тому же проект пойдет и на монтаж, и в СЭС, но уже с незначительными корректировками..
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|