Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водооборотный цикл, Переход на однаконтурную схему
blekmor
сообщение 18.10.2010, 13:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Здравствуйте уважаемые форумчане!
Хочу обратиться к специалистам по следующему вопросу, т.к сам таковым не являюсь:
Имеем двухконтурную оборотную систему с градирнями вентиляторного типа и двумя группами насосов. Кое кому не дает покоя идея перейти на один контур и сэкономить эл. энергию. Система сделана по проекту раздельная в связи с минимальным расчетным остаточным напором, фактический остаточный напор еще меньше. Градирни расположены на некоторой высотной отметке. Упущу подробности моего расчета (он основывался на фактических давлениях на насосах и величине запаса напора и геодезических отметок, но получилось, что теоретически напора установленных насосов хватает, Но напор перед форсунками оказался « на грани» и свободный напор перед форсунками снизится. И для сохранения этого расхода, напора установленных насосов недостаточно. Необходимо подобрать насосы с напором на 20 м.вод.ст. больше. Однако в проекте напор на границе был установлен технологами и д.б. 60 м.в.ст. - поэтому проектировщики разомкнули схему, наверняка и другие причины были. При увеличении напора насосов, напор на границе также вырастет свыше 60 м.вод.ст. Но это уже никого не останавливает, очень хочется сэкономить даже, подняв давление в старой сети и даже закупить новые насосы..
Теперь собственно несколько вопросов к тем кот занимался проектированием водооборотных циклов, не сочтите за глупые :

1. Если обратный трубопровод сразу подать на градирню , то расхода не будет вообще, если остаточный напор перед насосной 6 м , а разница отметок обратного трубопровода и градирни 13 м, расход снизится вплоть до его полного прекращения? Ведь 13 м>6 м . Так? . Значит вся энергия будет тратиться на преодоление высоты подъема? Но ее будет недостаточно? ( с учетом того , что холодные насосы максимально нагружены)
2. Если свободный напор на градирне (перед форсунками) снизится с 2 м до 0,5 м.в.ст . Как при этом изменится расход в системе ?
3. Исходя их чего определен напор на границе 60 м.вод.ст. можно ли увеличить на 15 м.в.ст., что может являться ограничением ?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 14:23
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



понять бы еще чего вы понаписали... smile.gif
Но ели исходить из этого
Цитата(blekmor @ 18.10.2010, 13:21) *
И для сохранения этого расхода, напора установленных насосов недостаточно.

Однако в проекте напор на границе был установлен технологами и д.б. 60 м.в.ст. -

При увеличении напора насосов, напор на границе также вырастет свыше 60 м.вод.ст.
ставьте РД "после себя", и не заморачивайтесь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 18.10.2010, 15:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



"После себя - это значит как задумали и не брать в расчет РД? Но ведь проектанты тоже когда-то думали и сделали именно так. А через много лет повышать давление в системе , где у большой части трубопроводов истек рачетный срок службы , а почти у половины теплообменников разрешенное и расчетное давление 6 кгс/см2 ? Не считая других нюансов. Вот в чем вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 18.10.2010, 16:04
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



вы сначала обдумайте тему... потом вопросы...
Чересчур много у вас негативных(инженерных)условностей....
А изношенная труба может лопнуть и при давлении 0,5 ати...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 19.10.2010, 4:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Согласен про негативные инженерные условности. Однако по опыту своей работы лостаточно "трепетно" отношусь к проектным решениям специализированной организации и неоднократно наблюдал как после усовершенствования схемы она через некоторое время возвращается в исходное проектное положение.
Тема достаточно обдумана. Не хватает конкретных знаний. Рулят сейчас два модных слова- окупаемость и риски . С расчетом окупаемости вопросов нет - почти все подобрано и прикинуто, а вот с рисками - на уровне ощущений (это ведь не только касается повыщения давления в сети) , а хотелось бы на нормативно-техническую базу опереться с конкретными расчетами. Естественно к специализированной организации обратиться придеться, но хотелось бы и для себя расставить все точки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 19.10.2010, 6:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(blekmor @ 18.10.2010, 16:21) *
теоретически напора установленных насосов хватает, Но напор перед форсунками оказался « на грани» и свободный напор перед форсунками снизится. И для сохранения этого расхода, напора установленных насосов недостаточно.
Что значит? По расчету насосы подходят, а по факту нет.
Если у вас там теплообменники установлены, значит они заросли отложениями и соответственно увеличились гидравлические сопротивления в системе и поэтому перед градирней напор снизился.
Относительно этого
Цитата(blekmor @ 18.10.2010, 16:21) *
2. Если свободный напор на градирне (перед форсунками) снизится с 2 м до 0,5 м.в.ст . Как при этом изменится расход в системе ?
Я так считаю. Если вы напор перед форсунками на градирне снизите, то у Вас перепад температур до и после градирни тоже снизится, а значит воду не охладите до нужной температуры. Вы спросите у производителя, он вам расскажет. Видимо тмимовские градирни у Вас. Они хорошо идут на контакт.
Ничего не понятно. Рисуйте картинку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 19.10.2010, 8:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Цитата(Tzar @ 19.10.2010, 6:19) *
Что значит? По расчету насосы подходят, а по факту нет.
Если у вас там теплообменники установлены, значит они заросли отложениями и соответственно увеличились гидравлические сопротивления в системе и поэтому перед градирней напор снизился.
Относительно этого
Я так считаю. Если вы напор перед форсунками на градирне снизите, то у Вас перепад температур до и после градирни тоже снизится, а значит воду не охладите до нужной температуры. Вы спросите у производителя, он вам расскажет. Видимо тмимовские градирни у Вас. Они хорошо идут на контакт.
Ничего не понятно. Рисуйте картинку!


1. Теоретически заданного напора должно хватать , колеса не сточены. Фактически при параллельной работе насосов давление на нагнетании регулируется исходя их рабочей характеристики в заданных пределах ( задвижки на нагнетании прижаты - ну нет у нас пока частотного регулирования) , имеем небольшой запас по напору (как я понимаю это гидростатический напор) . Если добавить дополнительный подъем то в этом случае расход упадет .А если приоткрыть задвижки то движение будет , но характеристика смещается в нерабочую т.к. снизится напор до минимального на насосах, при этом по расчету напора на высотной отметке почти не будет. Как я думаю без запаса так насосоы не подбираются, отсюда и вывод - увеличить напор на 20 м.
Для расчета использовались данные теплых насосов - давление, разность геодезич. отметок. Т.е не нужно задаваться сопротивлениями и т.д. - все уже есть.
2. Я не веду речь про перепад температур, интересна чистая гидравлика. Я задаюсь тем же расходом, что и был- не больше не меньше. Не в градирнях дело, кстати не ТМИМовские градирни, знаком с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 20.10.2010, 13:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Несколько раз прочитал, но сообразить "на пальцах" не могу. Приведите схемку с указанием отметок, диаметров и названия насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
blekmor
сообщение 22.10.2010, 18:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 18.10.2010
Пользователь №: 76813



Как-то не очень пока со схемами. Спасио за участие. Вообщем ошибка думаю найдена. Установлены насосы Д 6300-80а-2 с двигателями 1600кВт (раб.колесо 970мм), а паспорт с расходной характеристикой на Д6300-80-2 (1020мм) двигатель д.б. 2000кВт , не тянут эти агрегаты на напор +16 м даже по двигателю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных