katun
сообщение 18.10.2010, 14:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Помогите разобраться с пожаротушением, т.к. сам не специалист в этой области.
Необходимо запросить ТУ на получения точек подключения к сетям противопожарного водопровода. В проектируемом промышленном здании согласно СНиП 2.04.01-85* табл.2 число струй должно быть 2 с минимальным расходом воды на одну струю 5 л/с. Двумя струями обеспечить тушение невозможно, из-за размеров помещения 36х97 высотой 28м, следовательно устанавливаем больше. Запрашивать необходимый расход как 2х5=10 л/с или 2х(кол-во установленных струй)??? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sole
сообщение 18.10.2010, 15:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 1.10.2010
Пользователь №: 74436



А исходя из чего вы утверждаете что 2 струями нельзя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 18.10.2010, 16:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Рукав пусть 20 м + 20 м высота компактной струи (табл. 3) итого можем захватить только 40 м. Длина помещения 97 м, несчитая что стоит оборудование, которое мешает без проблем растянуть рукав. Может я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 18.10.2010, 16:54
Сообщение #4





Guest Forum






Имеется ввиду что ПК в вашем здании будит стоять (хоть 10 или даже 20) на кажду часть помещения должо охватывать (2 струи) 2 пожарных крана (как бы взаимо заменять).
20 метров длинна рукава - это нормально но 20 метров струя многовато...
Учтите еще если у вас окажется больше 12 ПК вам нужно 2 ввода водопровода и кольцевая сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 19.10.2010, 7:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Так всетаки расчетный расход брать исходя из кол-ва установленных ПК, а не от 2-х?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 19.10.2010, 7:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Так всетаки расчетный расход брать исходя из кол-ва установленных ПК, а не от 2-х?


Нет. Расход брать исходя из того, что у вас в здании установлено допустим 20 ПК, но работает из них во время пожара именно два (то есть 2 струи).

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 19.10.2010, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katun
сообщение 19.10.2010, 11:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 4.8.2010
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189



Спасибо за ответ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных