Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблемы с тепловым счетчиком
Гость_sharkne_*
сообщение 18.10.2010, 17:49
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте. В общем проблема состоит в том, что у нас в доме поставили счетчик тепла и теперь при подаче 60град, обратка составляет 36град, в результате чего температура в квартирах держится на уровне 18 град.
Вопрос: в чем может быть проблема, и сколько по норме перепад должен быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 18.10.2010, 18:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



для примера приведу график. Это не есть эталон, но около того должно быть
п.с. вы не описали систему, которая у вас
Прикрепленный файл  fax_22Sep2009_12h38m26s.tiff ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20


извините за качество, но что было под рукой

Сообщение отредактировал zshi - 18.10.2010, 18:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2010, 18:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sharkne @ 18.10.2010, 17:49) *
проблема состоит в том, что у нас в доме поставили счетчик тепла и теперь .....

Теплосчётчик вообще-то не регулирует, а считает....
Ничего не перепутали?
Может кто задвижки начал настраивать по показаниям счётчика - дык он тут не причём..... тут ручки приложились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zshi
сообщение 18.10.2010, 18:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 17.10.2010
Из: МО
Пользователь №: 76735



Цитата(jota @ 18.10.2010, 19:29) *
Теплосчётчик вообще-то не регулирует, а считает....
Ничего не перепутали?
Может кто задвижки начал настраивать по показаниям счётчика - дык он тут не причём..... тут ручки приложились.


Это ясно как божий день. Вопрос наверно, что раньше температуру вообще никак не посмотреть, а тут опа, цифирки-мерзнем.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 18.10.2010, 19:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Могли еще при недостаточном перепаде давления поставить счетчик с большим падением напора (сталкивался), ну а дальше снизился расход через систему отопления и температура в помещениях также снизилась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkne_*
сообщение 18.10.2010, 19:21
Сообщение #6





Guest Forum






Я не тгвешник поэтому: система обычная прямая, обратка, разводка вроде верхняя. Прикол в том, что в соседнем подъезде, где счетчик не ставили темп в квартирах 25град. Есть подозрение что сопло в элеваторе слишком маленькое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2010, 19:43
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



60/36 при какой наружке, перепад чего вам нужен...
"Прикол в том, что в соседнем подъезде, где счетчик не ставили темп в квартирах 25град. "
ну и где у вас счетчик поставили?
писец, вы вопрос задаете так будто мы уже вторую неделю вашу тему мусолим или вы в расчете на экстрасенсов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 16:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных