> Вентиляция в игровом зале, Проблемный расчет
Гость_Andrey-vega_*
сообщение 18.10.2010, 18:06
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчету воздухообмена в игровом зале.Отдельно стоящее здание площадь игрового зала 120 м2 высота потолка 2,8м двадцать человек в помещении в помещении разрешено курение что является самой проблемой,площадь подсобных помещений 14м2,отопления в помещении нет кроме тепловой завесы 1,5 кВт.Возможность подачи воздуха только с верху и вытяжка соответственно тоже.Если для курильщиков делать воздухообмен вытяжки 10 крат то приток во сколько крат возвести.Живем на урале зимой холодновато до -40 как расчитать канальный нагреватель питание только 220В в чем тоже проблемма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2010, 18:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Подача воздуха 3400 м3/ч, эл.калорифер - 70кВт без учёта отопления, только на нагрев приточного воздуха до 18*С
С воздушной завесой 1,5 кВт - не смешите народ, - это наверно только эл.мощность вентилятора

Сообщение отредактировал jota - 18.10.2010, 18:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.10.2010, 18:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



А у нас игровые залы не запретили разве, нет? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 18.10.2010, 19:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Если электричества не хватает и есть газ, ставь воздушное отопление с газовым нагревом, если газа нет можно с дизельной горелкой, думаю игровой зал все окупит.
Например такой агрегатик, можно установить в помещении или на улице. MTP-65, тепловая мощность до 75 кВт, производительность до 5100куб.м./ч. А если рекуператор воткнуть например бюджетный-гликоливый, то можно мощность киловатт до 35-40 уменьшить.
Прикрепленный файл  P1010003.JPG ( 707,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Сообщение отредактировал WAKO - 18.10.2010, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2010, 19:20
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 19:06) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчету воздухообмена в игровом зале.
отопления в помещении нет
10 крат

И в чем проблема?
Считаете воздушное отопление на минимальный воздухообмен в 10 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey-vega_*
сообщение 18.10.2010, 20:56
Сообщение #6





Guest Forum






А чем подогревать приточку в минус 40 например?По существу при не больших денежных вложениях?Хозяин хотел просто вытяжку но при таком воздухообмене разрежение нормальное получится даже не представляю что будет

Игровой зальчик бедненький в городе с населением 40 тысч.В том вся и проблемма что даже 380 в не подведено и на дорогие агрегаты хрен кто согласиться.Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой.Вот и думаем как все упостить чтоб дешево и сердито.Или хотябы грамотно клиенту обяснить что это не возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2010, 20:58
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 21:56) *
Или хотябы грамотно клиенту обяснить что это не возможно.

7.5.1 ***В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в рай-онах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высо-той 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Посчитайте канальную сборку с пластинчатым рекупом и парой нагревателей

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.10.2010, 21:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 18.10.2010, 21:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 21:56) *
Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой.Вот и думаем как все упостить чтоб дешево и сердито.Или хотябы грамотно клиенту обяснить что это не возможно.

Рублей???
дык даже на вентилятор не хватит...
http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventil...-fans/5395.html
ставьте буржуйку, а вентиляцию через форточку smile.gif))

Сообщение отредактировал WAKO - 18.10.2010, 21:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.10.2010, 21:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 20:56) *
Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой. Вот и думаем как все упостить чтоб дешево и сердито.

За 30 тыр только костры жечь, если хватит на дрова....
Дёшево? - да!
Сердито? - ещё как!

Упс...опередили... но буржуйка это роскошь....

Сообщение отредактировал jota - 18.10.2010, 21:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2010, 21:21
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 21:56) *
Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой.

Я бы не взялся, а некоторые бы сделали, 30 тож неплохая цена за проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey-vega_*
сообщение 18.10.2010, 21:55
Сообщение #11





Guest Forum






Щас любая копейка на счету т.к обьемов к зиме маловато.

Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2010, 23:58) *
7.5.1 ***В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в рай-онах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высо-той 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.

Посчитайте канальную сборку с пластинчатым рекупом и парой нагревателей

Тоже не дешевая затея.А вытяжкой просто не обойтись?

Сообщение отредактировал Andrey-vega - 18.10.2010, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 19.10.2010, 8:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 19:06) *
... площадь игрового зала 120 м2 высота потолка 2,8м двадцать человек в помещении в помещении разрешено курение что является самой проблемой...

Дешевле всего отказаться от курильщиков... Думаю,в противном случае в такое помещение некурящие не пойдут. Если принять соотношение курящих и некурящих 50х50 - то потери клиентов не будет. Ну и состав контингента оценить: если подростки - тем более, если взрослые - лучше для снятия стресса барную стойку поставить... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных