Вентиляция в игровом зале, Проблемный расчет |
|
|
Гость_Andrey-vega_*
|
18.10.2010, 18:06
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчету воздухообмена в игровом зале.Отдельно стоящее здание площадь игрового зала 120 м2 высота потолка 2,8м двадцать человек в помещении в помещении разрешено курение что является самой проблемой,площадь подсобных помещений 14м2,отопления в помещении нет кроме тепловой завесы 1,5 кВт.Возможность подачи воздуха только с верху и вытяжка соответственно тоже.Если для курильщиков делать воздухообмен вытяжки 10 крат то приток во сколько крат возвести.Живем на урале зимой холодновато до -40 как расчитать канальный нагреватель питание только 220В в чем тоже проблемма.
|
|
|
|
|
18.10.2010, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Подача воздуха 3400 м3/ч, эл.калорифер - 70кВт без учёта отопления, только на нагрев приточного воздуха до 18*С С воздушной завесой 1,5 кВт - не смешите народ, - это наверно только эл.мощность вентилятора
Сообщение отредактировал jota - 18.10.2010, 18:16
|
|
|
|
|
18.10.2010, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408

|
А у нас игровые залы не запретили разве, нет?
|
|
|
|
|
18.10.2010, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Если электричества не хватает и есть газ, ставь воздушное отопление с газовым нагревом, если газа нет можно с дизельной горелкой, думаю игровой зал все окупит. Например такой агрегатик, можно установить в помещении или на улице. MTP-65, тепловая мощность до 75 кВт, производительность до 5100куб.м./ч. А если рекуператор воткнуть например бюджетный-гликоливый, то можно мощность киловатт до 35-40 уменьшить.
P1010003.JPG ( 707,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал WAKO - 18.10.2010, 19:16
|
|
|
|
|
18.10.2010, 19:20
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 19:06)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по расчету воздухообмена в игровом зале. отопления в помещении нет 10 крат И в чем проблема? Считаете воздушное отопление на минимальный воздухообмен в 10 крат.
|
|
|
|
Гость_Andrey-vega_*
|
18.10.2010, 20:56
|
Guest Forum

|
А чем подогревать приточку в минус 40 например?По существу при не больших денежных вложениях?Хозяин хотел просто вытяжку но при таком воздухообмене разрежение нормальное получится даже не представляю что будет
Игровой зальчик бедненький в городе с населением 40 тысч.В том вся и проблемма что даже 380 в не подведено и на дорогие агрегаты хрен кто согласиться.Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой.Вот и думаем как все упостить чтоб дешево и сердито.Или хотябы грамотно клиенту обяснить что это не возможно.
|
|
|
|
|
18.10.2010, 20:58
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 21:56)  Или хотябы грамотно клиенту обяснить что это не возможно. 7.5.1 ***В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в рай-онах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высо-той 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м. Посчитайте канальную сборку с пластинчатым рекупом и парой нагревателей
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.10.2010, 21:00
|
|
|
|
|
18.10.2010, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 21:56)  Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой.Вот и думаем как все упостить чтоб дешево и сердито.Или хотябы грамотно клиенту обяснить что это не возможно. Рублей??? дык даже на вентилятор не хватит... http://www.rusklimat.ru/catalog/air-ventil...-fans/5395.htmlставьте буржуйку, а вентиляцию через форточку  ))
Сообщение отредактировал WAKO - 18.10.2010, 21:03
|
|
|
|
|
18.10.2010, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 20:56)  Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой. Вот и думаем как все упостить чтоб дешево и сердито. За 30 тыр только костры жечь, если хватит на дрова.... Дёшево? - да! Сердито? - ещё как! Упс...опередили... но буржуйка это роскошь....
Сообщение отредактировал jota - 18.10.2010, 21:06
|
|
|
|
|
18.10.2010, 21:21
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 21:56)  Клиент расчитывае уложиться в тысячь тридцать с работой. Я бы не взялся, а некоторые бы сделали, 30 тож неплохая цена за проект.
|
|
|
|
Гость_Andrey-vega_*
|
18.10.2010, 21:55
|
Guest Forum

|
Щас любая копейка на счету т.к обьемов к зиме маловато. Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2010, 23:58)  7.5.1 ***В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в рай-онах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высо-той 6 м и менее и не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
Посчитайте канальную сборку с пластинчатым рекупом и парой нагревателей Тоже не дешевая затея.А вытяжкой просто не обойтись?
Сообщение отредактировал Andrey-vega - 18.10.2010, 22:07
|
|
|
|
|
19.10.2010, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4006
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Andrey-vega @ 18.10.2010, 19:06)  ... площадь игрового зала 120 м2 высота потолка 2,8м двадцать человек в помещении в помещении разрешено курение что является самой проблемой... Дешевле всего отказаться от курильщиков... Думаю,в противном случае в такое помещение некурящие не пойдут. Если принять соотношение курящих и некурящих 50х50 - то потери клиентов не будет. Ну и состав контингента оценить: если подростки - тем более, если взрослые - лучше для снятия стресса барную стойку поставить...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|