Объединение вентиляции канализационных стояков, Требуется разъяснение п.4.8 СП 40-107-2003 |
|
|
|
Гость_kav60_*
|
19.10.2010, 19:37
|
Guest Forum

|
СП 40-107-2003 п.4.8 "4.8. Вентилируемый стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15 - 0,3 м. В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м, диаметр которой следует принимать в соответствии с 4.10." Как следует из текста, если просто соединить по верху более 4 стояков и не делать вытяжную часть вовсе, разряжение при сливе в одном стояке компенсируется через другие. Мой крупный спец. ВК утверждает, что кроме объединения обязательно устраивать общую вытяжную часть. При этом в системе канализации всего здания все остальные стояки кроме объединяемых - обычные вентилируемые с прямой вытяжной частью на 1 м выше кровли. В СНиПе написано: 18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях: в сельских одноэтажных жилых зданиях; во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка. Т.е. при наличии хотябы одного вентилируемого стояка допускается делать даже невентилируемые. Ну и где правда?
Сообщение отредактировал OlgaO - 20.10.2010, 9:44
|
|
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 40)
|
|
11.2.2020, 12:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5220
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(jiexawcr @ 11.2.2020, 10:10)  я с вами полностью согласен, но СП с точки зрения сдачи надежнее = больше отверстий. пусть это и абсурд. ПС раз уж зашел разговор об вытяжках и гидроизоляции. как правило они делаются из того же материала, что и стояк. то есть в 90% полипропилен. Вопросы: как оно в процессе эксплуатации под солнечными лучами и на морозе? я не слышал про проблемы, что достаточно странно, ведь все нормы говорят о вреде ультрофиолета и про отрицательные температуры. как оно с гидроизоляцией? адгезия у полипропилена не очень, то есть ничего не "налепишь". для наплавляемых вообще беда - разок видел как горелками опаливали, "иначе не наплавить" говорили кровельщики, говорили "тыщу раз так делали"... Кстати, хороший вопрос, я даже не обращал внимание на это раньше)) Ведь полипропиленовая труба на солнце выцветает и становится хрупкой. Пластик теряет свои свойства уже за пару лет
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2024, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018

|
Добрый день, а если делать объединение вент. стояков по верху (с выводом на кровлю), какая длина допустима для этих горизонтальных участков, от стояка до вывода на кровлю? В СП не нормируется, значит можно тянуть 20 метров ?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.7.2024, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Valkea @ 10.7.2024, 18:13)  Добрый день, а если делать объединение вент. стояков по верху (с выводом на кровлю), какая длина допустима для этих горизонтальных участков, от стояка до вывода на кровлю? В СП не нормируется, значит можно тянуть 20 метров ? Да, не нормируется, но там тоже с уклоном прокладывается для стока конденсата
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2024, 23:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста! На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю. Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая. Если да, то что важно просчитать и учесть? Буду благодарна за помощь!
Прикрепленные файлы
Схема.pdf ( 115,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 58
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 6:38
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3636
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Тройник на подключении рогом вверх направить нужно. На основном стояке выше есть санузел
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
А вент клапана не проще поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24)  Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста! На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю. Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая. Если да, то что важно просчитать и учесть? Буду благодарна за помощь! Этот вентстояк для чего?
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 14,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
Если не рассматривать воздушные клапана. Рабочая схема или нет? И левый вариант схемы и правый.
"Этот вентстояк для чего?" - это вентстояк хотела поставить для дополнительной вентиляции, потому что в этом месте общественный санузел нагруженный санприборами (7 унитазов, 7 умывальников) , отводной трубопровод от этого санузла, проложен под полом (межэтажное пространство для коммуникаций) к стояку на удалении 12 метров.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 10:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9597
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24)  Доброго времени суток, уважаемые участники форума! Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста! На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю. Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая. Если да, то что важно просчитать и учесть? Буду благодарна за помощь! Тройники на стояках неверно. Патрубок должен быть вверх направлен. Как и все раструбы на стояке.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(alenusic @ 12.9.2024, 9:57)  "Этот вентстояк для чего?" - это вентстояк хотела поставить для дополнительной вентиляции, потому что в этом месте общественный санузел нагруженный санприборами (7 унитазов, 7 умывальников) , отводной трубопровод от этого санузла, проложен под полом (межэтажное пространство для коммуникаций) к стояку на удалении 12 метров. Тогда уж вентстояк нужно поставить к самому дальнему прибору.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 60,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2024, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519

|
Ага, про подключение к стояку, про тройники поняла, спасибо! Никто против такой вентиляции не высказался, делаю вывод, что рабочая) Благодарю всех откликнувшихся!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|