Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Объединение вентиляции канализационных стояков, Требуется разъяснение п.4.8 СП 40-107-2003
Гость_kav60_*
сообщение 19.10.2010, 19:37
Сообщение #1





Guest Forum






СП 40-107-2003 п.4.8
"4.8. Вентилируемый стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15 - 0,3 м. В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м, диаметр которой следует принимать в соответствии с 4.10."
Как следует из текста, если просто соединить по верху более 4 стояков и не делать вытяжную часть вовсе, разряжение при сливе в одном стояке компенсируется через другие. Мой крупный спец. ВК утверждает, что кроме объединения обязательно устраивать общую вытяжную часть. При этом в системе канализации всего здания все остальные стояки кроме объединяемых - обычные вентилируемые с прямой вытяжной частью на 1 м выше кровли.
В СНиПе написано:
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Т.е. при наличии хотябы одного вентилируемого стояка допускается делать даже невентилируемые.
Ну и где правда?

Сообщение отредактировал OlgaO - 20.10.2010, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 40)
Водяной
сообщение 11.2.2020, 12:57
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5220
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(jiexawcr @ 11.2.2020, 10:10) *
я с вами полностью согласен, но СП bang.gif
с точки зрения сдачи надежнее = больше отверстий. пусть это и абсурд.

ПС раз уж зашел разговор об вытяжках и гидроизоляции. как правило они делаются из того же материала, что и стояк. то есть в 90% полипропилен.
Вопросы:
как оно в процессе эксплуатации под солнечными лучами и на морозе? я не слышал про проблемы, что достаточно странно, ведь все нормы говорят о вреде ультрофиолета и про отрицательные температуры.
как оно с гидроизоляцией? адгезия у полипропилена не очень, то есть ничего не "налепишь". для наплавляемых вообще беда - разок видел как горелками опаливали, "иначе не наплавить" говорили кровельщики, говорили "тыщу раз так делали"...

Кстати, хороший вопрос, я даже не обращал внимание на это раньше))
Ведь полипропиленовая труба на солнце выцветает и становится хрупкой. Пластик теряет свои свойства уже за пару лет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valkea
сообщение 10.7.2024, 18:13
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.8.2017
Пользователь №: 326018



Добрый день, а если делать объединение вент. стояков по верху (с выводом на кровлю), какая длина допустима для этих горизонтальных участков, от стояка до вывода на кровлю? В СП не нормируется, значит можно тянуть 20 метров ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 11.7.2024, 8:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Valkea @ 10.7.2024, 18:13) *
Добрый день, а если делать объединение вент. стояков по верху (с выводом на кровлю), какая длина допустима для этих горизонтальных участков, от стояка до вывода на кровлю? В СП не нормируется, значит можно тянуть 20 метров ?


Да, не нормируется, но там тоже с уклоном прокладывается для стока конденсата
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 11.9.2024, 23:24
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста!
На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю.
Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая.
Если да, то что важно просчитать и учесть?
Буду благодарна за помощь!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.pdf ( 115,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 12.9.2024, 6:38
Сообщение #35


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3636
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Тройник на подключении рогом вверх направить нужно. На основном стояке выше есть санузел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 12.9.2024, 7:36
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



А вент клапана не проще поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.9.2024, 7:58
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24) *
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста!
На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю.
Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая.
Если да, то что важно просчитать и учесть?
Буду благодарна за помощь!

Этот вентстояк для чего?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 14,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 12.9.2024, 9:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Если не рассматривать воздушные клапана.
Рабочая схема или нет? И левый вариант схемы и правый.

"Этот вентстояк для чего?" - это вентстояк хотела поставить для дополнительной вентиляции, потому что в этом месте общественный санузел нагруженный санприборами (7 унитазов, 7 умывальников) , отводной трубопровод от этого санузла, проложен под полом (межэтажное пространство для коммуникаций) к стояку на удалении 12 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2024, 10:03
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9597
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24) *
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Прошу знающих и кто сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста!
На схеме показаны возможные соединения фанового стояка со стояком, выходящим на кровлю.
Вопрос - можно ли так подключать? Не на последнем этаже объединять, а на тех этажах где есть санузлы, а выше этажом уже нет санузла и планировка этажа другая.
Если да, то что важно просчитать и учесть?
Буду благодарна за помощь!

Тройники на стояках неверно. Патрубок должен быть вверх направлен. Как и все раструбы на стояке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 12.9.2024, 10:17
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(alenusic @ 12.9.2024, 9:57) *
"Этот вентстояк для чего?" - это вентстояк хотела поставить для дополнительной вентиляции, потому что в этом месте общественный санузел нагруженный санприборами (7 унитазов, 7 умывальников) , отводной трубопровод от этого санузла, проложен под полом (межэтажное пространство для коммуникаций) к стояку на удалении 12 метров.

Тогда уж вентстояк нужно поставить к самому дальнему прибору.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 60,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alenusic
сообщение 12.9.2024, 10:19
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Ага, про подключение к стояку, про тройники поняла, спасибо!
Никто против такой вентиляции не высказался, делаю вывод, что рабочая)
Благодарю всех откликнувшихся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 13:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных